Доброго времени суток.
Вчера возникла принеприятнейшея ситуация. Мама на кухни одновременно задела кран и плиту (находятся они не далеко). парализовало на время руку. Взял цешку, хотел замерить ток - нефигово так искрануло. Я бросил эту идею. Измерил напряжение выдало 220-230В. Измерил между холодильником и раковиной - 76-80. Столько же получилось между холодильником и плитой. Взял тесетер, убедился что на плитке фаза. На холодильнике и раковине вроде как нет. Тогда почему пробивает 80В между холодильником и раковиной. Дом кооперативный, и поидее должны быть электрики, но таковых впеняемых людей нет. Как разрешить данную ситуацию своими силами? Плитка вроде как трехфазная, и земли нет. Заземлять на систему отопления тоже не выйдет, жудко коротит все. Вобщем очень надеюсь, что кто-нибуть мне сможет что-то посоветовать! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 21.5.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11261 ![]() |
судя по-всему плита неисправна.
Починить плиту, установить трех полюсные розетки, если проводка двухпроводная, то заменить на трехпроводную (для плиты - 5-и проводную) В этажном щите защитные проводники посадить на заземленную металлоконструкцию под отдельный болт каждый проводник. Установить УЗО. Вызвать электрика из организации, обслуживающей Ваш дом, что бы он все сделал, самим не лезть, а то поубивает. |
![]() |
|
Гость_GreS_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Плита двухфазная. Розетка трехпроводная. При строительстве дома землю плиты заципили на фазу, поэтому было так. Фазу оцепил. На плите осталось порядка 80 В.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Плита двухфазная. Розетка трехпроводная. "Розетка трёхконтактная - плита однофазная" - так быть должно, не смотря на то что дом кооперативный -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.8.2009 Пользователь №: 15241 ![]() |
1. Протянуть от этажного щита магистраль заземления. Проводник ПВ1-6мм2. В Щите присоединить к металлоконструкции щита. На кухне к данной магистрали присоединить корпуса всех потребителей, отвлетвления выполнить на ответвительных зажимах типа "орех". Данный способ самый простой в данной ситуации, протягивать отдельно можно,но эффект будит одинаковым.
2. Разобраться с подключением плиты, если подключение выполнено правильно, то скорее всего плита коротит на корпус, при этом ее нужно выкинуть с балкона или разобрать и проверить все токопроводящие элементы проводок. 3. Поставить на эту группу УЗО. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 ![]() |
От щита землю не факт что она там есть в домах старой постройки очень часто щиты занулены,а ноль как правило идёт один через все зтажи и меньшего сечения,при перекасе или не дай бог отгарания нуля в меж этажном пространстве на корпусе быт техники будет почти прямая фаза и скорей всего даже соседняя т.е. 380 относительно вашей.
![]() |
![]() |
|
Гость_?_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Двухфазные плиты бывают.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
электроплита - прибор, обязательно полдежащий заземлению!