Как подключить терморегулятор?

Гость_belilka_*
сообщение 30.5.2009, 19:44
Сообщение #1





Гости






Добрый день.
Имеется старенький термошкаф в котором требуется заменить терморегулятор.
Приобретен ТРМ502 реле-регулятор. Как оказалось, подсоединить его так же как старый нельзя.
Имеется инструкция со схемой подключения (см. прикрепленный файл).
Все, что я могу на ней понять - что "4" и "5" - термопара, а "9" и "10" - сеть. Как подключить тэны? Для них выделено "6", "7" и "8", у меня только 1 контакт для них...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 30.5.2009, 21:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



ТРМ502 простейший терморегулятор фирмы ОВЕН. Клеммы 6,7,8 переключающие контакты реле на 6А т.е. примерно 1,2 кВт нагрузки однофазного ТЭНа. Вы не написали сколько у Вас ТЭНов, какая схема однофазная или трехфазная. Кроме того часть ТЭНов может быть включена постоянно, а часть работать через терморегулятор. Если трехфазная или мощность ТЭНов больше то к реле ТРМа подключают пускатель на соответствующую мощость по току для режима АС1 и лучше с ограничителем перенапряжения. Если в схеме один автомат и на питание ТРМ и на ТЭНы то подключаете к клемме 7 фазу с клеммы 9 или 10 (где она будет) или подводите отдельно, потом с клеммы 6 тянете провод на катушку пускателя, а на другой конец катушки пускателя подаете другую (не одноименную) фазу если катушка на 380В или ноль если катушка на 220В (там рядом с клеммами катушки А и В написано напряжение), а к силовым контактам пускателя (2,4,6) подключаете Тэны или к одному в зависимости от схемы.
Немного теории. Термопара меряет в одном месте Тэны работают в другом. Для выравнивания температуры по камере применяют вентилятор, но можно и эффективней обложить (или приклеить спец.клеем) внутри камеры алюминиевой фольгой. При подаче напряжения на ТРМ загорится зеленый светодиод сработат реле (загорится красный светодиод)и через НО контакт ТРМ (7-6) включится пускатель и ТЭНы. Выставите регулятором температуру например 80 градусов до включения регулятора. При достижении 82 через 2с выключится реле ТРМ (погаснет красный светодиод) дальше температура по инерции улетит примерно к 87 градусам и начнет падать (этого всего Вы не увидите) При достижении 78 градусов реле включится снова и т.д. Когда соберете схему проверить ее очень легко (можно спутать работу клемм 6 и icon_cool.gif для чего выставить 50 к примеру градусов включить ТРМ поднести к термопаре горящую зажигалку на короткое время (там есть инерция) и посмотреть как работает Ваш пускатель


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_belilka_*
сообщение 31.5.2009, 18:19
Сообщение #3





Гости






Большое спасибо за ответ.
Будем разбираться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 31.5.2009, 21:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Если у Вас нет паспорта на ТРМ то скачайте руководство http://www.owen.ru/support/45592687


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_belilka_*
сообщение 1.6.2009, 10:59
Сообщение #5





Гости






Цитата(Andrey59 @ 31.5.2009, 21:49) *
Если у Вас нет паспорта на ТРМ то скачайте руководство http://www.owen.ru/support/45592687

Паспорт есть. Просто в не слишком хорошо разбираюсь в электрике icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_belilka_*
сообщение 1.6.2009, 12:48
Сообщение #6





Гости






И еще раз нужна помощь по этому терморегулятору.
Подключила, все нормально - но регулирует температуру в диапазоне 40 (!) градусов. Когда приобретался, предполагалось, что будет диапазон максимум 8 градусов. Что может быть не так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 28.10.2009, 10:27
Сообщение #7





Гости






как подключить терморегулятор termec EMMETi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.10.2009, 10:52
Сообщение #8





Гости






, Термостат комнатный ''TERMEC'' (10A, 250B), EMMETI (Италия) как подключить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 28.10.2009, 12:11
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Скачай отсюда руководство для EMMETI http://www.baxi-service.ru/documentrus.htm
там все написано и нарисовано. Икогда спрашиваешь как подключить желательно писать к чему подключать

Сообщение отредактировал Andrey59 - 28.10.2009, 12:12


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 28.10.2009, 19:12
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Цитата(belilka @ 1.6.2009, 9:48) *
И еще раз нужна помощь по этому терморегулятору.
Подключила, все нормально - но регулирует температуру в диапазоне 40 (!) градусов. Когда приобретался, предполагалось, что будет диапазон максимум 8 градусов. Что может быть не так?

лямбду задайте необходимую вам. у вас видимо заводская уставка стоит


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_cергей_*
сообщение 5.2.2012, 12:49
Сообщение #11





Гости






Цитата(Гость @ 28.10.2009, 10:52) *
, Термостат комнатный ''TERMEC'' (10A, 250B), EMMETI (Италия) как подключить?
К ИНФРАКРАСНОМУ ОБОГРЕВАТЕЛЮ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andival
сообщение 19.2.2012, 15:45
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 13828



Цитата(belilka @ 30.5.2009, 11:07) *
Добрый день.
Имеется старенький термошкаф в котором требуется заменить терморегулятор.
Приобретен ТРМ502 реле-регулятор. Как оказалось, подсоединить его так же как старый нельзя.
Имеется инструкция со схемой подключения (см. прикрепленный файл).
Все, что я могу на ней понять - что "4" и "5" - термопара, а "9" и "10" - сеть. Как подключить тэны? Для них выделено "6", "7" и "8", у меня только 1 контакт для них...


Отпишите на support@snvs.ru
Или рекомендую поговорить с саппортом овена. Там люди вменяемые и с боьшим опытом.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения