Меркурий 230 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Меркурий 230 |
21.4.2009, 17:25
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 14263 |
товарищи, прошу ногами и руками не бить)))) дабы я не электрик и не особо разбираюсь во всем этом, но столкнулся со следующей проблемой:
необходимо подключить электросчетчик меркурий 230 к электродвигателю 380 В, в техническом описании есть схема непосредственного подключения к сети 220 В, а надо подключить 380 В , т.е. если я правильно понимаю для 220 В - заводится на фаза-земля, а для подключения к 380 В нужно заводить фаза-фаза ? если можно поподробнее ответьте на мою проблему, а еще лучше нарисуте схему) заранее спасибо Сообщение отредактировал новичок в этом деле - 21.4.2009, 17:27 |
|
|
|
|
21.4.2009, 19:18
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Зайди в файловый архив (верхняя строчка) дальше "Электронные книги"-"Меркурий-230". скачай это руководство по эксплуатации там в конце схемы подключения. Если номинальный ток двигателя больше 5А то подключение через трансформаторы тока, а дальше этот коэффициент трансформации надо ввести в память счетчика.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
21.4.2009, 19:53
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 14263 |
чет я не нашел на этом сайте откуда скачать руководство, но дело не в том
у меня есть руководство с оф сайта, там есть в конце схемы, но там для 220 В))), для 380 нету ни одной схемы если я правильно понял то из этой схемы для 220 можно подключить и 380 только как ?))) нарисуйте пжста схему подключения для 380 В Сообщение отредактировал новичок в этом деле - 21.4.2009, 19:55 |
|
|
21.4.2009, 20:30
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Цитата необходимо подключить электросчетчик меркурий 230 к электродвигателю 380 В, в техническом описании есть схема непосредственного подключения к сети 220 В, а надо подключить 380 В , т.е. если я правильно понимаю для 220 В - заводится на фаза-земля, а для подключения к 380 В нужно заводить фаза-фаза ? если можно поподробнее ответьте на мою проблему, а еще лучше нарисуте схему) Если я вас правильно понял у вас счётчик однофазный и 3 фазы он вам считать не будет -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
|
|
|
|
21.4.2009, 21:51
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
"Схемы подключения счётчика к сети 220 В" - так написано (и нарисовано) в руководстве пользователя для счетчика Меркурий 230 AR?
Здесь имеется в виду, что ФАЗНОЕ напряжение сети (фаза-ноль) равно 220 В, а ЛИНЕЙНОЕ (фаза-фаза) - 380 В. Вотличие от другой модификации этого счетчика, которая расчитана на подключение цепей напряжения через трансформатор напряжение, и такой модификации соответствует схема "Схемы подключения счётчика к сети 57,7 В" (т.е. в этом случае ФАЗНОЕ напряжение равно 57 В, ЛИНЕЙНОЕ - 100 В.) Т.е. если Вы имеете счетчик, в паспорте которого написано "...номинальное напряжение 3*220/380 В...", то его включать необходимо по схеме с названием "Схемы подключения счётчика к сети 220 В". -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
21.4.2009, 22:20
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
При подключении с тремя тр. тока фаза А-клемма 10, В-12, С-14, ТТ фазы А начало-клемма 1, конец обмотки ТТ-клемма 2, ТТ фазы В соответственно 3 и 4, ТТ фазы С соответственно 5и 6. Провода от ТТ к клеммам 2,4,6 заземлены. Ноль приходит на клемму 7 и уходит с клеммы8. Но уходить некуда, он двигателю не нужен. Таким образом счетчик контролирует напряжение и ток во всех фазах между которыми 380В. А файловый архив форума находится вверху мелкими буквами чуть ниже рекламы.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
22.4.2009, 9:45
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 14263 |
"Схемы подключения счётчика к сети 220 В" - так написано (и нарисовано) в руководстве пользователя для счетчика Меркурий 230 AR? Здесь имеется в виду, что ФАЗНОЕ напряжение сети (фаза-ноль) равно 220 В, а ЛИНЕЙНОЕ (фаза-фаза) - 380 В. Вотличие от другой модификации этого счетчика, которая расчитана на подключение цепей напряжения через трансформатор напряжение, и такой модификации соответствует схема "Схемы подключения счётчика к сети 57,7 В" (т.е. в этом случае ФАЗНОЕ напряжение равно 57 В, ЛИНЕЙНОЕ - 100 В.) Т.е. если Вы имеете счетчик, в паспорте которого написано "...номинальное напряжение 3*220/380 В...", то его включать необходимо по схеме с названием "Схемы подключения счётчика к сети 220 В". если я правильно понял то схему подключения счётчика к сети 220 В, можно применять для измерения 380 ??? |
|
|
|
|
22.4.2009, 12:52
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 14263 |
|
|
|
22.4.2009, 13:38
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Вторая это не дорисованная первая - не хватает подключения нуля и не нарисованы катушки напряжения счетчика. Меркурий 230 для трехфазной нагрузки, обе схемы для трехфазной нагрузки, но вторая с ошибкой - отсутствие нуля. Но обе схемы для прямого включения счетчика т.е. ток двигателя до 5А (некоторые модели до10А). При большем токе необходимы тр. тока. Правильная левая срисованная с паспорта картинка.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
22.4.2009, 17:26
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 14263 |
Andrey59, спасибо за исчерпывающий ответ
|
|
|
|
|
22.4.2009, 19:03
Сообщение
#11
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
|
|
|
22.4.2009, 22:13
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Ага я их сначала не разглядел, а теперь увеличил и удивился втаком случае счетчик зашунтирован и ничего не считает. Провода от двигателя должны заканчиваться на отходящей от счетчика линии и ни в коем случае не подключаться до счетчика. Тем более что в паспорте нарисовано с какой стороны подвод энергии, а где нагрузка
Сообщение отредактировал Andrey59 - 22.4.2009, 22:16 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
22.4.2009, 22:59
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 14263 |
блин народ, вы все на словах пишите) я ж вам говорил, что я в электрике ноль)
исправьте на рисунке как должно быть правильно для 380 В и выложите тут) Сообщение отредактировал новичок в этом деле - 22.4.2009, 23:03 |
|
|
22.4.2009, 23:25
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
23.4.2009, 8:27
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 14263 |
Andrey59, спасибо за рисунок
|
|
|
23.4.2009, 9:46
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Напоминаю что это прямое включение для двигателей на 5 (реже 10) ампер номинального тока. Если больше то надо трансформаторы тока и в память Меркурия вбит коэффициент трансформации ТТ я не уверен что по умолчанию там введена 1.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
28.4.2009, 12:08
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 14263 |
в каком случае используется включение счетчика с трансформаторами тока, а в каком с трансформаторами тока + трансформаторами напряжения ? в чем разница ?
|
|
|
28.4.2009, 14:11
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Трансформатор напряжения появляется с соответствующими напряжениями когда счетчик снимает показания с высоковольтной линии
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
28.4.2009, 19:00
Сообщение
#19
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
в каком случае используется включение счетчика с трансформаторами тока, а в каком с трансформаторами тока + трансформаторами напряжения ? в чем разница ? У счетчика есть такие параметры, как номинальный ток и номинальное напряжение. Если в цепи, где проводятся измерения течет больший ток, тогда счетчик подключают через трансформааторы тока. Трансформатор напряжения применяют, когда производятся измерения в цепях больше 0.4 кВ. |
|
|
29.4.2009, 9:10
Сообщение
#20
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 14263 |
понятно, спасибо за ответ
а можете подсказать какую-нибудь книгу по этому вопросу, почитать поподробнее ? мне нужно просто в записку наверное будет включать все эти схемы подключения и объяснить какая схема в каком случае используется |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 16:32 |
|
|
|
|