Добрый вечер!
Помогите разобраться с управлением бактерицидных ламп в кабинетах врачей поликлиники Требование норм: выключатели нижних неэкранированных ламп бактерицидных облучателей должны устанавливаться перед входом в облучаемое помещение и блокироваться со светильником "не входить". При этом должен быть сигнализатор горящей бактерицидки перед входом в кабинет. Возникает два вопроса: 1) А в чем собственно блокировка? Если я правильно понимаю исключение работы одного при работе другого. Но ведь если горит бактерицидка должен по всей всей видимости гореть и светильник "не вх", чтоб входящий (врач) видел работу бактерицидки и не входил в кабинет не выключив ее. А это уже получается не блокировка или я что-то путаю?? 2) Функцию сигнализатора работы бактерицидки и светильника "идет прием" или "не входить" может выполнять один светильник или это два разных светильника? и как в этом свете увязать п.1?? |
|
|
~Слава~ Управление бактерицидками в мед. учережд. 22.5.2009, 16:55
Andrey59 Сразу оговорюсь освещением в больницах не занималс... 22.5.2009, 20:38
KIVOK Цитатаможет выполнять один светильник или это два ... 22.5.2009, 21:26
Олега Слава, наберите http://www.specsvet.ru/ , бактериц... 22.5.2009, 21:26
~Слава~ Цитата(Andrey59 @ 22.5.2009, 20:38) (если... 23.5.2009, 14:19
Олега Выключатель один - снаружи кабинета. Фаза с выключ... 23.5.2009, 14:41
~Слава~ Олега почитал вашу тему в разделе КБ "Мед.учр... 23.5.2009, 15:12
Олега справедливости ради:
1.В солнечный день освещение ... 23.5.2009, 15:35
~Слава~ Цитата(Олега @ 23.5.2009, 16:35) справедл... 23.5.2009, 17:58
KIVOK ЦитатаKIVOK спасибо за информацию а из каких источ... 23.5.2009, 20:24
Олега Так а про задержку временную на вход в помещение в... 23.5.2009, 21:10
Andrey59 Слава когда я говорил про другой источник я имел в... 23.5.2009, 21:38
KIVOK ЦитатаТак а про задержку временную на вход в помещ... 23.5.2009, 22:46
Олега Р 3.5.1904-04 - штука знакомая, но там действитель... 25.5.2009, 17:37![]() ![]() ![]() |
|