![]() "Вышибает Пробку" , даже не знаю как сказать.. проблема =( |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() "Вышибает Пробку" , даже не знаю как сказать.. проблема =( |
Гость_Гость_Блад_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здавствуйте. Проблема такая что в щитке вышибает прибор (УЗО вроде называеться) Очень часто. Вышибает как я выяснил методом тыка из за розеток (что странно вышибает тока общий УЗО, отдельно розетки не вышибает) даже тогда, когда во всей квартире к розеткам ничего не подключено) проверил все розетки.. никакая не коротит... Что это может быть?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 ![]() |
Чтобы ответить на ваши вопросы нужно больше информации. Сфотографируйте щиток и выложите фото. Тогда есть шанс что вам помогут.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Блад_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
К сожалению мне нечем сфоткать =-(
|
![]() |
|
Гость_Гость_Блад_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Могу только сказать что обычный этажный щиток многоквартирного дома
[] [] [] \ | / [ ] Первый Верхний Розетки. Второй Верхний свет. Третий Верхний плита. Нижний УЗО По такому комплекту на каждую квартиру х_х |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Если это именно УЗО (название хотя бы написали) то он реагирует на ток утечки т.е. плохая изоляция самой проводки или прибора подключаемого к розетке ищется мегером, но если не понимаете то лучше не экспериментировать, а то попалите шо нибудь.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Вполне возможно, что некий малограмотный электрег соединил между собой заземляющий контакт розетки и контакт нуля (в вилке или в розетке).
Разумеется, если к розеткам подходит 3 провода. А в общем, как сказал Andrey59, это означает ухудшение изоляции или ее пробой; может привести к пожару или электропоражению - и УЗО пытается Вас спасти. Зовите спеца! |
![]() |
|
Гость_Гость_Блад_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Всем спасибо за ответы =-) Вызвал спеца, в общем проблема либо в Узо либо Автомате. Заменили Узо. Еще он что то с автоматом поколдовал. Поскольку выбивает не сиюминутно а хз когда... То определить сразу сложновато) сказал что если будет еще выбивать, звонить он приедет с пачкой автоматов) (Сказал что если в автомате, то автомат у меня стоит дикая бяка на 16 ампер (если я правельно запомнил) на розетки, когда надо 25 ставить по идее)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Блад_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
В дговоре замена УЗО
Ну как бы есть гарантия с фирмы... если там что то случиться в течении года они будут возмещать все убытки. Но после замены УЗО... вроде пока не выбивало) А вообще живу на первом этаже... Щиток не закрываеться... кто то мог и повандалить... Или не заменили мне УЗО жековцы в свое время, у соседей новые стоят а у меня нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Блад_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Договор сечас у отца лежит (он в другой хате живет). А так вообще в доме проводка это целая история, мистический боевик со спец эффектами. И не секрет что нам жековцы пихают списанное оборудывание...(когда жил у предков в хате электрик прямо в лоб сказал, дайте на лапу если хотите что бы нормальное поставил) продают они таким макаром нормальное... а бесплатно ставят списанное.. вот так вот.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Блад_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Он дал такую бумагу ) а спустя какое то время после его ухода, мне позвонили из этой фирмы и спросили чо он делал и скока содрал, когда пришел, когда ушел, скока ковырялся =-)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
чо он делал и скока содрал, когда пришел, когда ушел, скока ковырялся Явно руководство Фирмы не дружит с работниками. Вывод: на этой конторе можно поиграть на разнице взаимоотношений. ЗвонЮ слесарю: Щаз тебя вломлю Шефу. Звоню шефу: Тебя вломили. Вот на такой вилке тарифов можно сыграть. Мое мнение: Вас обманывают обе стороны. Но это только Я думаю... |
![]() |
|
Гость_Гость_Блад_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Навряд ли. Я заплатил ровно стока, скока было в прайсе, который изучил до того как позвонил)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 ![]() |
Еще раз пишу, сфотографируйте щиток, сейчас это не такая уж проблема (на каждом сотовом есть фотокамера). Иначе только пустая болтовня.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Блад_*_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Да решили уже проблему) спасиба )
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2025, 2:25 |
|
![]() |