![]() Через кВт*час к кВт и Амперам? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Через кВт*час к кВт и Амперам? |
Гость_Гость форума_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Подскажите, пожалуйста, как мне через электропотребление (кВт*час)вычислить мощность нагрузки (кВт) и ток нагрузки. Счетчик 3х фазный, равномерно сидят всякие однофазные потребители.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Смотришь сколько крутит счетчик за 1 час. Получаешь мощность всех потребителей. Делишь эту цифру в ваттах на 666, получаешь ток на одной фазе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 ![]() |
Цитата(Viktor2004) Смотришь сколько крутит счетчик за 1 час. Получаешь мощность всех потребителей. Делишь эту цифру в ваттах на 660, получаешь ток на одной фазе.
Интересно!!! А куда Вы потеряли время, т.е. "час"? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Цитата(kivan) Интересно!!! А куда Вы потеряли время, т.е. "час"?
Никуда не потерял. Просто за 1 час счетчик намотает N квт*ч Делим эту цифру на 1 (час), получаем ту же цифру N, только в квт без часов. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 ![]() |
Цитата(Viktor2004) . Делишь эту цифру в ваттах на 666
Что за цифра? Просто я хочу разобраться как по показаниям счетчика можно найти ток. |
![]() |
|
Гость_Roman D_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Цифра 660 (точнее, 659) - для 380в линейных.
Поскольку мощность равна произведению тока на напряжение, помноженное на корень из трех, для напряжения 220 на 380 эмпирическое правило: ток в фазе равен мощность делить на 659. И don't worry, be happy ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 ![]() |
Цитата(Roman D) Цифра 660 (точнее, 659)
C цифрой 659 я еще согласен. Но если быть точнее 380*1,73*0,9 (напряжение*корень из трех*коэффициент мощности) = 590 Viktor2004! Меня интересует почему именно час, а не год, месяц, минута, секунда? |
![]() |
|
|
Гость_Roman D_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Коэффициент мощности не 0.9, а отношение полной мощности к активной.
Записываем показания активного счетчика, затем реактивного. Приходим через час (день, месяц, год - ненужное вычеркнуть ![]() Из новых показаний вычитаем старые. Получаем нарастание. Извлекаем корень из суммы квадратов нарастания активной и реактивной энергии, получим полную энергию за отчетный период. Делим активную на полную, получаем коэффициент мощности, он же "косинус" - за час (день, месяц, год) Выбор периода времени зависит: а) от терпения измеряющего ![]() б) от постоянства нагрузки. Может оказаться, что выбранный нами час оказался с нетипичной нагрузкой. в) если счетчик коммерческий - от расчетного периода (напр., месяц). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 ![]() |
Цитата(Roman D) Коэффициент мощности не 0.9, а отношение полной мощности к активной.
Вопрос в другом!! Как по показаниям счетчика (кВт*ч) определить ток и мощность нагрузки? Дело в том что счетчик дает показания потребления активной энергии. Чтобы из кВт получить амперы необходимо мощность разделить на корень из трех* номинальное напряжение (380В)* коэффициент мощности (0,7-0,9). В знаменателе получаем примерно 590. Это все понятно! Но как из кВт*ч получить амперы? Было предложение что над измерить потребляемую мощность в течении часа и потом кВт*ч разделить на час и получить кВт, с которыми все просто. Но, на мой взгляд, это не верно. |
![]() |
|
Гость_Roman D_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Энергия = мощность * время. Мощность = ток* напряжение. Или не так?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 ![]() |
Цитата(Roman D) Энергия = мощность * время. Мощность = ток* напряжение. Или не так?
Так!!! Но интерес заключается в том, как найти из показаний счетчика мощность и ток потребителей!!! Уважаемые спецы, давайте рассмотрим этот вопрос! |
![]() |
|
Гость_Roman D_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Ну... Та в первом посте и предлагалось:
1.Засечь энергию за н-ный период времени. 2.Поделить ее на этот самый период. Получим среднюю мощность за этот самый период. 3.По формуле (см. выше) вычислить средний ток фазы за даннфй период. При этом принимается cos=1 (нагрузка чисто активная). Вариант Бэ: установка умного электронного счетчика. Он вас приятно удивит большими различиями между расчетными и реальными косинусами ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 ![]() |
Спасибо!
Теперь все прояснилось. Небольшое уточнение: надо делить на единицу времени приведенную к 1 часу. |
![]() |
|
Гость_Roman D_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Цитата(kivan) Небольшое уточнение: надо делить на единицу времени приведенную к 1 часу.
Ну, не обязательно, не обязательно... W=P*t P=W/t стало быть P*t/t - и t сокращается! Берем киловатт*год и делим на год, или киловатт*час делим на час - один леший: за отчетный период мощность была 1 киловатт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 ![]() |
Цитата(Roman D) Берем киловатт*год и делим на год
Не встречал счетчиков электроэнергии, которые считают электроэнергию в киловатт*год! |
![]() |
|
Гость_Roman D_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
киловатт*год=8760 квт*ч (примерно, год на год не приходится)
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Цитата(kivan) Цитата(Roman D) Цифра 660 (точнее, 659)
C цифрой 659 я еще согласен. Но если быть точнее 380*1,73*0,9 (напряжение*корень из трех*коэффициент мощности) = 590 Viktor2004! Ну 660 конечно же. 380*sqr3=660. Извини. Настроение в тот момент сатанинское было, вот и написал 666. Просто я в тот день подключился к промышленной сети, и мне вручили договор, в котором сказано, что в случае вышибания вставкой плавки на трансформаторе, штраф 50 тыс руб. А мой шеф пригрозил, что повесит эту сумму на меня, да еще счетчик включит. А счетчик, по их понятиям это совсем не то, что думают электрики. Шутит конечно же шеф, но в каждой шутке есть доля шутки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11072 ![]() |
Здравствуйте! Давайте рассмотрим пример: за месяц по 3-х фазному счетчику "набежало" 8000 кВт (так в счете за электроэнергию)
делим на 30 и делим на 24 получится 11 КВт, делим на 659 получится 0, 0166 - это что? А? КА? Заранее благодарен, Юрий |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Здравствуйте! Давайте рассмотрим пример: за месяц по 3-х фазному счетчику "набежало" 8000 кВт (так в счете за электроэнергию) делим на 30 и делим на 24 получится 11 КВт, делим на 659 получится 0, 0166 - это что? А? КА? Заранее благодарен, Юрий Мощность взяли в киловаттах, значит, ток получился в килоамперах. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Купите токоизмерительные клещи. По активному счётчику коеф. мощности не вычислиш и следовательно надо ещё знать точное напряжение, и результат получитса отХХ до ХХХ А.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |