Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Счётчик эл.энергии , На обеих вводных клеммах - фаза

АРИСТОКРАТ
сообщение 9.4.2009, 21:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14117



ЗДРАСТВУЙТЕ КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ: меняю однофазный счетчик старый(.круглый) в квартире. На "0"(вход) и на фазе (вход) индикатор показывает фазу никакого отличия визуально не заметно.Как быть если рядом заземления.водяных труб нет.а концы при демонтаже старого счетчика перепутались а доступа к питающей линии нет только подвод 2-х проводов к счетчику из стены и все.ЧЕМ И КАК НАЙТИ ФАЗУ И ОТЛИЧИТЬ "0" ОТ ФАЗЫ? Пробовал 5-ю разными индикаторами.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 10.4.2009, 1:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.4.2009, 22:07
Сообщение #2





Гости






Цитата(АРИСТОКРАТ @ 9.4.2009, 21:18) *
ЗДРАСТВУЙТЕ КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ:меняю однофазный счетчик старый(.круглый) в квартире. На "0"(вход) и на фазе (вход) индикатор показывает фазу никакого отличия визуально не заметно.Как быть если рядом заземления.водяных труб нет.а концы при демонтаже старого счетчика перепутались а доступа к питающей линии нет только подвод 2-х проводов к счетчику из стены и все.ЧЕМ И КАК НАЙТИ ФАЗУ И ОТЛИЧИТЬ "0" ОТ ФАЗЫ? Пробовал 5-ю разными индикаторами.
У тебя напрочь отсутствует "земля" (ноль), поэтому на всех входных проводах индикатор и светиться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_с2н5он_*
сообщение 9.4.2009, 23:41
Сообщение #3





Гости






если дом частный - воткни рядом ломик в землю, примотай к нему провод - вот те и земля (нуль), если многоквартирный - то же самое провод от корпуса щита
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 10.4.2009, 5:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Кое-где сталкивался (в старом жилфонде) с тем, что на заре электрификации исполльзовались (и до сих пор работают) трансформаторы с треугольником вторичных обмоток и заземлённой фазой В. Тогда между фазами 220, а в трети квартир индикатор светится в обоих дырках розетки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 10.4.2009, 10:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Либо ноль глухозаземлен так далеко, что на провод наводится потенциал, достаточный для работы индикатора. Что в такой квартире еще может быть заземлено? Оплетка телевизионного антенного кабеля? Можно тестером померить напряжение этих двух проводов относительно той оплетки. Где напряжение меньше, то считать нулем. Ну, а если ваще ничего заземленного нет, то и без разницы куда подключать на счетчик фазу, а куда ноль.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 11.4.2009, 12:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Viktor2004 @ 10.4.2009, 10:11) *
Что в такой квартире еще может быть заземлено?

Наиболее низким потенциалом обладают водопроводные трубы и трубы отопления.
Чтобы зажечь неонку (вольтов 60-80), надо иметь на нуле довольно значительное сопротивление, сравнимое с сопротивлением нагрузки. Это явно аварийный режим, приводящий либо к пожару, либо к сожжению всей техники на этой фазе.
Поэтому предполагаю систему с заземленной фазой - либо IT (если потребитель питается, к примеру, от СН подстанции - по бедности).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 11.4.2009, 12:42
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



А какими указателями пользовались? Лично я сталкивался с таким, когда индикатор (однополюсный, китайский) показывал потенциал на "0". Когда взял и проверил старым, отечественным - все "ОК".


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 11.4.2009, 19:55
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Dmitry_G @ 11.4.2009, 12:42) *
А какими указателями пользовались? Лично я сталкивался с таким, когда индикатор (однополюсный, китайский) показывал потенциал на "0". Когда взял и проверил старым, отечественным - все "ОК".

Отсюда вывод - однополюсный индикатор может показать "йо ударит-не ударит". Для более точного определения предложил бы превратить однополюсный индикатор в двухполюсный, прицепив провод вместо второго контакта.