![]() ВВГ или ВВГнг , Регламентирование применения ВВГнг |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ВВГ или ВВГнг , Регламентирование применения ВВГнг |
![]()
Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17862 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вот спасибо, я и внимание никогда не обращал на это обстоятельство. Привычка - в старом фонде все на 36 было.
![]() Правда на 24 В и токи будут поболее. А 42 В низя? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Вот спасибо, я и внимание никогда не обращал на это обстоятельство. Привычка - в старом фонде все на 36 было. ![]() Правда на 24 В и токи будут поболее. А 42 В низя? Мне кажется, что в соответствии с табл. п. 3 указанного ГОСТа, Вы можете использовать в качестве источника питания Uном~42В (однофазное). При этом напряжение электроприемника должно быть выбрано ~40В в соответствии с той же табл. (однофазное и с учетом потерь в линии. Только надо прикрыть попу и согласовать все это, как дополнение к ТЗ на проектирование). Лампы на ~40 В имеют место быть http://www.elecmet.ru/1st/production/elect.../nakal_258.html Единственно, как при этом быть со ссылкой на документ по потерям напряжения в линии. (42 В это уже больше 40; но, думаю, что-то придумается) ![]() Сообщение отредактировал Victor195002 - 29.4.2009, 10:52 -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Кстати, указанная проблема тоже разрешается п. 3.102 в) ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИЛОВОГО И ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СН 357-77. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17862 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я несколько поднапрягся, но в Питере живьем (не в нете) никаких следов ламп МО на 40В не обнаружил
![]() Думаю, что после монтажных работ у меня законно спросят иде будем брать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Доброе утро.
Всех с праздником. Я несколько поднапрягся, но в Питере живьем (не в нете) никаких следов ламп МО на 40В не обнаружил ![]() Думаю, что после монтажных работ у меня законно спросят иде будем брать. 1. Я тоже "несколько поднапрягся" и обнаружил вот такие лампы http://www.brestlamp.by/mo/ (модели МО 42-100 и МО 42-60). Так, что они имеют место быть. Сябры завсегда помогут. ![]() 2. А почему все-таки не поставить УЗО на группу и не уйти на 220 В в соответствии с требваниями п. 6.1.14 ПУЭ? Здесь никаких проблем с надзором вообще не будет. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17862 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да завелся в НИИ ДИ энергетик из рядов РА, всех запугал, что пожарники выдали предписание про 36В. Монтажники подсуетились, все установили. А когда сейчас прижали его, мол покажь, оказалось и нет вовсе ничего. Скотинка одним словом.
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Да завелся в НИИ ДИ энергетик 1. Вот ведь зараза! Хорошо бы таких чижиков заставить хоть один разок из собственного кармана за свои умничанья заплатить, думаю, в самый раз будет… 2. Ну, так на чем душа все же успокоится? Мы хоть как-нибудь вопрос закрыли, или что ещё надо посмотреть? Кстати, по поводу ламп. Вот ещё одна ссылка на предприятие холдинга «В.А.В.С.», который, судя по всему, является достаточно серьезным поставщиком ламп на российском рынке http://tehpoisk.ru/articles/newsrynoklampnakal Хотя ссылка ведет в Киргизию, но лампы на 40В у них в аасортименте имеются. http://www.msel.kg/index.php?option=com_co...5&Itemid=35 Вот ещё интересная ссылка – тут надо порыться, имеются лампы точно на 40 В с указанием ТУ и производителя http://zaotk.ru/spravochnik/osv3_2_8.shtml.htm . Покопайтесь, если не лень... 3. Отпишите, чем дело закончится. ![]() Сообщение отредактировал Victor195002 - 1.5.2009, 18:24 -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17862 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Наши начальники на конфликт не идут (в кризис не резон шуметь, с заказами туго), да и раньше надо было бухтеть. И мы, проектировщики, бодалки попрятали - 36-вольтовый уже стоит, авось проскочит. Поэтому будет оплачивать Минздрав.
За ссылки спасибо, взял на заметку для будущих дерзаний. Зато пожарники при случае будут тушить пожар при освещении и абсолютно безопасно ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Зато пожарники при случае будут тушить пожар при освещении и абсолютно безопасно ![]() 1. Тьфу...тьфу 2. Если только не начитаются на ночь глядя НПБ 242-97. ![]() -------------------- Удачи.