Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Don_Pedro
сообщение 16.5.2009, 17:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 12.2.2008
Из: Лабинск
Пользователь №: 10451



Счётчик прямого включения, электронномеханический 3х фазный на 100А. Вопрос заключается в следующем, 100А - это общий ампераж или по 100А на каждой фазе? С какой перегрузкой он может работать долгосрочно?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 17.5.2009, 18:56
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Сто ампер - это линейный ток, то есть ток в фазе. Таким образом, получаем трёхфазную мощность P=1,73x380x100 Вт. Примерно 65 киловатт. Это номинальная мощность, на которую рассчитан счётчик.

Сообщение отредактировал Шаровая молния - 17.5.2009, 18:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 17.5.2009, 23:18
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Шаровая молния @ 17.5.2009, 19:56) *
Сто ампер - это линейный ток, то есть ток в фазе.

Только не линейный, а фазный ток.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 18.5.2009, 11:55
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(Don_Pedro @ 16.5.2009, 17:20) *
Счётчик прямого включения, электронномеханический 3х фазный на 100А. Вопрос заключается в следующем, 100А - это общий ампераж или по 100А на каждой фазе? С какой перегрузкой он может работать долгосрочно?
Спасибо.

Запутаете мужика icon_smile.gif
100А - максимальный ток в любой фазе. Т.е. по каждой из трёх фаз течёт ток 100А. Это является номинальным током для данного счётчика. По определению "Номинальный ток" - это такая величина тока, при которой обеспечивается длительная (в течение срока эксплуатации) работа электрооборудования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 19.5.2009, 9:06
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



А мы что говорим? icon_biggrin.gif
Вот только про перегрузку счётчика не помню.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 20.5.2009, 9:03
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(Шаровая молния @ 19.5.2009, 10:06) *
Вот только про перегрузку счётчика не помню.

Максимальный ток составляет (для счётчиков СА3 (СА3У), СА4 (СА4У):
125% - для счётчиков, подключаемых через трансформаторы тока
200% - для счётчиков прямого включения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 21.5.2009, 18:48
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



У счётчиков прямого включения есть несколько неприятных свойств.
Вынести стоамперный счетчик в удобное место не получается по причине шести здоровенных и дорогих проводов.

При повышенном сопротивлении контактов на клеммах счётчика последний сгорает синим огнём вместе с расположенными рядом объектами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 2:33
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены