Расчет токов КЗ до 1 кВ , Замечание по упрощенному расчету КЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет токов КЗ до 1 кВ , Замечание по упрощенному расчету КЗ |
18.5.2009, 12:59
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Добрый день!
Госэкспертиза выдала замечание по расчету токов 1ф КЗ в проекте поликлиники, а именно обязывает вести расчет с учетом всех сопротивлений цепи в соотв. с ГОСТ-28249-93. Изначально расчет был произведен по упрощенной методике. Разбираясь с расчетом по ГОСТу-28249-93 столкнулся с тем что данные по сопротивлениям на кабели указанные в приложениях устарели, т.к. приведены они для кабелей старой конструкции. Данные по новым кабелям найти не смог. В лучшем случае производитель приводит только активное сопротивление жилы, а для полноценного расчета по ГОСТу требуются погонные активные и индуктивные сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательности. Этих данных, в частности для кабелей ВВГ, АВВГ, АПВбБШп найти не смог. Кто сталкивался с подобным расчетом? Где достать недостающие данные? |
|
|
~Слава~ Расчет токов КЗ до 1 кВ 18.5.2009, 12:59
Andrey Izh Завод-изготовитель должен обладать такими данными ... 18.5.2009, 14:05
~Слава~ Цитата(Andrey Izh @ 18.5.2009, 15:05) Зав... 18.5.2009, 15:49
Олега Слава, я пользуюсь ГОСТом так:
Активное медных - п... 18.5.2009, 17:23
Andrey Izh Цитата(Олега @ 18.5.2009, 17:23) Andrey I... 18.5.2009, 18:31
~Слава~ Олега, спасибо принял к сведению попробую посчитат... 18.5.2009, 17:57![]() ![]() ![]() |
|