Подскажите пожалуйста, что понимают под оперативным питанием??? Какой род тока используется??
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Подскажите пожалуйста, что понимают под оперативным питанием??? Какой род тока используется?? Оперативное питание - питание цепей сигнализации, защит, противоаварийной автоматики, а также цепей управления коммутационными аппаратами. Используется постоянный, переменный или выпрямленный ток. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 19.3.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 13851 ![]() |
Оперативное питание - питание цепей сигнализации, защит, противоаварийной автоматики, а также цепей управления коммутационными аппаратами. Используется постоянный, переменный или выпрямленный ток. А откуда на п/ст оно берется?? Напряжение цепей оперативного питания 220 В?? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Не обязательно 220, их может быть несколько, берется обычно с трансформатора типа ОСМ1
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
А откуда на п/ст оно берется?? Напряжение цепей оперативного питания 220 В?? Постоянное, например, от аккумуляторной батареи - 2В*110 шт.=220 В, где 2 В - напряжение одного элемента АБ. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 19.3.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 13851 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Одно другому не мешает. Цепи управления желательно запитывать через разделяющий тр-ор для безопасности.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 19.3.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 13851 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Убивает ток, который зависит от сопротивления и мощности источника питания. В одном случае источником будет многокиловатный тр. типа ТМ, в другом случае менее кВТ ОСМ. Почуствуйте разницу. ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 определяет величину питания цепей управления не более 277В
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 19.3.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 13851 ![]() |
Убивает ток, который зависит от сопротивления и мощности источника питания. В одном случае источником будет многокиловатный тр. типа ТМ, в другом случае менее кВТ ОСМ. Почуствуйте разницу. ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 определяет величину питания цепей управления не более 277В В этом ГОСТе нет объяснения как именно происходит гальваническая развязка и принцип работы (интересуют процессы с точки зрения физики) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1552 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Вас интересует ПРИНЦИП гальванической развязки цепей с помощью разделительного трансформатора?
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
А можно здесь по подробнее, как именно защищает разделяющий трансформатор???? На ПС на переменном опертоке источником обычно является ТСН 6/0,4кв. Для разделения шинок управления и сигнализации, образуются так называемые Шинки обеспеченного питания (ШОП) раньше использовали стабилизаторы разделительные типа С-0,9, теперь в основном используют разделительные трансы типа ОСМ, мощностью 1кВА. Это делается для гальванической развязки цепей управления и сигнализации от других цепей СН-0,4кВ, для предотвращения ложной работы цепей РЗА и сигнализации.Цепи завода пружин, обогрева,освещения к ШОП не подключаются. На ШОП имеется схема контроля изоляции шинок. К ШОП подключается и БПН11/1 для питания цепей оперблокировки. Выпрямленный оперток образуется через БПНС и УПНС, которые подключены к шинам 0,4кВ ТСН. Для питания соленоидов включения выключателей 6-10кВ используются УКП-380.Для резервирования и повышения надежности опертока используют БПН-1002,которые подключают к цепям ТН-110кВ, в цепи трансформаторов тока включают БПТ-1002. Применяется в качестве источников выпрямленного опертока энергия заряженных конденсаторов, которая воздействует на катушки отключения коммутационных аппаратов.Кондесаторы собраны в блоки и питаются от блоков БПЗ-401(402) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Посмотрите ГОСТ 30030-93 и ГОСТ 30331.3-95. Когда вторичная обмотка не заземляется получаем режим изолированной нейтрали с очень малыми токами замыкания на землю.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
По ГОСТ 30030-93 разделительные трансформаторы должны иметь экранирующую неизолированную обмотку, разделяющую первичную и вторичную обмотки. Экранирующая обмотка заземляется - при нарушении изоляции первичной обмотки происходит короткое замыкание между первичной и экранирующей обмотками, и схема обесточивается аппаратом защиты. Тем самым исключается попадание высокого напряжения первичной обмотки на вторичную.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |