Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Расчет токов КЗ до 1 кВ , Замечание по упрощенному расчету КЗ

~Слава~
сообщение 18.5.2009, 12:59
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Добрый день!
Госэкспертиза выдала замечание по расчету токов 1ф КЗ в проекте поликлиники, а именно обязывает вести расчет с учетом всех сопротивлений цепи в соотв. с ГОСТ-28249-93.
Изначально расчет был произведен по упрощенной методике. Разбираясь с расчетом по ГОСТу-28249-93 столкнулся с тем что данные по сопротивлениям на кабели указанные в приложениях устарели, т.к. приведены они для кабелей старой конструкции. Данные по новым кабелям найти не смог. В лучшем случае производитель приводит только активное сопротивление жилы, а для полноценного расчета по ГОСТу требуются погонные активные и индуктивные сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательности. Этих данных, в частности для кабелей ВВГ, АВВГ, АПВбБШп найти не смог.
Кто сталкивался с подобным расчетом? Где достать недостающие данные?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 23:09
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены