Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ПУЭ. Длительный допустимый ток

kivan
сообщение 8.5.2009, 14:36
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Добрый день! Скорее не вопрос, а перечисление фактов.

К примеру. Возьмем кабель ВВГ 5х120 при прокладке в земле. В соответствии с таблицей 1.3.6. ПУЭ длительно допустимый ток для этого кабеля и условий его прокладки (температура земли +15) составит 385А.

ПУЭ разработано на основании серии стандартов ГОСТ Р 50571 по крайней мере эти две вещи не должны противоречить друг другу. В этой серии стандартов существует ГОСТ Р 50571.15 – Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки. Пункт 523 данного стандарта говорит: Допустимые токовые нагрузки (ГОСТ Р 50571.2, МЭК 364- 5-523). К сожалению в ГОСТ Р 50571.2 ничего не написано про допустимы токовые нагрузки. Поэтому предлагаю почитать МЭК 324-5-523.

Таблица 52-В2 пункт 72 «Одножильный или многожильный кабель проложенный в земле без механической защиты» - метод монтажа «D» в соответствии с таблицей 52-В1. Таблица 52-В1, метод монтажа «D», длительно допустимый ток для кабеля с ПВХ изоляцией должен соответствовать колонке № 7 таблицы 52-С3. Таблица 52-С3 колонка № 7 для кабеля 5х120 с медными жилами и ПВХ изоляцией, температура земли +20. Из данных условий и таблицы 52-С3 допустимый длительный ток для данного кабеля и данных условий прокладки составляет 203 А.

Т.е. получается по стандарту МЭК 203 А, а по ПУЭ, которое по сути является переводом данного нормативного документа 385 А.
Я пошел немного дальше и применил температурный коэффициент из таблицы 52-D2 «Температурный коэффициент при температуре земли, которая отличается от +20». Коэффициент согласно данной таблице – 1.05. Далее 203А х 1.05 = 214 А.

Теперь можно сказать, что тип кабеля и условия прокладки в ПУЭ и МЭК полностью соответствуют друг другу. А вот разница длительного допустимого тока получилась существенной: ПУЭ 385 А и МЭК 214 А. Разница почти в 2 раза!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 10.5.2009, 7:36
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Европейские правила исходят из температуры кабеля 40 градусов тепла, а наши - 60 градусов. ИМХО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 12.5.2009, 10:09
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Рабочая температура кабеля зависит от его изоляции!!!

Для кабеля в ПВХ изоляции рабочая температура 70 градусов. Соответственно оба варианта (российский и европейский) соответствуют друг другу по рабочей температуре но не соответствуют длительно допустимому току. У меня складывается твердое мнение, что в россии сделали неправильный перевод!!!!

Коллеги! Давайте обсудим это!!! Хотелось бы услышать ваше мнение!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.5.2009, 14:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17862
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Перевод с арабского на арабский (цыфирь) должен быть идентичным.
Интересно сравнивать с ПУЭ и таблички от производителей кабельной продукции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 15.5.2009, 17:43
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Кабели изготавливают в соответствии с Межгосударственный стандарт ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия"

В данном стандарте есть таблица 23. В данной таблице для кабеля который рассматривается в примере ВВГ 5х120 указан допустимый длительный ток 321А. Смотрим ПУЭ и видим 385А. Опять противоречие! Если смотреть данные российских заводов изготовителей кабеля, то они ссылаются либо на ПУЭ, либо на указанный ГОСТ.

Если проверить соответствие таблицы в ГОСТе и ПУЭ, то в каждом пункте есть различия. Например одножильный кабель на 120 мм в ГОСТе составляет 450А, а в ПУЭ 385А. Т.е. получается что в первом случае в ПУЭ допустимый ток больше, а во втором меньше относительно ГОСТа.

Для примера я посмотрел данные на кабель NEXANS NYY аналог нашего ВВГ. Для аналогичного кабеля допустимый длительный ток указан 313А. Опять противоречие! Данный кабель не соответствует ГОСТ и ПУЭ и все же он разрешен для продажи в России.
Хочу напомнить что в европейских нормам допустимый длительный ток для такого кабеля указан 214А.

Итог.
ПУЭ - 385А.
ГОСТ (ТУ) - 321А.
МЭК - 214А.
NEXANS NYY - 313А.


Коллеги! Давайте разберемся где правда! Или может я чего не понимаю. А до появления ПУЭ 6-го издания по каким таблицам выбирали кабель.


Еще данные для размышления!!!


Е. Г. Пантелеев. Монтаж и ремонт кабельных линий. Справочник электромонтажника. Под редакцией А. Д. Смирнова, Б. А. Соколова, А. Н. Трифонова 1990 г

Допустимый длительный ток 390 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 16.5.2009, 5:56
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



ПУЭ это не перевод, его составляли российские специалисты, которые многие вещи знают не хуже зарубежных коллег... Просто европейцы не любят, когда кабель греется...

А В ПУЭ надо смотреть таблицу 1.3.4, а не 1.3.6. Изоляция-то поливинихлоридная... Ток - 250 А.

ГОСТ 16442 устанавливает допустимый ток, который реально должен выдерживать кабель. ПУЭ в целях увеличения соотношения "цена кабеля/безопасность" снижает допустимый ток. Европейцы на деньги не скупятся и больше заботятся о безопасности, поэтому у них ток еще более занижен.

А Nexan указывает ток предельно допустимый, значит ВВГ чуть-чуть лучше NYY icon_rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Михайло - 16.5.2009, 6:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.5.2009, 10:38
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17862
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Кроме как всеобщее раздолбайство объяснить это явление нечем. При наличии в стране системы стандартов должен быть единый подход к выбору кабеля по нагреву. Приводиться должны только данные, определяемые ГОСТом. Характеристик м. б. несколько. Но тогда все они д.б. в обязательном порядке представлены производителем на каждый вид. Импортные кабели допускать в продажу только после конвертации характеристик к нашим стандартам. Решение проектировщика д.б. конкретным, без бесконечных терзаний, копаний в "любят-нелюбят", "чуть-чуть лучше" или хуже.. Соотношение "цена кабеля/безопасность" определит проектировщик под конкретного потребителя, ПУЭ должно четко установить планку - потянет-непотянет. Только "да" или "нет". Запасик мы и сами сообразим накинуть. (а двойной - сильно дороговато).

"А В ПУЭ надо смотреть таблицу 1.3.4, а не 1.3.6. Изоляция-то поливинихлоридная..."
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами[/b]
Из названия можно сделать вывод, что и для резиновой и для ПВХ изоляции характеристики одинаковы.
Из этого же названия видно, что табличка для проводов, а не кабелей.
Поэтому смотреть нужно в таблицу 1.3.6 . Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой (см. выше об идентичности с ПВХ icon_rolleyes.gif ) изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных.
Из названия табл.1.3.6 видим, что и оболочка до лампочки.

Сообщение отредактировал Олега - 16.5.2009, 10:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 16.5.2009, 12:05
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



ПУЭ:
Цитата
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 º С.


Могу предположить, почему все провода, шнуры и кабели зачесаны под одну гребенку... Потому, что такой подход уменьшит количество ошибок при проектировании. Или при внесении изменений в схему.

P.S. Где-то читал, что ПУЭ обеспечивает не просто безопасность, а хорошую безопасность... Что я имею в виду? ПУЭ закладывает завышенные требования, гораздо выше, чем это необходимо. Если оборудование соответствует правилам ПУЭ, то это значит, что затрачены достаточно хорошие деньги на безопасность (на обеспечение запаса прочности)...

Сообщение отредактировал Михайло - 16.5.2009, 12:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.5.2009, 14:46
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17862
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Михайло, Вы ничего не путаете? "ПУЭ закладывает завышенные требования, гораздо выше, чем это необходимо"? Может наоборот, обещает 385А и этим понижает надежность? Циферка то самая больщая.
"ПУЭ - 385А.
ГОСТ (ТУ) - 321А.
МЭК - 214А.
NEXANS NYY - 313А."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 16.5.2009, 17:30
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



385 А - это не для ВВГ 5х120. Вы сами-то гляньте в ПУЭ

Цитата("Михайло")
А В ПУЭ надо смотреть таблицу 1.3.4, а не 1.3.6. Изоляция-то поливинихлоридная... Ток - 250 А.


Сообщение отредактировал Михайло - 16.5.2009, 17:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.5.2009, 20:43
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17862
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Михайло @ 16.5.2009, 17:30) *
385 А - это не для ВВГ 5х120. Вы сами-то гляньте в ПУЭ

Если прочли пост 7 , и имеете в виду кол-во жил в кабеле, то:
1. открываю ПУЭ6, табл.1.3.6. На пересечении строки с сечением 120 и графы трехжильных в земле вижу 385А.
2. опускаю глаза ниже - там звездочка и текст: *Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без нее.
Поверьте защитный РЕ проводник тепла не выделяет.
Не иначе Вас сбило с толку скакание kivana от 1х120 к 5х120 в своих изысканиях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 18.5.2009, 16:56
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Добрый день!
Во-первых всем спасибо за участие в обсуждении!
Во вторых хочу прокомментировать Ваши ответы.
Цитата(Михайло @ 16.5.2009, 5:56) *
ПУЭ это не перевод, его составляли российские специалисты, которые многие вещи знают не хуже зарубежных коллег...
ПУЭ составляли российские специалисты! Однако при этом ГОСТы тоже составляли российские специалисты. И почему тогда ПУЭ противоречит ГОСТам.
Цитата(Михайло @ 16.5.2009, 5:56) *
Просто европейцы не любят, когда кабель греется...
Про температуру я уже писал выше. Все длительные допустимые токи даны для кабеля с рабочей температурой +70 градусов Цельсия.
Цитата(Михайло @ 16.5.2009, 5:56) *
А В ПУЭ надо смотреть таблицу 1.3.4, а не 1.3.6. Изоляция-то поливинихлоридная... Ток - 250 А.
Таблица 1.3.4. предназначена для проводов. В моем же примере мы рассматриваем кабель. Для кабеля следует применять таблицу 1.3.6.
Цитата(Михайло @ 16.5.2009, 5:56) *
ГОСТ 16442 устанавливает допустимый ток, который реально должен выдерживать кабель. ПУЭ в целях увеличения соотношения "цена кабеля/безопасность" снижает допустимый ток. Европейцы на деньги не скупятся и больше заботятся о безопасности, поэтому у них ток еще более занижен.
Самое интересное. что если сравнивать ТУ на кабель и ПУЭ, то где-то ТУ выше (что в принципе логически объясняется), а где-то ТУ ниже. Вот это уже никак нельзя объяснить! Я проектирую кабель согласно ПУЭ, а производители изготавливают согласно ТУ. В моем примере я выбираю кабель согласно ПУЭ и считаю что он должен выдержать 385А. Однако они изготовлен по ТУ и способен выдержать всего 321А.
Цитата(Михайло @ 16.5.2009, 5:56) *
А Nexan указывает ток предельно допустимый, значит ВВГ чуть-чуть лучше NYY icon_rolleyes.gif
Кабель NEXANS продается на территории России и должен соответствовать российским нормам, либо не продаваться на территории России.
Цитата(Олега @ 16.5.2009, 14:46) *
Михайло, Вы ничего не путаете? "ПУЭ закладывает завышенные требования, гораздо выше, чем это необходимо"? Может наоборот, обещает 385А и этим понижает надежность? Циферка то самая больщая.
"ПУЭ - 385А.
ГОСТ (ТУ) - 321А.
МЭК - 214А.
NEXANS NYY - 313А."
Вот это как раз и пугает! ПУЭ имеет самый высокий длительный допустимый ток. Причем разница достаточно существенная.

Хочу еще одно рассказать! при чтении МЭК я наткнулся на таблицу, которая практически не отличается от таблицы в ПУЭ. Максимальное отличие в несколько ампер. При этом между таблицей в ПУЭ и таблицей в МЭК есть одно самое большое различие - это название таблиц. В МЭК эта таблица предназначена для кабелей с медными жилами с какой-то супер вулканизированной изоляцией и рабочей температурой кабеля около 90 градусов Целсия. Т.е. получается что амперы совпадают. а вот типы кабеля, изоляции и рабочей температуры сильно отличаются!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 22.5.2009, 9:40
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Коллеги!!!
Никого не пугает, что мы кабель неправильно рассчитываем???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 22.5.2009, 19:59
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(kivan @ 22.5.2009, 12:40) *
Коллеги!!!
Никого не пугает, что мы кабель неправильно рассчитываем???

Здравствуйте всем.
Меня нет. Считаю, что данные в ПУЭ проверены временем и заслуживают доверия. Таблица в таком варианте существует очень долго, еще помню с издания 1966г. Так вот, если были несоответствия с практикой, то давно уже поправили. В связи с новыми изоляционными материалами, думаю что возможны только изменения пропускной способности по току в большую сторону, что не должно беспокоить нас, если выбрали по старой таблице и получили дополнительный запас прочности. Другое дело, если медь или алюминий уже не соответствуют по качеству ГОСТам, и это выливается уменьшением длительно допустимого тока провода/кабеля. Но это уже другая песня.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 22.5.2009, 22:12
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Другое дело, если медь или алюминий уже не соответствуют по качеству ГОСТам, и это выливается уменьшением длительно допустимого тока провода/кабеля.
Такое не соответствие по удельной проводимости алюминия и меди может составлять в 2-3раза. Так что если снабженцы по вашей заявке приволокли кабель с пружиннисыми жилами ,то его лучше перед монтажем проверить на сопротивление и сечение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ilnur_*
сообщение 29.5.2012, 19:46
Сообщение #16





Гости






Скажите пожалуйста если проходящий ток в кабеле примерно 0,3А и 0,01А ,то какое сечение кабеля должно быть?icon_smile.gif задолбался искать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.5.2012, 20:20
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23061
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



больно уж разные токи и что за нагрузка?
а так 0,5 по меди за глаза


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.5.2012, 20:23
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Знать бы зачем, а то глядишь и телефонки 0,22 хватит... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ilnur_*
сообщение 29.5.2012, 20:30
Сообщение #19





Гости






0,3А для рабочего, 0,01А это для аварийного освещения.
попробую 0,5 взять) спс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.5.2012, 22:11
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Тогда минимум по меди 3*1,5


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.5.2025, 0:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены