![]() АВР на контроллере , нужна логическая схема АВР КТПс самовозвратом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() АВР на контроллере , нужна логическая схема АВР КТПс самовозвратом |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.11.2008 Пользователь №: 12667 ![]() |
Требуется помощь. Необходимо собрать АВР с самовозвратом для двухтрансформаторного КТП 10/0,4 с аварийным питанием от дизеля на базе пром. контроллера. Кто сталкивался, помогите.
1. Выбор контроллера (цена - качество); 2. ПО для програмирования; 3. Алгоритм АВР. На худой конец, хотя бы пример программы для контроллеров siemens (ПО step7) или шнейдоровские. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
ну тут либо Moeller либо Siemens.
Жалоб на качество этих контроллеров пока не слышал. В принципе для АВР подойдёт простенькое Siemens LOGO!, без морды и кнопок это добро стоит у нас в Калининграде порядка 3,5 килорублей. -------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
есть схема АВР от 3-х источников с примененим Logo, могу выложить??
вопрос как программировать Logo с помощью компа, ничего не понимаю в проге Лого Комфорт, может у кого есть пример готовый?? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
есть схема АВР от 3-х источников с примененим Logo, могу выложить?? вопрос как программировать Logo с помощью компа, ничего не понимаю в проге Лого Комфорт, может у кого есть пример готовый?? Интересует любая информация про промышленные контроллеры (как используються для автоматизации, схемы подключений) Выложи -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Интересует любая информация про промышленные контроллеры (как используються для автоматизации, схемы подключений) Выложи Коллега. Этому целые кафедры в институтах посвящены. В двух словах: Есть такие коробочки, к которым подходят входящие провода и отходят выходящие. Входящие могут передавать в коробку как аналоговый, так и дискретные сигналы. Каждый вход предназначен для соответствующего типа сигнала. Та же система и с выходящими сигналами. Коробочки (процессоры) могут расширяться, если входов или выходов нехватает. Имеется специальная приблуда (модули расширения) Для процессора пишется программа его работы. В зависимости от входных сигналов программируется выходные сигналы. Для каждого типа контроллера имеется свой софт. Процессоры различаются по классу -интелектуальные реле (например LOGO!) - низеого класса (S-200) - среднего класса (S-300) - высокого класса (S-400) Это у Сименса. У других производителей свои типы. Можно раскидать процессоры и модули расширения по разным шкафам. В этом случае второстепенные модули именуются (Станция распределенного ввода-вывода) к ним добавляется интерфейсный модуль и через него по специальному интерфейсу шкафы соединяются с основным процессором. Вот ссылка на сименсовскую линейку. http://www.automation-drives.ru/as/product...0&l3=docТам полно документации. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 11.5.2009, 1:01 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Вам нужен контроллер прстейший LOGO (Siemens), Easy (Moeller), Zelio (Шнайдера). Обычно у него программное обеспечение бесплатное, программируется с обычного компъютера (ноутбука) и имеет для прверки симулятор. Но еще для контроля напряжений иногда применяют аппараты посложнее ЕЛ11 вечером если найду скажу, а программу писать не пришлось еще, кризис и падение валюты сорвали работу по Крымскому содовому заводу.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
Гость_VMC_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Интересует любая информация про промышленные контроллеры (как используються для автоматизации, схемы подключений) Выложи http://depositfiles.com/files/fvf5oeljl |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Можно сходить на сайт Moeller и там скачать книжку EASY это просто.
Можно поставить вместо реле напряжение прибор мониторинга сети (если надо все просматривать к примеру UMG 96 и использовать его контакты. Можно для АВР поинтересоваться переключателями и реле АВР серии ATyS от фирмы SOCOMEC -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
UMG 96??
переборщил ты, там одно табло стоит и установка его на дверь |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
UMG 96?? переборщил ты, там одно табло стоит и установка его на дверь И два выходных оптосимистора -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Ну схему выложили. А программа где? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 23:28 |
|
![]() |