справочные данные по Ки для офисного оборудования |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
справочные данные по Ки для офисного оборудования |
Гость_ostyak_off_* |
22.4.2009, 10:48
Сообщение
#1
|
Гости |
Проектирую пятиэтажное офисное здание методом упорядоченных диаграмм и нигде не могу найти данные по коэффициентам использования и мощности. Оборудование типа: рукосушители, компьютеры, водонагреватели, телефонное оборудование, освещение и тд. Вообщем помогите, может кто знает где можно посмотреть. Заранее благодарен.
|
|
|
|
22.4.2009, 11:43
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Проектирую пятиэтажное офисное здание методом упорядоченных диаграмм... Лучше использовать метод коэффициента спроса из СП 31-110-2003. Там и значения коэффициентов по большинству потребителей найдете. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 22.4.2009, 11:44 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
22.4.2009, 12:50
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
... может кто знает где можно посмотреть... Достаточно в поиске форума набрать "коэффициент" и получить... Коэффициент одновременности Коэффициент спроса? Вопрос про коэффициент использования, подскажите Коэффициент мощности, Коэффициент мощности -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|