![]() Выключатель и две лампочки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выключатель и две лампочки |
![]()
Сообщение
#21
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Такое может быть, если лампочки разной мощности, и включены последовательно. Лампочки разной мощности?
Сообщение отредактировал mic61 - 15.4.2009, 23:00 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 14.4.2009 Пользователь №: 14169 ![]() |
Справа у меня 2 энергосберегающие лампы а слева одна обычная на 40 ватт
У светильников разные нули. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
выключаю обе клавиши, иду к правой лампочке, подношу поочередно пробник к проводам, пробник светиться на обоих проводах( разве это возможно ? ) включаю правую клавишу -- пробник горит только на одном проводе. Из-за чего такое может быть ? Ну, я склоняюсь к мысли, что у Вас второй неправильный вариант (рис. см. выше). Когда клавиша выключена, то к светильнику подходит неразрываемая фаза и ноль от выключателя (при выключенной клавише соединение с нулевой шиной этажного щитка отсутствует). В ноле есть напряжение из-за наводок или плохой изоляции скруток (это я уже говорил). Когда клавишу включаете, то восстанавливается соединение с нулевой шиной этажного щитка, и все наводки из него пропадают. Поэтому индикатор при включенной клавише не светится. Как я уже говорил, надо все жилы прозванивать (патрон+лампочка+провод="звонок") для 100% уверенности, т.к. индикатор не дает полной уверенности в определении "фаза-ноль". Такое может быть, если лампочки разной мощности, и включены последовательно. Да такой вариант тоже возможен, и также соответствует тому, что на общий контакт выключателя приходит неразрываемая фаза (в моей схеме это не объясняется... хотя нет, можно объяснить наводками, тогда все встает на свои места). Но этот вариант не объясняет последний опыт, когда индикатор на обоих проводниках (при выключенных клавишах) на правом светильнике горит. Мистика. ![]() Сообщение отредактировал DoctorGauss - 16.4.2009, 4:34 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Справа у меня 2 энергосберегающие лампы а слева одна обычная на 40 ватт У светильников разные нули. Попробуйте поставить одинаковые лампы (скажем, по 40 Вт и "налево" и "направо"). В этом случае, если лампы включены последовательно (продолжаю подозревать это), то обе они (при включении левой клавиши) загорятся "вполнакала". А если выключатель с "подсветкой", то через нее и "проходит" фаза при откюченной клавише (индикатор показывает "фазу" на обоих концах лампочки при выключенной клавише.) Сообщение отредактировал mic61 - 16.4.2009, 21:31 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 25.3.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 13928 ![]() |
Можно ещё отключить автомат на щитке и прозвонить фазу (батарейка-лампочка или мультиметр) чтоб наверняка узнать
![]() Сообщение отредактировал Дюха - 16.4.2009, 12:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 14.4.2009 Пользователь №: 14169 ![]() |
Попробуйте поставить одинаковые лампы (скажем, по 40 Вт и "налево" и "направо"). В этом случае, если лампы включены последовательно (продолжаю подозревать это), то обе они (при включении левой клавиши) загорятся "в полнакала". А если выключатель с "подсветкой", то через нее и "проходит" фаза при откюченной клавише (индикатор показывает "фазу" на обоих концах лампочки при выключенной клавише.) Дааааааа ! Вкрутил одинаковые лампочки ! Включаю левую клавишу -- загораются обе лампы в пол накала ! Значит фаза идет сначала на правую лампу, а потом на выключатель, верно ? Значит мне нужно правую лампу убрать с подающей фазы , верно ? Начертил схему, подскажите правильно или нет. Я вот только не могу понять куда у меня идет провод от правой клавиши. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Дааааааа ! Вкрутил одинаковые лампочки ! Включаю левую клавишу -- загораются обе лампы в пол накала ! Значит фаза идет сначала на правую лампу, а потом на выключатель, верно ? Значит мне нужно правую лампу убрать с подающей фазы , верно ? Причина выяснена, это - хорошо. Но дать конкретный совет куда какой провод подключать - дело не благодарное и опасное. Я подозреваю, что "ноль" второго (нового) светильника, который Вы взяли в щитке, не совсем "ноль". А, скорее всего, совсем и не "ноль". Посмотрите схемку, которую рисовал я или коллега DoctorGauss. Вот РЕАЛЬНАЯ схема у Вас сейчас примерно такая. Скорее всего ошибка в щитке. Вобщем, необходимо "прозвонить" эти цепочки (батарейка, лампочка, два проводочка, при отключенном автомате в щитке...) Переключать провода "методом тыка" это - не наши методы ![]() А Ваша последняя схема совсем не понятная в части выключателя. К нему, что - четыре провода подходят? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 14.4.2009 Пользователь №: 14169 ![]() |
