bell
сообщение 28.3.2009, 21:58
Сообщение #361


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 241
Регистрация: 31.8.2008
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952



Цитата(PAW @ 28.3.2009, 21:43) *
Да ,конечно 0,015 -ошибся . а транс у вас какой???

Е70 N87 18/6 вторичка - полосой, 40*0,4 намотана 1й.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PAW
сообщение 28.3.2009, 22:27
Сообщение #362


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 13826



Цитата(bell @ 28.3.2009, 21:58) *
Е70 N87 18/6 вторичка - полосой, 40*0,4 намотана 1й.

У меня с трансом Е70 N87 19/6 и снаббере 4700пф два параллельных ixis умерли при вых. токе 150-160А на частоте 28,5 кгц и Кзап 0,43
Наверное и Вас у возможность "пострелять" где-то рядом...

Сообщение отредактировал PAW - 28.3.2009, 22:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiew
сообщение 28.3.2009, 22:43
Сообщение #363


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1334
Регистрация: 28.6.2008
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548



Цитата(gyrator @ 28.3.2009, 21:33) *
Если про комм потери, то умножте джоули на частоту коммутации ключика и получите ватты.

ТАк и считал, но много выходит, в симуляторе почему-то меньше, может модели крывие.
с СУперфиксером разобрался , получается фикс-кондер снижает комут. потери, перемагничивает сердечник, и фиксирует напряжение обратного хода, а текже может бахнуть ключи если ХХ без ограничения, или контроля насыщения.

нада энергию перезаряда как-то в пользу пустить, схема ведь проще и превлекательней чем простой фиксер icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Wiew - 28.3.2009, 22:59


--------------------
На радио:
Поставьте песню про возгорание трехфазной электропроводки
Мы такой не знаем
Ну как же.."Гори гори моя звезда"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bell
сообщение 28.3.2009, 22:53
Сообщение #364


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 241
Регистрация: 31.8.2008
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952



Цитата(PAW @ 28.3.2009, 22:27) *
У меня с трансом Е70 N87 19/6 и снаббере 4700пф два параллельных ixis умерли при вых. токе 150-160А на частоте 28,5 кгц и Кзап 0,43
Наверное и Вас у возможность "пострелять" где-то рядом...

первая проверка была - 8эл.4ки нержавейки. Гдето в течении получаса.
но на всякий пожарный куплю бронежилет icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiew
сообщение 28.3.2009, 23:47
Сообщение #365


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1334
Регистрация: 28.6.2008
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548



хотя я все демпферы и повикидывал.... icon_confused.gif

я имел ввиду тот момент когда в момент включения ключа идет розряд емкости, чтобы не рассеивать эту можность, а использовать где-то.
а чем плохо активное демпфирование доп. ключиком?


--------------------
На радио:
Поставьте песню про возгорание трехфазной электропроводки
Мы такой не знаем
Ну как же.."Гори гори моя звезда"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiew
сообщение 29.3.2009, 12:30
Сообщение #366


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1334
Регистрация: 28.6.2008
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548



Цитата(gyrator @ 29.3.2009, 9:42) *
Вы представляете себе, что такое резонансный пререзаряд емкости?

извините, просто я по своей "опытносты" резонанса не увидел icon_confused.gif
какими елементами он регулируется?
опять суперфиксер озадачил:
на ХХ кондер не дает розмагничивать транс., что же делать? уменьшать емкость? вводить зазор? но тогда ростут дин. потери, это плохо для тормозных ключей.
при малом заполнении(у меня вышло при 0,2 и меньше) происходит недозаряд емкостины, опять ростут дин.потери., пробовал ставить "батарейку" Чайника, со спадом красиво, а на фронте токовый "горб" начинает портить, иглы под 100А лезут.
gyrator, может вы нас обоями на счет этого порадуеете, или может супер-пушпула подгоните icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Wiew - 29.3.2009, 14:04


--------------------
На радио:
Поставьте песню про возгорание трехфазной электропроводки
Мы такой не знаем
Ну как же.."Гори гори моя звезда"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PAW
сообщение 29.3.2009, 13:41
Сообщение #367


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 13826



[quote name='gyrator' date='28.3.2009, 22:40' post='85440']


А какой зазорчик был в Вашем трансе
Как обычно -0,1 мм. Намотка:10 первичка,6 вторика,9 первичка,"фиксирующая" Lрас.=6,5мкгн
Транс изначально мотался под PF50W 35 кгц и в готовый конструктив пытался "вживить" IXIS.
Нормального даташита ( с кривулями) не было -потому спалив пять ключей вышел на выше описанный вариант.
Работало -получил 150-160 А на 28кгц ,но нагрев снабберных резисторов оказался неприемлимым.

Сообщение отредактировал PAW - 29.3.2009, 13:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiew
сообщение 29.3.2009, 14:13
Сообщение #368


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1334
Регистрация: 28.6.2008
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548



гляньте выше, что я написал, немного пождно страницу обновил icon_redface.gif


--------------------
На радио:
Поставьте песню про возгорание трехфазной электропроводки
Мы такой не знаем
Ну как же.."Гори гори моя звезда"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiew
сообщение 29.3.2009, 15:16
Сообщение #369


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1334
Регистрация: 28.6.2008
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548



Цитата(gyrator @ 29.3.2009, 13:59) *
Несмотря на свою внешнюю простоту, суперфиксер сложен и, извините, на "ебеняку" его слепить не получится.

это я заметил icon_sad.gif


--------------------
На радио:
Поставьте песню про возгорание трехфазной электропроводки
Мы такой не знаем
Ну как же.."Гори гори моя звезда"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PAW
сообщение 29.3.2009, 17:28
Сообщение #370


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 13826



[quote name='gyrator' date='29.3.2009, 14:59' post='85512']

И ещё. запуск с вашим трансом и насыщение оного в одном из тактов.
Неск. раз шибанёт таким теплом (синяя-ток ключа, зелёная-имп. моща) по кристаллу и придёт киздец на кривых ножках.

Да приходил не раз ,пока не уменьшил частоту до 28кгц и Кзап. до 0,39 , а в снаббер поставил 15нан (это со сдвоенным IXIS)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VrnAlexM
сообщение 31.3.2009, 0:15
Сообщение #371


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 9.1.2008
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190



В схеме ЧернОлега предлагаю использовать  развязку по постоянному току между транзисторами 972/973 и затворными резисторами в виде конденсатора  0.1-0.33 и диода, восстанавливающего постоянную составляющую со стороны затвора силового транзистора.
Схема опробована. (50кГц, 160А, удвоенные ключи PF50W)
Затворы силовых ключей в отрицалку не вгоняю.

Схема и модель:
Прикрепленный файл  ______3.spl ( 57.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1173

Прикрепленный файл  fiks3.zip ( 1.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 799
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lds84
сообщение 31.3.2009, 7:08
Сообщение #372


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 6.1.2009
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039



Просимулируйте ктонибуть кто владеет. Помогут ли регенеративные снаберы мультика паре IXIS выжить на частоте 30 кгц. Какой нужен зазор для транса Е70 18/6 чековая бумага, или чтото потолше ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VrnAlexM
сообщение 31.3.2009, 18:35
Сообщение #373


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 9.1.2008
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190



Цитата(gyrator @ 31.3.2009, 7:49) *
Это примочка для сохранения драйвера и мелкосхемы при Бахе ключей?


Да. Эта схема конечно не дает полной развязки управления с силовой частью.
Зато при вылетании IGBT гарантированно схема управления и источник питания остаются не тронутыми.
P.S.   Это и требуется от развязки по постоянному току.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PAW
сообщение 1.4.2009, 20:49
Сообщение #374


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 13826



[quote name='VrnAlexM' date='31.3.2009, 0:15' post='85748']
Схема опробована. (50кГц, 160А, удвоенные ключи PF50W)
50 кгц для IRG4PF50W почти такойже экстрим как для IXIS60N120- 30кгц
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lds84
сообщение 2.4.2009, 14:27
Сообщение #375


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 6.1.2009
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039



Ребята поправте если не прав. Транс намотан на Е70 18/6 частоту выставил в районе 27,5 кгц транзисторы спареные IXIS60N120, в управу бармалея вживил ограничение от кабельшика, теперь мне нужно выставить заполнение на хх поменьще и транс вполне будет нормально жить на такой частоте да и с транзисторами должно быть все ок ?
зы: может кто подскажет в чем заклучается настройка ограничалки ? можно снизить заполнение до минимума, все равно я так понимаю что при сварке ограничалка отклучается ? или я в какомто месте недопонял.

Bell подскажите какие по мощности резисторы стоят в драйверах в схеме самсофта ?

Сообщение отредактировал lds84 - 2.4.2009, 15:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lapa
сообщение 2.4.2009, 18:07
Сообщение #376


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 680
Регистрация: 1.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8911



Цитата(lds84 @ 2.4.2009, 14:27) *
ограничение от кабельшика, теперь мне нужно выставить заполнение на хх поменьще и транс вполне будет нормально жить на такой частоте да и с транзисторами должно быть все ок ?
зы: может кто подскажет в чем заклучается настройка ограничалки ? можно снизить заполнение до минимума, все равно я так понимаю что при сварке ограничалка отклучается ? или я в какомто месте недопонял.

Нужно поставить заполнение 0,35 при 300В на банках. Под нагрузкой напряжение просядет и максимально разрешенное заполнение будет расти. Вольтах при 250 ограничение снимется совсем. Заполнение возрастает плавно нет его скачкообразного изменения. Здесь речь идет о максимально возможном заполнении. Реальное заполнение будет вырабатываться микросхемой по сигналу обратной связи с ТТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lds84
сообщение 2.4.2009, 18:30
Сообщение #377


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 6.1.2009
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039



Цитата(lapa @ 2.4.2009, 18:07) *
Нужно поставить заполнение 0,35 при 300В на банках. Под нагрузкой напряжение просядет и максимально разрешенное заполнение будет расти. Вольтах при 250 ограничение снимется совсем. Заполнение возрастает плавно нет его скачкообразного изменения. Здесь речь идет о максимально возможном заполнении. Реальное заполнение будет вырабатываться микросхемой по сигналу обратной связи с ТТ.


тоесть обвязкой уцешки я выставляю заполнения вплоть до 0,49 а затем цепочкой ограничалкивыставляю 0,35 при 300в ? я правильно понял
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lapa
сообщение 2.4.2009, 20:40
Сообщение #378


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 680
Регистрация: 1.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8911



Цитата(lds84 @ 2.4.2009, 18:30) *
тоесть обвязкой уцешки я выставляю заполнения вплоть до 0,49 а затем цепочкой ограничалкивыставляю 0,35 при 300в ? я правильно понял

Я орентировался на заполнение 0,45. У меня была несколько другая схема, но принципиально это ничего не меняет. У Кабельщика сигнал снимается с дополнительной обмотки 1/3 питания поэтому нужно подать на резистор 100В и подстромть им заполнение 0,35. Емкость в цепочке нужна пленочная она не должна плыть от температуры. Вот картинка зеленое это напряжение меняется от 200 до 400В. Синее- заполнение меняется 0,45 - 0,24. Красное это предельный ток. Поскольку это моделька то обратную связь я разомкнул. Ток инвертора всегда будет проходить наже. Так я определял заполнение чтобы не создать дополнительного ограничения для тока инвертора. Это я к тому, что 0.35 величина не случайная.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Untitled_1.zip ( 15.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 558
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bell
сообщение 2.4.2009, 22:57
Сообщение #379


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 241
Регистрация: 31.8.2008
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952



Цитата(lds84 @ 2.4.2009, 14:27) *
Bell подскажите какие по мощности резисторы стоят в драйверах в схеме самсофта ?зы: может кто подскажет в чем заклучается настройка ограничалки ? можно снизить заполнение до минимума, все равно я так понимаю что при сварке ограничалка отклучается ?


На 510 ом - 5W. Остальные 0,125W Обрати внмание на запирающий транзистор(макс быстродействие и минимум КЭ нас. - не более 1 в.)
У меня огр. выход до 60в. через стабилитроны и оптопару на 1ногу. поджиг нормальный. Ток КЗ по сети 1-1,15А при выставленном макс токе. Задержка - не меньше секунды, примерно.

Сообщение отредактировал bell - 2.4.2009, 23:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PAW
сообщение 3.4.2009, 17:52
Сообщение #380


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 13826



[quote name='lds84' date='2.4.2009, 14:27' post='86161']
Ребята поправте если не прав. Транс намотан на Е70 18/6 частоту выставил в районе 27,5 кгц транзисторы спареные IXIS60N120, в управу бармалея вживил ограничение от кабельшика, теперь мне нужно выставить заполнение на хх поменьще и транс вполне будет нормально жить на такой частоте да и с транзисторами должно быть все ок ?
зы: может кто подскажет в чем заклучается настройка ограничалки ? можно снизить заполнение до минимума, все равно я так понимаю что при сварке ограничалка отклучается ? или я в какомто месте недопонял.

Bell подскажите какие по мощности резисторы стоят в драйверах в схеме самсофта ?
Тут раньше для Вас писал:
Ограничте Кзап. до 0,39-0,4 и увелите ёмкость снаббера до 0,15 мКф.
Частоту снизте до 28 кгц. В таком виде работало . Но нагрев снабберных резисторов сильно озадачил...
Транс был Е70 19/6

При Кзап. -0,35 ,как рекомендует lapa ,работать будет.
Но ёмкость снаббера надо в любом случае увелить как минимум до 10н.
Резистор в снаббере - 50 ом/20 вт
Вернуться в начало страницы