![]() Сечение кабеля: 2,5 или 1,5? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сечение кабеля: 2,5 или 1,5? |
Гость_Пульс_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Прокладываю проводку в квартире(добавляю новую розетку), решил купить кабель, остановил свой выбор на медном 2,5мм2 , пришел домой померил штангенциркулем, показывает 1,5мм. Так и должно быть?
|
![]() |
|
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
померил штангенциркулем, показывает 1,5мм. Так и должно быть? Измерять надо микрометром. А вообще-то кабельные заводы экономят на меди. 1,7-2,0 квадрата вместо 2,5 вполне может быть. Для розеток необходим 2,5 (если сама розетка и автомат на линии устанавливаются на 16 А). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... 2,5мм2 , пришел домой померил штангенциркулем, показывает 1,5мм. Так и должно быть? Так быть не должно, даже если 1,5 мм это измеренный диаметр жилы, который не нормируется, а имеет только справочный характер. Нормируется проводимость жилы. Минимально, что встречал, это сечение 2,26 вместо "положенных" 2,5 в ВВГ тверского завода. Если только в сплаве не добавлено приличное количество серебра... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Пульс_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Т.е. если маркировка 2,5мм(в квадрате), то диаметр жилы должен быть 2,5мм?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Сечение жилы - это площадь поперечного разреза, откуда не сложно получить диаметр. При 2,5 мм кв. диаметр будет 1,78 мм.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 16.3.2009 Пользователь №: 13823 ![]() |
Sкр=ПR^2
Сообщение отредактировал TYRIN - 19.5.2009, 19:17 |
![]() |
|
Гость_Гость_Коля_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Провод ПУНП выпускается с таким разбросом по сечению (в меньшую сторону) , в ТУ на ПУНП это допускается .Если сравнить жилы кабеля ВВГ и ПУНП без микрометра видать что сечение у ПУНП меньше, зато намного дешевле, вот и некоторые гонят монтаж этим проводом вместо проектного ВВГ. Даже в магазине видал провод ПУНП 3х2,5, но ярлык на нем висит ,что ВВГ 3х2,5
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.1.2006 Пользователь №: 4735 ![]() |
Да вы чё, народ, вам же написали уже - Sкр=3,1415926*r^2. Вот и считаем 1,5 мм - диаметр жилы делим на два - 0,75 мм это радиус. Так? В квадрате будет 0,5625. Так? Теперь умножаем на пи. Получается 1,7671 мм2. Вот и вся математика. А теперь можно рассуждать о том, что нас надули, сплавили медь с серебром, и т.д. ...
Для диаметра 2,5 мм - радиус 1,25 мм, в квадрате - 1,5625, умножаем на пи = 4,9087...мм2 - площадь сечения. Для того, чтобы площадь сечения была 2,5 мм2 - диаметр провода должен быть где-то возле 1,75-1,8 мм. Сообщение отредактировал Dais - 20.5.2009, 9:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
А вообще-то кабельные заводы экономят на меди. 1,7-2,0 квадрата вместо 2,5 вполне может быть. Блин, а я-то думаю, почему у меня постоянно реальное сечение с заявленным не соответсвует и всегда занижено! Если только в сплаве не добавлено приличное количество серебра... ![]() Ага, дождешься от них драгметаллов, как же ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 11:42 |
|
![]() |