Почему 4 ? Один подходит, два отходят . А зачем батарейка, чтобы прозвонить цепь ? Объясните пожалуйста.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Почему 4 ? Один подходит, два отходят . А зачем батарейка, чтобы прозвонить цепь ? Объясните пожалуйста. Вот как может выглядеть "в натуре" Ваша цепь с выключателем и двумя лампочками. Вот и получается, что в распредкоробке Вы "нашли другой ноль" (клемма 2-3 по схеме) и посадили на эти клеммы провод от "новой лампы", а на самом деле нужно было посадить этот провод на клемму 4. Ну в коробке у Вас, наверное, не клеммы, а скрутки проводов, но это не меняет сути. Вот чтобы выяснить, куда же идут провода и необходимо "Прозвонка". Отключаем автомат на вводном щитке, выкручиваем все лампочки. Один провод Прозвонки садим на какой-нибудь конец патрона "новой лампочки", а вторым концом Прозвонки "тычем" в распредкоробке. Когда лампочка в прозвонке загориться, то это значит, что найдено место, куда провод от "новой лампы" приходит (на какую клемму или скрутку.) Разъединяем все провода на клемме (скрутке), и находим именно "наш" провоод. Вот так находим все провода от обоих лампочек и выключателя, рисуем "настоящую" схему, и определяем, где же ошибка. Если есть мультиметр, то можно вместо Прозвонки использовать прибор в режиме "звонка". Сообщение отредактировал mic61 - 16.4.2009, 23:50
Эскизы прикрепленных изображений
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 14.4.2009 Пользователь №: 14169 ![]() |
Сегодня отсоединил ,, новую,, люстру ! Сейчас у меня один выключатель и одна лампочка ! Проблема та же, при выключении выключателя на люстре светяться оба провода. Подскажите в чем может быть дело ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 14.4.2009 Пользователь №: 14169 ![]() |
Как мне посоветывал MIC61 сделал прозвонку (батарейка и лампочка ) Прикрепляю схему. Провода 1-3 и 2-4 прозваниваются, лампочка в прозвонке загорается ! Включаю автомат в щитке, пробую пробником провода 1,2,3---пробник загорается на каждом из них. Провод 4 не горит ! Что делать дальше ?
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Провода 3, 4 - это в распредкоробке, или где? А провода 1, 2 это - где? При прозвонке "скрутки" разбирали? А когда автомат включаете, то индикатор горит на вот таких, "отдельно торчащих" проводах?
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 14.4.2009 Пользователь №: 14169 ![]() |
Провода 3 и 4 в распред коробке . Провода 1 и 2 на потолке от люстры. При прозвонке все скрутки я разобрал. Пробник горит на отдельно торчащих проводах 1,2,3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Осталось последнее: отсоединить провода от выключателя, и таким же макаром найти их (провода от выключателя) в распредекоробке.
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 14.4.2009 Пользователь №: 14169 ![]() |
Провода от выключателя я давно уже отсоединил, они подходили к проводам 4 и 3 на схеме. Вопрос в том почему с потолка свисают две фазы ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Провода от выключателя я давно уже отсоединил, они подходили к проводам 4 и 3 на схеме. Вопрос в том почему с потолка свисают две фазы ? Ох, тяжело давать советы на расстоянии. Давайте еще раз. Нарисуйте, пожалуйста, схему с проводами, выключателем, лампой люстры. Какие провода были соеденены с какими в распредкоробке. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 14.4.2009 Пользователь №: 14169 ![]() |
Больше нет проводов, не в распред коробке, нигде ! Провода 3 и 4 шли вниз к выключателю ( сейчас я его снял).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Больше нет проводов, не в распред коробке, нигде ! Провода 3 и 4 шли вниз к выключателю ( сейчас я его снял). Не, ну так не бывает. Фаза же откуда-то берется! Надо искать другую распредкоробку. Из которой приходит "фаза" (коробка в которой должна быть целая куча проводов, откуда запитываются розетки в этой комнате.) Вот эти провода 3-4, видимо, оттуда запитаны. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 14.4.2009 Пользователь №: 14169 ![]() |
Есть такая коробка, в трех метрах . Там не куча проводов а намного больше и все они скручены перекручены между собой. Если прозванивать все их, то уйдет неделя наверное. Придеться звать электрика. А по поводу двух фазных проводов, которые выходят из потолка на лампочку есть какие-то предположения ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Да-а. Издалека не разберешься...
Вот все это "завязано" с той коробкой, в которой огромная куча проводов. Ну, а две фазы - это, конечно, одна фаза, но звонится она через что-то. Конечно, любой электрик разобрался бы в этих кучах проводов за полчаса. Но не отсюда... ![]() -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |