Замена автоматов помогите! , Замена автоматов помогите!!!

KIVOK
сообщение 1.5.2009, 18:30
Сообщение #21


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
цифра 25 - номинальный рабочий ток расцепителя.
Еще раз повнимательней! Kessivan надо приобретать автомат BA61F-29-3L-63A/25A .на номинальный ток 63А с током расцепителя 25А . Номинальный ток автомата и ток расцепителя - это разные значения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 3.5.2009, 3:47
Сообщение #22





Гости






Цитата(KIVOK @ 1.5.2009, 18:30) *
Еще раз повнимательней! Kessivan надо приобретать автомат BA61F-29-3L-63A/25A .на номинальный ток 63А с током расцепителя 25А . Номинальный ток автомата и ток расцепителя - это разные значения.

Непонятно, почему Вы так напряжены и что хотите доказать. Номинальный ток автомата и ток расцепителя - это действительно, разные значения. Однако, это не то, что Вы думаете. На самом деле, в данном случае, 63 – это типоразмер АВ, нечто, для данного случая не очень важное. 25 – номинальный ток АВ, параметр, по которому этот АВ и нужно выбирать. А ток расцепителя – это нечто третье, точнее, третье, четвертое и т.д., т.к. расцепителей может быть много, например, 2:тепловой (расцепитель токов перегрузки) и максимальный (расцепитель токов короткого замыкания). Чтоб не вдаваться в бессмысленный спор (кстати, не имеющий отношения к теме), привожу определения из ГОСТов:
а)ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2-98)
2.1.1 типоразмер: Термин, определяющий группу выключателей, внешние физические размеры которых объединяют диапазон номинальных токов. Типоразмер выражают в амперах, соответственно наибольшему номиналу тока группы. В пределах одного типоразмера выключателя ширина может меняться в зависимости от числа полюсов.

4.7 Расцепители
4.7.1 Типы

2) Максимальный расцепитель тока:

Примечания
1 Для обозначения максимальных расцепителей тока, предназначенных для защиты от перегрузок (см. 2.4.30 МЭК 60947-1), используют термин «расцепители токов перегрузки». Для обозначения максимальных расцепителей тока, предназначенных для защиты от коротких замыканий (см. 2.11), используют термин «расцепители токов короткого замыкания»
Номинальный ток максимального расцепителя - это значение тока (действующее, если ток переменный), соответствующее максимальной уставке тока, который этот расцепитель способен проводить в условиях испытания по 8.3.2.5 без выхода превышения температуры за пределы, установленные в таблице 7.
4.7.3 Токовая уставка максимальных расцепителей тока

В выключателях, имеющих нерегулируемые расцепители, можно наносить маркировку на выключатель. Если рабочие характеристики расцепителя токов перегрузки соответствуют требованиям таблицы 6, достаточно маркировать выключатель значением его номинального тока (In).
б)ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95)
5.2.2 Номинальный ток (In)
Установленный изготовителем ток, который выключатель способен проводить в продолжительном режиме (см. 4.3.2.14) при указанной контрольной температуре окружающего воздуха.
И еще, по поводу УЗО. Непонятно, причем здесь УЗО: в схеме их нет, ТЭНы подключены стационарно, следовательно установка данного аппарата не требуется. На мой взгляд, достаточно заземлить корпус. И не морочить голову. Ни себе, ни автору.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kessivan
сообщение 4.5.2009, 4:49
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 14240



ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС ПО ТЕМЕ------Если ТЭНы поменяли и теперь их мощность не 13.5 кВт а 15 кВт то ток возрастает со значения 21А до 23А, то в прицепе же можно оставить старые автоматы(КОТОРЫЕ ЗАЛОЖЕНЫ ПРОЕКТОМ)Так ли это? Или лучше все же проверить по току К.З
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 4.5.2009, 8:21
Сообщение #24


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Если ТЭНы поменяли и теперь их мощность не 13.5 кВт а 15 кВт то ток возрастает со значения 21А до 23А, то в прицепе же можно оставить старые автоматы(КОТОРЫЕ ЗАЛОЖЕНЫ ПРОЕКТОМ)Так ли это? Или лучше все же проверить по току К.З
При увеличении нагрузки т.е. тока до 23А, Вам надо этот ток умножить на коэффициент перегрузки для теплового расцепителя 1,25 и выбрать ближайшее большее по стандарту значение . А защита от к.з. определяется кратностью тока при включении. Для ТЭНов допускается в нормальных условиях устанавливать автомата и без тепловых расцепителей с защитой только от к.з. Кратность для ТЭНов определяются местом и способом установки. Можно кратность тока брать для них 2,5 и выше
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kessivan
сообщение 4.5.2009, 9:30
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 14240



Цитата(KIVOK @ 4.5.2009, 12:21) *
При увеличении нагрузки т.е. тока до 23А, Вам надо этот ток умножить на коэффициент перегрузки для теплового расцепителя 1,25 и выбрать ближайшее большее по стандарту значение . А защита от к.з. определяется кратностью тока при включении. Для ТЭНов допускается в нормальных условиях устанавливать автомата и без тепловых расцепителей с защитой только от к.з. Кратность для ТЭНов определяются местом и способом установки. Можно кратность тока брать для них 2,5 и выше

Не совсем понял можно по конкретней заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 4.5.2009, 20:30
Сообщение #26


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Если ток нагрузки 23 Ампера, ничего не трогай. Автоматы на 25 Ампер подойдут. Ведь описывали же уже выше про расцепители и про остальное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kessivan
сообщение 5.5.2009, 12:37
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 14240



Всем спасибо,Половину не понял будем читать умные книжки icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mww
сообщение 5.5.2009, 18:53
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 2.3.2008
Пользователь №: 10607



Цитата(Kessivan @ 5.5.2009, 12:37) *
Всем спасибо,Половину не понял будем читать умные книжки icon_biggrin.gif

Вот с этого и нужно было начинать! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kessivan
сообщение 6.5.2009, 9:44
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 14240



Еще один ВОПРОС СОЗРЕЛ!!!!!Вот смотрю сейчас АВТОМАТЫ В интернете,там делятся по хар-ка, есть "B" "D" "C"- В моем случаии какая хар-ка нужна!!!!

Уставка расцепителей:
электромагнитного –5-10 Iн; теплового – 1,13-1,45 Iн,
где Iн - номинальный ток.
Номинальное напряжение: 400 В, 50 Гц.
Отключающая способность: 36 кА.
Изготовитель: «АВВ».- это один автомат

Уставка расцепителей:
электромагнитного — 3,0—5,0 Iн;
теплового — 1,13—1,45 Iн,
где Iн — номинальный ток.
Номинальное напряжение: 230/400 В, 50 Гц.
Предельная коммутац. способность: 6,0 кА.
Изготовитель: «АВВ», Германия.-это другой

Они отличаются только--Уставкой расцепителя электромагнитного
А для ТЭнов какое соотношение должно быть?(уставки электромагнитного расцепителя)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.5.2009, 18:32
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Указанный в проекте автомат имеет характеристику L (8In), это примерно соответствует С (5-10In). То есть подходит первый из приведённых автоматов... Только Вы не верно указали - "Отключающая способность: 36 кА." Должно быть 3,0 кА


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 6.5.2009, 23:56
Сообщение #31


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Изготовитель: «АВВ», Германия.-это другой
Если вы будете применять этот автомат то ( по памяти) это автомат выбирается тока по номинальному току и кратности пускового тока указанного на автомате. Но при этом Вам надо учитывать что ТЭН включается из холодного состояния и поэтому ток будет плавно уменьшатся по мере нагрева нагревателей до 20А. А за начальный ток, надо ваш ток 20А умножить на тепловой коэф. 1,4-1,6. И поэтому Вам лучше поставить автомат с током не менее 32А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 7.5.2009, 2:10
Сообщение #32





Гости






Вообще-то, припоминая начало темы, можно сказать, что заказчик был прав, требуя замены АВ с 25А на 32А. Думаю, всех сбило Ваше «…поменять автоматы … однофазные на … трех фазные,…». Все принялись обьяснять, что в схеме АВ не одно, а 3-х фазный. И никто не прикинул, что в шкафу этих АВ – куча, и, следовательно, при выборе АВ необходимо учесть коэффициент 1,25. Поэтому заказчик и указал на неточность. А т.б., раз ток возрос, то АВ на 25А могут срабатывать ложно, от перегрузки. Так, что меняйте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kessivan
сообщение 7.5.2009, 5:25
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 14240



Цитата(savelij @ 6.5.2009, 23:32) *
Только Вы не верно указали - "Отключающая способность: 36 кА." Должно быть 3,0 кА
это было по паспорту а как вы выбрали 3,0кА?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.5.2009, 7:44
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Kessivan @ 7.5.2009, 5:25) *
это было по паспорту а как вы выбрали 3,0кА?

Я не выбирал... icon_redface.gif Просто подумал, что опечатались, ибо о модульных АВ от АВВ с отключающей способностью выше 25 кА не слышал.

Приведите каталожный номер автомата, буду знать. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kessivan
сообщение 7.5.2009, 8:31
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 14240



Цитата(savelij @ 7.5.2009, 11:44) *
Я не выбирал... icon_redface.gif Просто подумал, что опечатались, ибо о модульных АВ от АВВ с отключающей способностью выше 25 кА не слышал.

Приведите каталожный номер автомата, буду знать. icon_wink.gif



http://www.electro-mpo.ru/card14694.html- вот ссылка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 7.5.2009, 8:31
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Высокой отключающей способностью обычно наделены так называемые автоматы защиты двигателя, которые бывают и модульные (тип у АВВ сказать не могу я их почему то не люблб на уровне подсознания)


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.5.2009, 8:37
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Kessivan, спасибо.
А зачем такой АВ на нагреватели?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kessivan
сообщение 7.5.2009, 9:06
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 14240



Цитата(savelij @ 7.5.2009, 13:37) *
Kessivan, спасибо.
А зачем такой АВ на нагреватели?

Да не за что.Я это просто для примера показал!!! icon_biggrin.gif