Замена автоматов помогите! , Замена автоматов помогите!!!

Kessivan
сообщение 30.4.2009, 7:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 14240



Доброго всем время суток, перед мной стоит задача поменять автоматы 25А однофазные на 32А трех фазные, не подскажете на что внимание обратить какие основные параметры, а то я не электрик и пока понятия не имею как это сделать.
2-Как нашли так нагревателя на схеме 21А, я посчитал у меня получается 35А, считал так мощьность (13,5 кВт) делим на напряжение (380). Подскажите где я не прав

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 30.4.2009, 7:05
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Kessivan @ 30.4.2009, 11:00) *
2-Как нашли так нагревателя на схеме 21А, я посчитал у меня получается 35А, считал так мощьность (13,5 кВт) делим на напряжение (380). Подскажите где я не прав

I=P/[(корень из 3)*U*cosф]=13,5/(1,73*0,38*1)=20,5 А, ну если cosф=0,98, то 20,95 А, т.е. ~21 А.

Цитата(Kessivan @ 30.4.2009, 11:00) *
Доброго всем время суток, перед мной стоит задача поменять автоматы 25А однофазные на 32А трех фазные, не подскажете на что внимание обратить какие основные параметры, а то я не электрик и пока понятия не имею как это сделать.

Раз не электрик, то лучше найти спеца, который поменяет. А вообще, я вопрос не понял. На рис. указаны трехфазные автоматы 25 А, а не однофазные. Если решили менять на трехфазные 32 А, то проверьте провода на защиту от перегрузки (кстати, марка провода, наверное, ПТЛ, а не ТПЛ).
Должно выполняться условие:
Iд.д.>Iт.р., (см. ПУЭ, п.п.3.1.11) где
Iд.д. - длительно-допустимый ток кабеля/провода;
Iт.р. - ток теплового расцепителя автомата.

Также необходимо проверить автомат на срабатывание при однофазном КЗ в сети (рассчитываются варианты для наихудших условий срабатывания).


Сообщение отредактировал DoctorGauss - 30.4.2009, 7:30


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kessivan
сообщение 30.4.2009, 7:18
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 14240



DoctorGauss, Спасибо!!! А проЗамену автоматов ни чего не подскажешь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AaLeXx
сообщение 30.4.2009, 7:47
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Регистрация: 24.12.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12937



Вам автоматы поменять в щитке надо? Если этим не занимались лучше обратится к спецу... А вообще странный обмен получается 25А 1фазный, меняем на 32А 3-фазный? Из каких соображений?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kessivan
сообщение 30.4.2009, 8:01
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 14240



AaLeXx, но в щитке !!!Начинать то с чего то надо. чтобы при срабатывание автомата сдвига по фазе не было так мне заказчик сказал!!!
DoctorGauss, значит там стоят автоматы не по проекту, мне заказчик сказал заменить 1-ф на 3-ф
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 30.4.2009, 8:12
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Kessivan @ 30.4.2009, 12:01) *
DoctorGauss, значит там стоят автоматы не по проекту, мне заказчик сказал заменить 1-ф на 3-ф

Ну, здесь есть 2 варианта:
- тупо заменить автоматы. Остальное - проблемы заказчика.
- выполнить самому обследование и выяснить действительное положение дел. Если в щитке установлены 1-фазные автоматы, то в первую очередь надо посмотреть, из скольки проводов состоит отходящая линия (сколько жил в отходящем к нагревателю кабеле). Если 3 жилы - фаза, рабочий ноль, защитный ноль - то менять 1-фазные автоматы на 3-фазные бессмысленно. Необходимо вместе с этим выполнить доп. прокладку недостающих проводов (или заменить кабели на 4-х или 5-жильные - зависит от того, на каком напряжении реализовано управление нагревателем - 220 или 380 В).
Ну, и не забываем проверки на перегрузку и срабатывание при ОКЗ.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kessivan
сообщение 30.4.2009, 8:21
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 14240



DoctorGauss, тут маленький нюанс есть я его не указал, кабеля тоже мне менять надо я уже оринтеровочно выбрал 5*6, просто с проверкой кабелей думаю проблем не будет поэтому и не указал про них!!!------на каком напряжении реализовано управление нагревателем - 220 или 380 В-----Вы имеете ввиду питание? То 380 в
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дюха
сообщение 30.4.2009, 9:14
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 25.3.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 13928



Похоже нужно ставить автоматы УЗО трёхфазные, рвущие рабочий ноль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 30.4.2009, 9:22
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Kessivan @ 30.4.2009, 12:21) *
Вы имеете ввиду питание? То 380 в

Нет, я имел ввиду управление. В общем, в паспорте на нагреватель есть схема подключения, где указывается, сколько жил надо к нему подвести - 4 (3L, PE) или 5 (3L, N, PE). Если верить Вашей схеме, то требуется 5 жил.
Цитата(Дюха @ 30.4.2009, 13:14) *
Похоже нужно ставить автоматы УЗО трёхфазные, рвущие рабочий ноль.

Разве это обязательное требование?


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дюха
сообщение 30.4.2009, 9:37
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 25.3.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 13928



Разве это обязательное требование?
[/quote]
Опыт у меня небольшой, но при наличии защитного ноля, рабочий ноль нужно отсекать icon_rolleyes.gif , я бы так сделал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 30.4.2009, 9:45
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Дюха @ 30.4.2009, 13:37) *
Разве это обязательное требование?

Опыт у меня небольшой, но при наличии защитного ноля, рабочий ноль нужно отсекать icon_rolleyes.gif , я бы так сделал

Я бы разделил этот вопрос на 2 подвопроса:
- стоит ли рвать рабочий ноль?
- надо ли использовать УЗО?
Особой необходимости в коммутации рабочего нуля я не вижу. Ну, если есть огромное желание, то конечно, можно поставить 4-х полюсный автомат на каждую отходящую линию.
По поводу УЗО то же самое, не помешает, но можно обойтись и без него. Если все-таки ставить УЗО, то конечно ответственно подойти к выбору и поставить с такой уставкой тока утечки, чтобы исключить ложные срабатывания (например 100 мА - обеспечивается защита от возгорания, но нельзя применять в качестве основной защиты от косвенного прикосновения, или в качестве доп. защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям электроустановки). Если поставить 30 мА, то возможны ложные срабатывания УЗО (но необязательно, в ПУЭ есть на эту тему рекомендации по выбору).

Кстати, под УЗО, конечно в данном случае подразумевается диф. автомат или автомат+УЗО. Одно УЗО ставить нельзя, т.к. нет защиты от перегрузки и сверхтоков.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 30.4.2009, 9:48


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дюха
сообщение 30.4.2009, 9:51
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 25.3.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 13928



Действительно я имел ввиду диф.автомат icon_redface.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mww
сообщение 30.4.2009, 17:27
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 2.3.2008
Пользователь №: 10607



Не вижу смысла в установке дифа на 100мА. А при установке на 30мА, ложные срабатывания гарантированы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.4.2009, 18:40
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(mww @ 30.4.2009, 17:27) *
А при установке на 30мА, ложные срабатывания гарантированы.

Простите, но кем они гарантированы?

И к чему вообще поднят вопрос про УЗО, если задача топикстартёра привести всё хозяйство в соответствие приведённому проектному решению? Ниписано - "АВ 3L 25А" - значит его ставить и нужно. И не вижу там на картинке никаких УЗО и никаких четырёхполюсников.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 1.5.2009, 0:38
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Подскажите где я не прав
Посмотрите повнимательней на схему! В проекте предлагается установка 3-х фазного автомата с номинальным током на 63А и тепловым расцепителем на 25А. Подключение нагревателей производится 5- жильным проводом. Делайте все согласно проекта и убедите заказчика что проект выполнен правильно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.5.2009, 0:45
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(KIVOK @ 1.5.2009, 0:38) *
Делайте все согласно проекта ...
Это верно.
Только номинальный ток автоматов 25А.
А 63А - максимальный номинальный ток или габарит автомата.

Сообщение отредактировал savelij - 1.5.2009, 0:45


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 1.5.2009, 16:03
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



"Похоже нужно ставить автоматы УЗО трёхфазные, рвущие рабочий ноль. "

fun.gif

Пуэ читали? Ноль рвать нельзя!!!!!Причем узо 3х фазный ноль не отключает.Он (ноль) нужен ему, для скажем так расчета тока.Но он его не отключает(не рвет).Схему узо посмотрите.(на диф. автомате должна быть).


Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.5.2009, 16:26


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 1.5.2009, 16:27
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



В России рабочий ноль не запрещено рвать, как и во многих странах, но не во всех
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 1.5.2009, 16:37
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
63А - максимальный номинальный ток или габарит автомата.
Да нет! Это и есть номинальный ток контактной группы автомата. Если нагреватель будет корундовый, то ток в холодном состоянии будет около 80А,а при нагреве до 1200*/с будет около 20А. Конструктор правильное сделал решение выбрав такой автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 1.5.2009, 17:56
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Номинальный ток нагрузки (из однолинейной схемы) - 21 Ампер. Пускового тока не обозначено. Номинальный ток автоматов отходящих линий - 25 Ампер. На схеме написано - 63/25. Цифра 63 - ток главных контактов (который может выдержать длительно контактная группа автомата); цифра 25 - номинальный рабочий ток расцепителя.

Мастер Джу
УЗО всё время рвёт ноль (и фазы), когда срабатывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения