ВВГ или ВВГнг , Регламентирование применения ВВГнг |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ВВГ или ВВГнг , Регламентирование применения ВВГнг |
23.4.2009, 8:30
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.3.2009 Пользователь №: 13946 |
Задали вопрос по проекту можно ли заменить ВВГнг на ВВГ. Нужен ответ четко по нормативным документам.
Кабели прокладываются по кирпичной штукатуреной стене в кабельном канале ДКС, т.е. пучками. Согласно СП 31-110-2003 п.14.3 внутренние сети должны быть нераспространяющими горение. Если читать буквально марку кабеля ВВГнг то именно он нераспространящий горение. Но ведь и кабель ВВГ тоже не распростарняющий горение. В некоторых источниках пишут что ВВГ не распрстраняет горение при одиночной прокладке, ВВГнг при прокладке пучками. Т.е. в данном случае нужно применять его. Тогда вопрос в каких документах на кабель четко указано, что ВВГ не распространяет горение при одиночной прокладке, а ВВГнг пучками? Насколько я понял нормативная база по электропроводкам на данный момент нескоректирована под применение кабелей пониженной пожароопасности, а только есть тенденция к этому. Или может быть все таки уже есть документы четко определяющие весь перечень случаев когда нужно использовать ВВГнг? |
|
|
-SK- ВВГ или ВВГнг 23.4.2009, 8:30
KraBzz ни о каких пучках не пучках не слышал?!!
у... 23.4.2009, 12:00
savelij Кабель ВВГ и ВВГнг имеют пожарные сертификаты в ко... 23.4.2009, 12:39
OBON Здравствуйте Форумчане!
У меня вопрос чуть-чут... 23.4.2009, 16:01
Олега Цитата(OBON @ 23.4.2009, 16:01) .. необхо... 23.4.2009, 20:15
OBON Цитата(Олега @ 23.4.2009, 23:15) 1. - OBO... 25.4.2009, 13:08
ez81 В россии я не слыхивал об этом пусть пожарники кры... 23.4.2009, 19:44
Олега Никто не слышал про 36В для чердаков, может есть д... 25.4.2009, 10:24
Andrey59 Цитата(Олега @ 25.4.2009, 9:24) Никто не ... 25.4.2009, 11:12

Олега Цитата(Andrey59 @ 25.4.2009, 12:12) Даю ц... 25.4.2009, 14:42
Victor195002 Добрый день.
Цитата(Олега @ 25.4.2009, 11... 25.4.2009, 11:57
Олега Уж коли пошла речь про чердаки..
Пожароопасная зон... 25.4.2009, 21:25
Victor195002 Добрый день.
Цитата(Олега @ 25.4.2009, 21... 26.4.2009, 19:16
Олега Цитата(Victor195002 @ 26.4.2009, 19:16) Н... 26.4.2009, 21:49
Victor195002 Добрый день.
Цитата(Олега @ 26.4.2009, 21... 27.4.2009, 8:49
Олега Про отличие чердака от прочих помещений П2а я спро... 27.4.2009, 16:43
Victor195002 Доброе утро.
Цитата(Олега @ 27.4.2009, 16... 28.4.2009, 8:21
Олега Цитата(Victor195002 @ 28.4.2009, 8:21) 1.... 28.4.2009, 17:53
Victor195002 Добрый вечер.
Цитата(Олега @ 28.4.2009, 17... 28.4.2009, 23:16
Хабар По моему во вновь проектируемой установке необходи... 28.4.2009, 11:58
Олега Вот спасибо, я и внимание никогда не обращал на эт... 29.4.2009, 9:46
Victor195002 Добрый день.
Цитата(Олега @ 29.4.2009, 9... 29.4.2009, 10:33
Victor195002 Добрый день.
Кстати, указанная проблема тоже разр... 29.4.2009, 11:37
Олега Я несколько поднапрягся, но в Питере живьем (не в ... 30.4.2009, 10:19
Victor195002 Доброе утро.
Всех с праздником.
Цитата(Олега ... 1.5.2009, 8:19
Олега Да завелся в НИИ ДИ энергетик из рядов РА, всех за... 1.5.2009, 11:54
Victor195002 Добрый день.
Цитата(Олега @ 1.5.2009, 11... 1.5.2009, 13:01
Олега Наши начальники на конфликт не идут (в кризис не р... 1.5.2009, 19:12
Victor195002 Добрый день.
Цитата(Олега @ 1.5.2009, 19... 2.5.2009, 8:04![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 9:07 |
|
|
|
|