![]() 3х фазный счётчик прямого включения? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() 3х фазный счётчик прямого включения? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 12.2.2008 Из: Лабинск Пользователь №: 10451 ![]() |
Счётчик прямого включения, электронномеханический 3х фазный на 100А. Вопрос заключается в следующем, 100А - это общий ампераж или по 100А на каждой фазе? С какой перегрузкой он может работать долгосрочно?
Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Сто ампер - это линейный ток, то есть ток в фазе. Таким образом, получаем трёхфазную мощность P=1,73x380x100 Вт. Примерно 65 киловатт. Это номинальная мощность, на которую рассчитан счётчик.
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 17.5.2009, 18:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Сто ампер - это линейный ток, то есть ток в фазе. Только не линейный, а фазный ток. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Счётчик прямого включения, электронномеханический 3х фазный на 100А. Вопрос заключается в следующем, 100А - это общий ампераж или по 100А на каждой фазе? С какой перегрузкой он может работать долгосрочно? Спасибо. Запутаете мужика ![]() 100А - максимальный ток в любой фазе. Т.е. по каждой из трёх фаз течёт ток 100А. Это является номинальным током для данного счётчика. По определению "Номинальный ток" - это такая величина тока, при которой обеспечивается длительная (в течение срока эксплуатации) работа электрооборудования. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
А мы что говорим?
![]() Вот только про перегрузку счётчика не помню. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
У счётчиков прямого включения есть несколько неприятных свойств.
Вынести стоамперный счетчик в удобное место не получается по причине шести здоровенных и дорогих проводов. При повышенном сопротивлении контактов на клеммах счётчика последний сгорает синим огнём вместе с расположенными рядом объектами. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 2:33 |
|
![]() |