отключается водонагреватель

гость07
сообщение 20.5.2009, 11:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 20.5.2009
Пользователь №: 14573



Купили водонагреватель с вилкой на 3,5 КВт и он постоянно отключается. Что это может быть включаем в разетку в которую включается стиральная машина. С заземлением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 20.5.2009, 12:23
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(гость07 @ 20.5.2009, 15:49) *
Купили водонагреватель с вилкой на 3,5 КВт и он постоянно отключается. Что это может быть включаем в разетку в которую включается стиральная машина. С заземлением.

Нагреватель не может отключаться. Может отключаться (срабатывать) или встроенная защита нагревателя, или групповой автомат, от которого запитана розетка (внешняя защита).

Вариант 1: срабатывание встроенной защиты. Видимо есть замыкания вследствие нарушения изоляции в самом нагревателе, что приводит к росту потребляемого тока, а как следствие перегреву и срабатыванию тепловой защиты, встроенной в нагреватель. Лечится заменой нагревателя по гарантии.

Вариант 2: срабатывание внешней защиты. Ток, потребляемый нагревателем 3500 Вт/220 В=15,9 А. В принципе, если в щитке установлен 16 А автомат, то срабатывать не должен. С другой стороны, при повышении напряжения питания увеличивается ток, потребляемый нагревателем. Пи расчетах необходимо отталкиваться от электрического сопротивления нагревательного элемента R=U/I=220В/15,9А =13,84 Ом. При повышении напряжения до 230 В ток увеличится до величины 230В/13,84 Ом=16,61 А. Эта величина уже может привести к отключению выключателя. Так же может быть бракованный выключатель, тепловой расцепитель которого срабатывает при токе ниже номинального 16 А. Этот вариант лечится сложней, так как в случае нормально работающего автомата приходится либо увеличивать его номинал до 20 А, и, как следствие, менять сечение кабеля на 2,5 кв.мм. (медная жила), либо менять нагреватель на меньшую мощность.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 20.5.2009, 12:28


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость07
сообщение 20.5.2009, 12:29
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 20.5.2009
Пользователь №: 14573



Розетка работает, т.к квлючаешь другой прибор и он работает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kuboshkin
сообщение 20.5.2009, 13:37
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 16.4.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 14185



Какой мощности другой прибор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость07
сообщение 20.5.2009, 14:09
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 20.5.2009
Пользователь №: 14573



стиральная машина. Какая мощность не знаю

Сообщение отредактировал гость07 - 20.5.2009, 14:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 20.5.2009, 14:32
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (гость07 @ 20.5.2009, 13:49) *
Купили водонагреватель с вилкой на 3,5 КВт и он постоянно отключается. Что это может быть включаем в разетку в которую включается стиральная машина. С заземлением.

Если отключается АВ на щитке причину отписал DoctorGauss. На ВН есть встроенный термодатчик, который контролирует температуру нагреваемой воды, и при достижении 80град отключает ВН. Возможно ТД выставлен на низкую температуру. Указатель температуры на ВН есть? Если есть -смотрите при какой температуре ВН отключается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kuboshkin
сообщение 20.5.2009, 14:42
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 16.4.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 14185



Если машинка автомат, то действуйте так, как изложил в 1 варианте DjctorGauss, но впервую очередь как Uran
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость07
сообщение 20.5.2009, 14:52
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 20.5.2009
Пользователь №: 14573



Из всего вышесказанного понял что надо заменть водонагреватель. Так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kuboshkin
сообщение 20.5.2009, 15:11
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 16.4.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 14185



Вопрос. У тебя сразу после нажатия включения отключается или через время?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 20.5.2009, 15:15
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (гость07 @ 20.5.2009, 15:52) *
Из всего вышесказанного понял что надо заменть водонагреватель. Так?

Зачем сразу заменить? Разобраться в причине отключения наверное сначала. Сколько времени работает ВН до отключения? Термодатчик регулируется, на нем есть метки для установки требуемой температуры.
Вы все таки не отписали, отключается у Вас автомат на щитке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 20.5.2009, 15:16
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Может отключаться от недостаточного напора воды. Вы наверное пытаетесь использовать его в качестве душа и чтобы вода была потеплее делаете маленький напор, вот он и отключается. В\нагр. такой мощности годится только для мытья тарелок на кухне. Для душа 5 кВ минимум, отдельный провод и получаем кайф от того что у тебя есть горячий душ а у соседа нет!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kuboshkin
сообщение 20.5.2009, 15:22
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 16.4.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 14185



Не совсем верно, он будет отключаться Если температура воды достигла значения на регуляторе. А если нет, то он должен быть все время включенный и вода будет не очень теплой. Недостаточный напор воды не влияет на отключение. Тут важен сам датчик температуры и регулятор ее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость07
сообщение 20.5.2009, 15:30
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 20.5.2009
Пользователь №: 14573



регулятора нет. А выключается через 5 минут. напор воды нормальный. на щитке ничего не отключается. к нему даже не подходили

Сообщение отредактировал гость07 - 20.5.2009, 15:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kuboshkin
сообщение 20.5.2009, 15:36
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 16.4.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 14185



На него описание? Там может быть регулировка почти невимая. Стоит подстроечное сопротивление и надо регулировать отверткой. То что регулятор есть, это 90 %. Посмотрите в описании. Какой ти водонанревателя, его название полное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость07
сообщение 20.5.2009, 15:39
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 20.5.2009
Пользователь №: 14573



Делсот 3,5
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 20.5.2009, 16:13
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(гость07 @ 20.5.2009, 19:39) *
Делсот 3,5

Похоже вот этот водонагреватель. Вроде нет никаких регуляторов температуры. Все-таки не дает мне покоя групповой автомат. Для чистоты эксперимента я бы попробовал с помощью удлинителя запитаться от другой розетки, которая запитана от другого автомата.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость07
сообщение 20.5.2009, 16:17
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 20.5.2009
Пользователь №: 14573



Да такой. и с другой розетки пробовали результат тот же. отключается
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 20.5.2009, 16:56
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(гость07 @ 20.5.2009, 20:17) *
Да такой. и с другой розетки пробовали результат тот же. отключается

На электрической схеме водонагревателя только 2 контакта в цепи, включенные последовательно: один срабатывает при снижении давления <0,04 МПа (вряд ли это он срабатывает), а второй - контакт терморегулятора. Видимо он и глючит, больше нечему.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 20.5.2009, 16:58


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 20.5.2009, 17:39
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Цитата(kuboshkin @ 20.5.2009, 15:22) *
Не совсем верно, он будет отключаться Если температура воды достигла значения на регуляторе. А если нет, то он должен быть все время включенный и вода будет не очень теплой. Недостаточный напор воды не влияет на отключение. Тут важен сам датчик температуры и регулятор ее.

Как это напор не влияет на отключение, а датчик давления тогда зачем по вашему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 20.5.2009, 20:29
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (гость07 @ 20.5.2009, 17:17) *
Да такой. и с другой розетки пробовали результат тот же. отключается

Похоже срабатывает термопереключатель, от перегрева. Вы наверное вентиль открываете на малый расход воды.
А какая примерно температура воды на выходе при отключении?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения