Помехи , Частотник создает помехи ультразвуковому расходомеру "Акрон". |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помехи , Частотник создает помехи ультразвуковому расходомеру "Акрон". |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
28.4.2009, 6:15
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Частотник создает помехи ультразвуковому расходомеру "Акрон". Посоветуйте, как можно уменьшить влияние помех, не трогая частотник? Фильтры на частотник - очень дорого.
|
|
|
Гость_Николай_* Помехи 28.4.2009, 6:15
Andrey59 Провода от расходомера экранировать и проложить ка... 28.4.2009, 10:31
Гость_Николай_* Датчики расходомера запитаны коаксиальным (экранир... 29.4.2009, 1:57
Михайло В цепи питания расходомера поставь фильтр типа БСФ... 29.4.2009, 3:52
Гость_Николай_* Разделительный трансформатор уже пробовали, не пом... 29.4.2009, 13:57
Михайло Цитата(Гость_Николай_* @ 28.4.2009, 9:15)... 29.4.2009, 15:54
ВВ «проложить как можно дальше и не параллельно прово... 30.4.2009, 1:00
Михайло Цитата(ВВ @ 30.4.2009, 4:00) Как заземлен... 1.5.2009, 17:44
KIVOK ЦитатаПосоветуйте, как можно уменьшить влияние пом... 1.5.2009, 18:54
Andrey59
Предлагаю по данному вопросу ознакомиться с ра... 1.5.2009, 22:59
Гость_Николай_* Цитата(Михайло @ 29.4.2009, 15:54) И что?... 3.5.2009, 15:26
Andrey59 Какой то смешной у Вас частотник. Как бы не пришло... 3.5.2009, 22:04
Михайло Ой... На 250 кВт это серьезно... Нужно сетевой дро... 4.5.2009, 18:15
KIVOK ЦитатаВ следующий раз ставьте импортные частотники... 7.5.2009, 20:59![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2026, 20:45 |
|
|
|
|