Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Меркурий 230

новичок в этом д...
сообщение 21.4.2009, 17:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 14263



товарищи, прошу ногами и руками не бить)))) дабы я не электрик и не особо разбираюсь во всем этом, но столкнулся со следующей проблемой:
необходимо подключить электросчетчик меркурий 230 к электродвигателю 380 В, в техническом описании есть схема непосредственного подключения к сети 220 В, а надо подключить 380 В , т.е. если я правильно понимаю для 220 В - заводится на фаза-земля, а для подключения к 380 В нужно заводить фаза-фаза ?
если можно поподробнее ответьте на мою проблему, а еще лучше нарисуте схему)
заранее спасибо

Сообщение отредактировал новичок в этом деле - 21.4.2009, 17:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 21.4.2009, 19:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Зайди в файловый архив (верхняя строчка) дальше "Электронные книги"-"Меркурий-230". скачай это руководство по эксплуатации там в конце схемы подключения. Если номинальный ток двигателя больше 5А то подключение через трансформаторы тока, а дальше этот коэффициент трансформации надо ввести в память счетчика.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
новичок в этом д...
сообщение 21.4.2009, 19:53
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 14263



чет я не нашел на этом сайте откуда скачать руководство, но дело не в том
у меня есть руководство с оф сайта, там есть в конце схемы, но там для 220 В))), для 380 нету ни одной схемы
если я правильно понял то из этой схемы для 220 можно подключить и 380 только как ?)))
нарисуйте пжста схему подключения для 380 В

Сообщение отредактировал новичок в этом деле - 21.4.2009, 19:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 21.4.2009, 20:30
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата
необходимо подключить электросчетчик меркурий 230 к электродвигателю 380 В, в техническом описании есть схема непосредственного подключения к сети 220 В, а надо подключить 380 В , т.е. если я правильно понимаю для 220 В - заводится на фаза-земля, а для подключения к 380 В нужно заводить фаза-фаза ?
если можно поподробнее ответьте на мою проблему, а еще лучше нарисуте схему)


Если я вас правильно понял у вас счётчик однофазный и 3 фазы он вам считать не будет


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 21.4.2009, 21:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1558
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



"Схемы подключения счётчика к сети 220 В" - так написано (и нарисовано) в руководстве пользователя для счетчика Меркурий 230 AR?
Здесь имеется в виду, что ФАЗНОЕ напряжение сети (фаза-ноль) равно 220 В, а ЛИНЕЙНОЕ (фаза-фаза) - 380 В.
Вотличие от другой модификации этого счетчика, которая расчитана на подключение цепей напряжения через трансформатор напряжение, и такой модификации соответствует схема "Схемы подключения счётчика к сети 57,7 В" (т.е. в этом случае ФАЗНОЕ напряжение равно 57 В, ЛИНЕЙНОЕ - 100 В.)
Т.е. если Вы имеете счетчик, в паспорте которого написано "...номинальное напряжение 3*220/380 В...", то его включать необходимо по схеме с названием "Схемы подключения счётчика к сети 220 В".


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 21.4.2009, 22:20
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



При подключении с тремя тр. тока фаза А-клемма 10, В-12, С-14, ТТ фазы А начало-клемма 1, конец обмотки ТТ-клемма 2, ТТ фазы В соответственно 3 и 4, ТТ фазы С соответственно 5и 6. Провода от ТТ к клеммам 2,4,6 заземлены. Ноль приходит на клемму 7 и уходит с клеммы8. Но уходить некуда, он двигателю не нужен. Таким образом счетчик контролирует напряжение и ток во всех фазах между которыми 380В. А файловый архив форума находится вверху мелкими буквами чуть ниже рекламы.




--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
новичок в этом д...
сообщение 22.4.2009, 9:45
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 14263



Цитата(mic61 @ 21.4.2009, 22:51) *
"Схемы подключения счётчика к сети 220 В" - так написано (и нарисовано) в руководстве пользователя для счетчика Меркурий 230 AR?
Здесь имеется в виду, что ФАЗНОЕ напряжение сети (фаза-ноль) равно 220 В, а ЛИНЕЙНОЕ (фаза-фаза) - 380 В.
Вотличие от другой модификации этого счетчика, которая расчитана на подключение цепей напряжения через трансформатор напряжение, и такой модификации соответствует схема "Схемы подключения счётчика к сети 57,7 В" (т.е. в этом случае ФАЗНОЕ напряжение равно 57 В, ЛИНЕЙНОЕ - 100 В.)
Т.е. если Вы имеете счетчик, в паспорте которого написано "...номинальное напряжение 3*220/380 В...", то его включать необходимо по схеме с названием "Схемы подключения счётчика к сети 220 В".

если я правильно понял то схему подключения счётчика к сети 220 В, можно применять для измерения 380 ???

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
новичок в этом д...
сообщение 22.4.2009, 12:52
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 14263



вот нарисовал таки 2 схемки
скажите какой вариант из них правильный ?
я думаю что второй - как говорили фаза-фаза
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 22.4.2009, 13:38
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Вторая это не дорисованная первая - не хватает подключения нуля и не нарисованы катушки напряжения счетчика. Меркурий 230 для трехфазной нагрузки, обе схемы для трехфазной нагрузки, но вторая с ошибкой - отсутствие нуля. Но обе схемы для прямого включения счетчика т.е. ток двигателя до 5А (некоторые модели до10А). При большем токе необходимы тр. тока. Правильная левая срисованная с паспорта картинка.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
новичок в этом д...
сообщение 22.4.2009, 17:26
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 14263



Andrey59, спасибо за исчерпывающий ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 22.4.2009, 19:03
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 186
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



Цитата(новичок в этом деле @ 22.4.2009, 12:52) *
вот нарисовал таки 2 схемки
скажите какой вариант из них правильный ?
я думаю что второй - как говорили фаза-фаза


А зачем нарисованы вертикальные перемычки от двигателя к входным клеммам счетчика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 22.4.2009, 22:13
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Ага я их сначала не разглядел, а теперь увеличил и удивился втаком случае счетчик зашунтирован и ничего не считает. Провода от двигателя должны заканчиваться на отходящей от счетчика линии и ни в коем случае не подключаться до счетчика. Тем более что в паспорте нарисовано с какой стороны подвод энергии, а где нагрузка

Сообщение отредактировал Andrey59 - 22.4.2009, 22:16


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
новичок в этом д...
сообщение 22.4.2009, 22:59
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 14263



блин народ, вы все на словах пишите) я ж вам говорил, что я в электрике ноль)
исправьте на рисунке как должно быть правильно для 380 В и выложите тут)

Сообщение отредактировал новичок в этом деле - 22.4.2009, 23:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 22.4.2009, 23:25
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Прикрепленное изображение

Вроде нарисовал. Если одни не электрики то другие не рисовальщики всяких gifов


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
новичок в этом д...
сообщение 23.4.2009, 8:27
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 14263



Andrey59, спасибо за рисунок
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 23.4.2009, 9:46
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Напоминаю что это прямое включение для двигателей на 5 (реже 10) ампер номинального тока. Если больше то надо трансформаторы тока и в память Меркурия вбит коэффициент трансформации ТТ я не уверен что по умолчанию там введена 1.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
новичок в этом д...
сообщение 28.4.2009, 12:08
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 14263



в каком случае используется включение счетчика с трансформаторами тока, а в каком с трансформаторами тока + трансформаторами напряжения ? в чем разница ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 28.4.2009, 14:11
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Трансформатор напряжения появляется с соответствующими напряжениями когда счетчик снимает показания с высоковольтной линии


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 28.4.2009, 19:00
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 186
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



Цитата(новичок в этом деле @ 28.4.2009, 12:08) *
в каком случае используется включение счетчика с трансформаторами тока, а в каком с трансформаторами тока + трансформаторами напряжения ? в чем разница ?


У счетчика есть такие параметры, как номинальный ток и номинальное напряжение. Если в цепи, где проводятся измерения течет больший ток, тогда счетчик подключают через трансформааторы тока. Трансформатор напряжения применяют, когда производятся измерения в цепях больше 0.4 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
новичок в этом д...
сообщение 29.4.2009, 9:10
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 14263



понятно, спасибо за ответ
а можете подсказать какую-нибудь книгу по этому вопросу, почитать поподробнее ? мне нужно просто в записку наверное будет включать все эти схемы подключения и объяснить какая схема в каком случае используется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения