![]() Пропал 0 в розетке ! ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Пропал 0 в розетке ! ? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.10.2008 Из: г.Изобильный Ставропольски край Пользователь №: 12410 ![]() |
Приветствую ! В 3-х комнатной кв. 9- эт дома в одной комнате пропал 0 в розетке , резко и бесследно . В комнате над выключателем имеется р-коробка , розетка стоит на продольной стене и больше ни чего нет . Подскажите с чего начинать , откуда подходит провод к розетке ( с пола или потолка )? Благодарю.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Сначала стоит внимательно рассмотреть нутро розетки. Если проводка алюминиевая, запросто можно увидеть сильно окислившиеся концы поводов.
Далее коробку исследуем. Ищем следы обгорелости. Скрутки медь-алюминий. потом - электрические измерения. Тестером или вольтметром. Внимание! Под напряжением провода не трогайте! Здоровее будете. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 ![]() |
какой дом новый или старый панели или кирпич ?
-------------------- Истинное знание - знание причин.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 ![]() |
Человеку неискушенному в электрических делах трудно будет исправить эту поломку. Лучше вызвать СПЕЦИАЛИСТА.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.10.2008 Из: г.Изобильный Ставропольски край Пользователь №: 12410 ![]() |
какой дом новый или старый панели или кирпич ? Дом 91 года , панельный . Сначала стоит внимательно рассмотреть нутро розетки. Если проводка алюминиевая, запросто можно увидеть сильно окислившиеся концы поводов. Далее коробку исследуем. Ищем следы обгорелости. Скрутки медь-алюминий. потом - электрические измерения. Тестером или вольтметром. Внимание! Под напряжением провода не трогайте! Здоровее будете. Вчера было поздно уже все это делать , а сегодня на службе , завтра займусь . Нутро проверил сразу , там все идеально , аль..провода без окисла . Индикатором прощупал , на одном проводе индик.. горит, пробую лампу она не горит . Розетка двойная , работает 6 мес. . А обрубило её в тот момент когда я включил тел. зарядку , в другой разъём был включен ночник . В других комнатах всё работает исправно , зарядка тоже . неужели придется вести наружный провод ? Благодарю ! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
А откуда у Вас уверенность что "ноль" отгорел? Только потому что индикатор показывает на одном проводе "фазу"? Знаете как бывает, когда отгорает "ноль", индикатор на обоих полюсах розетки показывает "фазу", ведь всегда в какую-нибудь розетку что-то включено, холодильник, телевизор в дежурном режиме, микроволновка.
Сначала четко определитесь что у вас отгорело. Сделайте "аркашку": патрон с лампочкой и к патрону прикрутите длинные провода. Один провод прикрутите к неокрашенной части батареи отопления, вторым концом коснитесь того полюса розетки, который индикар определил как "фазу". Если "аркашка" горит, значит фаза в порядке. А индикатор может гореть и на неисправной фазе, это не тот прибор, которому верить можно. Зарядка телефона это не тот аппарат, от которого провода отгорают, если конечно в ней транс не пробит. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.10.2008 Из: г.Изобильный Ставропольски край Пользователь №: 12410 ![]() |
А откуда у Вас уверенность что "ноль" отгорел? Только потому что индикатор показывает на одном проводе "фазу"? Знаете как бывает, когда отгорает "ноль", индикатор на обоих полюсах розетки показывает "фазу", ведь всегда в какую-нибудь розетку что-то включено, холодильник, телевизор в дежурном режиме, микроволновка. Сначала четко определитесь что у вас отгорело. Сделайте "аркашку": патрон с лампочкой и к патрону прикрутите длинные провода. Один провод прикрутите к неокрашенной части батареи отопления, вторым концом коснитесь того полюса розетки, который индикар определил как "фазу". Если "аркашка" горит, значит фаза в порядке. А индикатор может гореть и на неисправной фазе, это не тот прибор, которому верить можно. Зарядка телефона это не тот аппарат, от которого провода отгорают, если конечно в ней транс не пробит. Уверености пока нет , сегодня буду разбираться . На счет зарядки , сам удевился . Спасибо . |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Один провод прикрутите к неокрашенной части батареи отопления, вторым концом коснитесь того полюса розетки, который индикар определил как "фазу". Если "аркашка" горит, значит фаза в порядке. А если при подключении лампочка не горит, но слышен мат соседа или грохот падающего тела ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
А если при подключении лампочка не горит, но слышен мат соседа или грохот падающего тела ![]() Тогда уж лучше от корпуса щитка. Ведь ноль может отгореть так, что его не будет ни в одной розетке. Кстати, автор, другие розетки работают? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.10.2008 Из: г.Изобильный Ставропольски край Пользователь №: 12410 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Неоднократно наблюдал, когда в тех розетках, где часто включаются утюги, калориферы и тэ пэ, пропадает контакт между проводом и розеткой - вследствие перегрева. Особенно часто это бывает с алюминиевой проводке.
Внешний признак - изменение цвета или обгорание изоляции. Первоначально слабый контакт начинает греться, провод покрывается оксидной плёнкой, контакт становится хуже и тэ дэ. То же может произойти и в распредкоробке, особенно в скрутках проводов разного рода. Провода к розетке обычно подходят сверху, от коробки. Но иногда, когда схему меняют малограмотные любители, провод может прийти откуда угодно ![]() И прошу все ремонтные работы производить при снятом напряжении. Сообщение отредактировал Roman_D - 2.6.2009, 9:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Еще частенько провода в розетку приходят от симметричной розетки, находящейся по ту сторону стены. Один раз даже видел такую розетку, запитанную из соседней квартиры.
![]() -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Мо же проще позвать толкового электрика с индикатором скрытой проводки?
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Индикаторы как и электрики бывают разные, с некоторыми вообще ничего не выйдет. Я имел ввиду найти коробку и при снятом напряжении прозвонить провода на розетку и т.д.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Автор, ты жив? Что было то?
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.10.2008 Из: г.Изобильный Ставропольски край Пользователь №: 12410 ![]() |
Автор, ты жив? Что было то? Да да я жив . Вышел из отпуска , времени нет . В общем открыл р- коробку над выключателем в той комнате где не исправна розетка , два провода с вык. подсоеденены к двум не разрывным проводам и больше ни чего нет . В коридоре над туалетом и ванной в нише обнаружил замурованую цементом р- коробку , её пока не разбирал . В зале вдоль стены стоит встроеная не разборная мебель , там по идее тоже должна быть розетка и р- коробка . Вот думаю сходить к соседям на верхний эт. глянуть у них как . И зайду к соседям которые рядом , может наши розетки смежные . Но как такое может быть ? Квартиру понимаю , плачу только комуналку , хозяин живет далеко . Электрика звать пока не хочу , чтобы не ломать стены и мебель . |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Схема там примерно такая:
![]() Контакт пропал либо в самой розетке, либо в коробке - в соединении нуля. Случай с соединением с розеткой соседа - скорей всего электротехнический курьёз. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.10.2008 Из: г.Изобильный Ставропольски край Пользователь №: 12410 ![]() |
Схема там примерно такая: ... Я тоже так думаю , по такой примерно схеме . Но в этой так называемой р- коробке (не большое отколотое углубление в стене не заметное за обоями , не имеющей корпуса и крышки ) проходят 2 провода у которых снята изоляция и прикручены провода с вык. . Получается р- коробка стоит поперек плит перекрытия , а провод к люстре идет вдоль плиты . Люстра и не раб. розетка находятся примерно на одной линии , но просмотрев всю стену больше коробок не нашел . Может эта розетка идет от коробки которая находится в зале за мебелью?Контакт пропал либо в самой розетке, либо в коробке - в соединении нуля. Случай с соединением с розеткой соседа - скорей всего электротехнический курьёз. Рисунки из цитат удаляем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 5.6.2009, 15:15 |
![]() |
|
Гость_dan_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Такая же проблема.
Рабочая розетка перестала работать - отвертка индикатор (немецкая Garog) показала что оба контакта - фаза. Вскрыл - под розеткой оказалось 2 провода по 2 жилы каждый. Один провод сейчас показывает фазу на обе жилы, второй ноль. А подключено вроде было (чет в суматохе разборок не запомнил, да и не особо электрик ![]() Что это может быть, подскажите? Да, запитано на розетку было много чего ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |