=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
mic61, а что Вы можете сказать поповоду вот этого ? В паспорте на счетчик указан его номинальный и максимальный ток: I ном (макс) = 10 (100) А. Т.е. если, скажем, номинальный ток двигателя 5 А, а пусковой (как обычно) превышает номинальный в 5...7 раз, то максимальный ток через счетчик будет равен 5 * 7 = 35 А (явно меньше максимального.) Следовательно, этот счетчик можно использовать в данной сети непосредственным включением. Если же пусковой ток превышает максимальный, то лучше не рисковать, и выбрать включение через ТТ. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 14263 ![]() |
mic61, а кроме трансформаторов, счетчиков, контроллера, клемников испытательных нужно еще какое нибудь оборудование ? ну например может нужен шкаф куда это все будет устанавливаться или еще что-то ?
а насчет испытательной коробки мне не удалось ничего толком найти, кроме вот этого на сайте производителя Сообщение отредактировал новичок в этом деле - 6.5.2009, 9:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 ![]() |
Коробка правильная.
Точно такие же испытательные коробки выпускаются(лись?) еще на Мытищинском электротехническом заводе (сейчас там новое название) - найдете в Интернете если нужно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
mic61, а кроме трансформаторов, счетчиков, контроллера, клемников испытательных нужно еще какое нибудь оборудование ? ну например может нужен шкаф куда это все будет устанавливаться или еще что-то ? Если у Вас электроустановка 6 кВ, то счетчик и клеммник устанавливаются в релейном отсеке (обычно - на двери) ячейки высоковольтного выключателя. Если же электроустановка 0,4 кВ, и Вы не бытовой потребитель, то энергосбыт потребует установки счетчика в специальный шкаф. В этом шкафу необходимо установить рубильник ДО счетчика (в сторону вводного кабеля.) В обоих случаях Энергосбыт опломбирует Вам счетчик, клеммник, трансформаторы тока. А в случае 0,4 кВ - еще и этот самый шкаф учета. А испытательные клеммники - действительно правильные. ![]() Сообщение отредактировал mic61 - 9.5.2009, 10:38 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#45
|
Гости ![]() |
Уважаемые специалисты!
У нас в магазине энергосбыт установил этот счётчик и пояснил, как снимать показания и передавать им сведения. Мы добросовестно в течении 3 лет выполняли данные нам инструкции. Но в этом году очередная проверка "установила", что мы платим не правильно и должны доплатить около 60 т. рублей. Наши доводы о выполнении их условий снятия показаний и оплаты отметаются. Мы им показываем акты сверки за предыдущие годы, но они говорят, что за это сами накажут своих виновных, но мы должны заплатить срочно или нас отключат. И в рассрочке платежа отказывают. А недоимку требуют по новым тарифам. Подскажите, что делать? Спасибо, Александр. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Уважаемый Александр! Для начала расскажите, пожалуйста, поподробнее, в чем, собственно, заключалась ошибка в снятии показаний? В чем заключались сверки? В первом приближении (по крайней мере в России, и в Украине,) Вам могут выставить претензию не далее, чем со времени последнего посещения Вашего предприятия инспектором (контролером) энергосбыта (вот это Вы называете сверкой?)
Далее: чья собственность сам счетчик? Почитайте внимательно Договор с ЭСО. Там много чего интересного написано и об оплате и о допуске работников ЭСО к счетчикам. Что в Договоре сказано об оплате электроэнергии, и снятии показаний? Гланое: в чем ошибка в съеме? Мне кажется, что без суда это дело не решить. Управу на энергосбыт найти сейчас трудно, но НЕ невозможно. Сообщение отредактировал mic61 - 14.5.2009, 21:06 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#47
|
Гости ![]() |
Нам при установке счётчика сказали, что показания надо снимать по Т1, а теперь говорят, что это их ошибка(не по нужному тарифу считали), но расплачиваться должны мы. Сверка-это последнее посещения предприятия инспектором (контролером) Энергосбыта и составление Акта. Но в Акте они не указывают по какому тарифу мы платим.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Нам при установке счётчика сказали, что показания надо снимать по Т1, а теперь говорят, что это их ошибка(не по нужному тарифу считали), но расплачиваться должны мы. Сверка-это последнее посещения предприятия инспектором (контролером) Энергосбыта и составление Акта. Но в Акте они не указывают по какому тарифу мы платим. Просто "сказали", или это прописано в договоре? Ведь где-то же прописан был у Вас тариф? Сообщение отредактировал mic61 - 15.5.2009, 10:36 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.10.2010 Пользователь №: 19897 ![]() |
При подключении с тремя тр. тока фаза А-клемма 10, В-12, С-14, ТТ фазы А начало-клемма 1, конец обмотки ТТ-клемма 2, ТТ фазы В соответственно 3 и 4, ТТ фазы С соответственно 5и 6. Провода от ТТ к клеммам 2,4,6 заземлены. Ноль приходит на клемму 7 и уходит с клеммы8. Но уходить некуда, он двигателю не нужен. Таким образом счетчик контролирует напряжение и ток во всех фазах между которыми 380В. А файловый архив форума находится вверху мелкими буквами чуть ниже рекламы. вопрос к более опытным спецам:возможно ли соединить ноль и землю на одной шине.поставить медную шину(под ноль,так как кабель 50квадр.см он просто не залезит в счетчик на 7 и отходяший 8, заперемычить контакты2,4,6 через клемную коробку посадить на шину нулевую и 7 ноль без 8,так как между ними стоит перемычка в счетчике? |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#50
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Цитата то максимальный ток через счетчик будет равен 5 * 7 = 35 А (явно меньше максимального.) непонятно. Но если номинальный ток оборудования до 5 А, то можно использовать прямое подключение. Нам при установке счётчика сказали, что показания надо снимать по Т1, а теперь говорят, что это их ошибка(не по нужному тарифу считали), но расплачиваться должны мы. Сверка-это последнее посещения предприятия инспектором (контролером) Энергосбыта и составление Акта. Но в Акте они не указывают по какому тарифу мы платим. Понятно. Счётчик последовательно показывает Т1 (день), Т2(ночь) а бывает с 4 тарифами Т1, Т2, Т3, Т4 и потом сумма Т. А Вы платили только за один период (день). В принципе они обязаны сверять показания счётчиков. Более того, у нас в договоре совсем круто и невыполнимо - комиссия в составе ... с обоих сторон в час смены месяца (00:00 час). Хотя показания с актом в письменном виде передаю я. Но зато сбыт меня в такую ловушку не поймает. Ну а халатность к работе с их стороны в обеих случаях на лицо. Вы можете упереться только до последнего акта осмотра точки учёта или снятия показаний. Остальное придётся платить, думаю. Цитата а насчет испытательной коробки Это ещё к чему? Сообщение отредактировал Слава - 19.10.2010, 13:13 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#51
|
Гости ![]() |
Подскажите пожалуйста, Меркурий 230 подключается в веть 380 В через 3 трансформатора тока. Как правильно подключить ноль? Завести на 7 клемму и потом вывести с 8? Или все таки можно просто завести только один проводок на 7 и всё?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
лучше как нарисовано в схеме
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#53
|
Гости ![]() |
А если как нарисовано в схеме проблемно? Ну к примеру в ТП в распред устройстве 0,4 кВ идет нулевая шина, к шине подсоединён кабель, сечение которого не позволяет его завести на 8 контакт счетчика. Как быть? Да и к томуже счетчики непосредственного включения, где вроде с нулем все тоже самое заводится только один провод на 7-й контакт клеммной колодки счетчика. Вообще в чём смысл заводить на 7 и брать с 8, ведь между ними перемычка? Хочу услышать обоснованное мнение спеца!
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#54
|
Гости ![]() |
по руководству, полному руководству и со слов техподдержки счетчик меркурий 230 арт не учитывает при показании на жки и хранении коэффициенты трансформации. считают их равными 1. содержат коэффициенты только для информации.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |