АВР. Работа при наличии синхронных машин. , Увеличение времени срабатывания

Andrey Izh
сообщение 14.5.2009, 16:56
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Хотелось бы поделится опытом в решении данной задачи. А задача в следующем. РУ-6кв состоит из двух секций шин с АВР между ними. К секциям шин подключены высоковольтные синхронные электродвигатели (СД) мощностью 1,6МВт. При исчезновении напряжения на одном из вводов 6кВ, те СД, которые подключены к этой секции, продолжают некоторое время вращаться по инерции, а магнитное поле ротора у него не погашено ещё. Таким образом получился синхронный генератор, который начинает вырабатывать электроэнергию в сеть (МВ включен, т.к. защита мин. напряжения ещё не сработала). В результате на шинах 6кВ появляется напряжение, постепенно уменьшающееся по своему значению, что приводит к увеличению времени срабатывания АВР (с одной секунды до 4,8 сек). То-же самое происходит с защитой минимального напряжения. Автоматическое гашение поля ротора инвертированием не может работать, т.к. ТВУ находится тоже без напряжения. Кроме того, при повторной подаче напряжения на шины 6кВ вполне вероятно включение в противофазу, в результате чего отключается МВ СД от отсечки.

ПУЭ.
5.3.52.
При наличии синхронных электродвигателей, если напряжение на отключенной секции затухает медленно, в целях ускорения действия АВР и АПВ может быть применено гашение поля синхронных электродвигателей ответственных механизмов с помощью защиты минимальной частоты или других способов, обеспечивающих быстрейшую фиксацию потери питания.
5.3.54. На синхронных электродвигателях должно предусматриваться автоматическое гашение поля. Для электродвигателей мощностью 2 МВт и более АГП осуществляется путем введения сопротивления в цепь обмотки возбуждения. Для электродвигателей мощностью менее 2 МВт допускается осуществлять АГП путем введения сопротивления в цепь обмотки возбуждения возбудителя.


Было выполнено АГП путём введения сопротивления в цепь обмотки ротора, на которое эта обмотка замыкается при несанкционированном отключении СД. Благодара этому удалось снизить время срабатывания АВР с 8,5 сек до 4,8 сек. Но это тоже очень много. У кого есть подобный опыт, напишите. Думаю, интересно будет не только мне.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andrey Izh   АВР. Работа при наличии синхронных машин.   14.5.2009, 16:56
- - prude   C ДС 630ква таких проблем не наблюдал. ТВУ какой м...   14.5.2009, 17:14
|- - Andrey Izh   Цитата(prude @ 14.5.2009, 18:14) C ДС 630...   14.5.2009, 17:44
- - Nord   Цитата(Andrey Izh @ 14.5.2009, 18:56) У к...   14.5.2009, 22:10
|- - Andrey Izh   Цитата(Nord @ 14.5.2009, 22:10) У нас рел...   15.5.2009, 6:56
- - dimbas   Может на АГП сопротивление по меньше поставить что...   15.5.2009, 3:10
- - doro   А по какому фактору пускается АВР? Нормальное трад...   15.5.2009, 16:30
|- - Andrey Izh   Цитата(doro @ 15.5.2009, 17:30) А по како...   15.5.2009, 17:16
|- - doro   Цитата(Andrey Izh @ 15.5.2009, 18:16) ......   16.5.2009, 16:05
|- - Andrey Izh   Цитата(doro @ 16.5.2009, 17:05) А пока на...   16.5.2009, 16:57
- - ена   Такая же ситуация на п/ст 6кВ с мощными СД у нас н...   20.5.2009, 5:08
|- - Andrey Izh   Цитата(ена @ 20.5.2009, 6:08) самозапуск ...   21.5.2009, 11:28
- - mihail63   Не проще ли отстроить реле минимального напряжения...   20.6.2009, 19:40
- - Andrey Izh   До нужных, это до каких? В данное время уставки РН...   13.8.2009, 17:42
- - doro   Перечитывал на днях совершенно по другому поводу П...   8.9.2009, 12:29