Меркурий 230 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Меркурий 230 |
29.4.2009, 9:40
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Я там раньше ошибался когда упоминал ток 5А, там надо смотреть пределы тока по поаспорту ( есть и до 100А прямого включения) только у двигателя есть пусковой ток и как поведет себя встроенный в счетчик ТТ при перегрузке не знаю. Вопрос можно свой задать и яндексу, можно покапаться на этом сайте http://electricalschool.info/main/uchet/
Про ТТ и ТН можно и здесь прочитать http://www.rza.org.ua/info/list.html в разделе "Первичное оборудование" Сообщение отредактировал Andrey59 - 29.4.2009, 10:30 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
|
|
30.4.2009, 17:09
Сообщение
#22
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 14263 |
а если двигатель на 6 кВ, то какую схему использовать ? схему с тремя трансформаторами тока и тремя трансформаторами напряжения ? и как будет выглядеть при этом рисунок схемы, такой же как и для 380 В - т.е. от истоника питания на счетчик, далее от счетчика на наргузку являющуюся движком ?
и еще один вопрос только щас заметил в приложении схему двухэлементного включения счетчиков, эта схема для сети 220 В ? Сообщение отредактировал новичок в этом деле - 30.4.2009, 17:10 |
|
|
30.4.2009, 18:12
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Чему Вас в школе учат. Если на схеме паписано фазі А,В,С то между ними 380В, вообще єтот счетчик для трехфазной сети 380В-между фазами, 220В между фазой и землей. Подключать двигатель к сети 6кВ надо согласно любой из схем В.1...В.3 согласно руководству которое в файловом архиве
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
1.5.2009, 19:04
Сообщение
#24
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 14263 |
про фазы я знаю)
ну если использовать схему подключения с понижающими трансформаторами, то и движок же не будет работать ведь напряжение с 6 кВ понизится до 57,7 В ??? или что-то я неправльно опять понял... |
|
|
|
|
1.5.2009, 21:48
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Опять. Напряжение и ток какие с генератора (с линии) пришли такие на двигатель и ушли. А трансформаторы тока и напряжения работают исключительно на счетчик. Вы в схему хоть смотрите или "гроссмейстер играет в слепую"
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
2.5.2009, 15:12
Сообщение
#26
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 14263 |
скачал руководство, вот нарисовал схему с тремя ТТ и тремя ТН, она правильная ?)
и насчет коэффициентов трансформации если я понижаю напряжение для счетчика с 6 кВ до 57,7 В (рис. В1) то коэффициент трансофрмации равен 6000/57,7 правильно ? и этот коэфициент устанавливается либо в самом счетчике либо в программе для аскуэ ? |
|
|
2.5.2009, 22:28
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Схема из руководства не может быть неправильной.
57,7В это фазное, а линейное 100В. 6000В это по моему линейное напряжение (не работаю я с киловольтами) поэтому коэф. трансформации ТН будет 6000/100 (на самом деле делят фазные но результат тот же). Коэффициенты трансформации ТН и ТТ (Вы про них забыли) вводятся в программу счетчика. Двигатель должен быть на схеме высоковольтный на 6кВ Все это можно уточнить у mic61 написав в личку -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
|
|
2.5.2009, 22:39
Сообщение
#28
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 14263 |
Andrey59, спасибо за инфу
|
|
|
2.5.2009, 23:28
Сообщение
#29
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
скачал руководство, вот нарисовал схему с тремя ТТ и тремя ТН, она правильная ?) и насчет коэффициентов трансформации если я понижаю напряжение для счетчика с 6 кВ до 57,7 В (рис. В1) то коэффициент трансофрмации равен 6000/57,7 правильно ? и этот коэфициент устанавливается либо в самом счетчике либо в программе для аскуэ ? Ну давайте по-порядку. Коэффициенты трансформации 3-х фазных трансформаторов (в том числе и ТН-ов) вычисляют (и пишут в паспортах) всегда между ЛИНЕЙНЫМИ напряжениями. Т.е. в Вашем случае первичное линейное напряжение ТНа 6000 В, вторичное линейное напряжение - 100 В. Ктн = 6000 / 100 = 60. А вот 57 В - это фазное вторичное напряжение ТНа. Естественно счетчик к сети 6000 В необходимо подключать через ТНы и ТТ. Ну и счетчик должен соответствовать. Т.е. в паспорте счетчика должно быть написано: Uн = 3*100/58 В, Iн = 3*5 А. Вообще-то нынче счетчики подключаются по цепям тока и напряжения через специальный клеммник с уже "встроенными" в него необходимыми перемычками, а также с возможностью пломбировки этого клеммника. Теперь схема подключения: - для ТТ необходимо объеденить концы И2 (поставить перемычки между концами И2 всех трех фаз ТТ по Вашей схеме) ("собрать звезду") ; - объединить клеммы 2-4-6 на счетчике (общий ноль токовых цепей); - соединить клеммы 2-4-6 счетчика и концы И2 счетчика ОДНИМ проводом; - выполнить защитное заземление токовых цепей, для чего подсоединить другим проводом клеммы 2-4-6 к контуру заземления распредустройства. По цепям ТН: - "нуля" в сетях 6 кВ просто нет; - в ТН, устанавливаемом в РУ, должна быть заземлена общая точка ("ноль") первичной обмотки, и любая фаза или "ноль" (обычно фаза "В") вторичной обмотки. Так, написал, прочитал и понял, что если Вы сильно "новичек в этом деле", то ничего Вы не поймете. Давайте схемку завтра нарисую. Сегодня уже поздно. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
3.5.2009, 9:44
Сообщение
#30
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 14263 |
mic61
если честно да не совсем мне понятно все это... я просто пишу диплом по системе учета энергорусурсов, и мне нужно в записку привести материал по электросчетчикам: теорию, схемы и т.д. - как можно больше инфы. а можно поподробнее про специальные клеммники, что это, для чего они, где про них прочитать можно? Сообщение отредактировал новичок в этом деле - 3.5.2009, 9:45 |
|
|
|
|
3.5.2009, 11:19
Сообщение
#31
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
А специальность у Вас какая? Электротехническая? Если Вы НЕ электрик, то тяжко нам будет с Вами...
Ну ладно. О спецклеммниках здесь: http://www.inkoteks.ru/icc.html. Что на них куда, см. файлик. Красным там нарисована схема внутренних соединения. На клеммы с этими перемычками сажаются "нули" ТТ (этих цепей не видно, но они есть!) Кружочком обведена перемычка, служащая для закорачивания токовых цепей при установке\испытаниях\замене счетчика. Схему подключения счетчика чуть позже. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
||
3.5.2009, 11:51
Сообщение
#32
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 14263 |
специальность у меня НЕ электротехническая к сожалению....=(
если я правильно понял эти спец клемники используются совместо ТТ и ТН? Сообщение отредактировал новичок в этом деле - 3.5.2009, 11:52 |
|
|
3.5.2009, 12:01
Сообщение
#33
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Совсем не обязательно совместно. Любой счетчик в узле коммерческого учета (в том числе и прямого включения, т.е. без ТТ и ТН) должен быть подключен через такой испытательный клеммник, закрыт крышкой, и опечатан пломбой энергосбыта.
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
3.5.2009, 12:08
Сообщение
#34
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 14263 |
mic61, он применяется только коммерческого учета? или для технического тоже ?
|
|
|
3.5.2009, 12:23
Сообщение
#35
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
mic61, он применяется только коммерческого учета? или для технического тоже ? "ВАЖНО! В соответствии с действующими Правилами устройства электроустановок (раздел 1, п.1.5.23) трехфазные счетчики НЕОБХОДИМО подключать через испытательную переходную коробку." Это в той ссылочке написано. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
3.5.2009, 12:41
Сообщение
#36
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 14263 |
ясно, значит и для коммерческого и для технического учета
|
|
|
3.5.2009, 13:09
Сообщение
#37
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Вот такая схемка. Красными линиями пририсованы уже существующие связи в клеммнике, толстыми черными - те, которые нужно подсоединять. Номера клемм счетчика я взял из Вашей схемы.
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
||
3.5.2009, 13:40
Сообщение
#38
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 14263 |
для непосредственного подключения счетчика, т.е. 380 В схема будет аналогична только без трансформаторов ?
mic61, а не подскажите где можно скачать паспорт на этот клемник ? |
|
|
3.5.2009, 16:23
Сообщение
#39
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
для непосредственного подключения счетчика, т.е. 380 В схема будет аналогична только без трансформаторов ? mic61, а не подскажите где можно скачать паспорт на этот клемник ? Схемка для непосредственного подключения счетчика вот такая. Покопался я в Интернете (я непосредственно НЕ занимаюсь учетом), и вот что оказывается: требование использования коробок испытательных промежуточных КИ-10 относится только к счетчикам, подключаемым через ТТ и ТН (т.е. на напряжениях от 6 кВ и выше.) Для счетчиков непосредственного подключения такого требования я не нашел. А в той ссылочке, что я привел, информация немножко "передернута" (видимо с коммерческими целями.) Т.е. счетчики непосредственного включения можно подключать через такие коробки (только коробки должны быть несколько другие - без "красных" перемычек в них,) а можно и без них. В принципе эти коробки несут на себе две функции: первая - чисто техническая (возможность закорачивания токовых цепей и пр.); вторая - возможность пломбировки цепей тока и напряжения, которые подходят к счетчику. В случае счетчиков непосредственного включения, при замене и других работах в цепях измерения, счетчик должен отключаться предусмотренным для этого коммутационным аппаратом (рубильником), а пломбировка производися непосредственно на крышке клеммной коробки счетчика. Что касается паспорта на эти клеммные коробки, то "погуглите" сами. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
||
3.5.2009, 19:57
Сообщение
#40
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 14263 |
mic61, а что Вы можете сказать поповоду вот этого ?
Я там раньше ошибался когда упоминал ток 5А, там надо смотреть пределы тока по поаспорту ( есть и до 100А прямого включения) только у двигателя есть пусковой ток и как поведет себя встроенный в счетчик ТТ при перегрузке не знаю. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 4:33 |
|
|
|
|