сечение кл 0.4 для эл.двигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
сечение кл 0.4 для эл.двигателя |
| Гость_Гость_валера_*_* |
31.3.2009, 21:12
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Доброго дня спецам! Пожалуйста освежите память, сечение кл 0.4 кВ для питания электродвигателя выбирается по номинальному току или по пусковому току.
|
|
|
|
|
31.3.2009, 21:43
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
По номиналу можно с небольшим запасом. он краток хотя и в 9 раз больше номинала
Сообщение отредактировал ez81 - 31.3.2009, 21:44 -------------------- |
|
|
1.4.2009, 4:42
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Доброго дня спецам! Пожалуйста освежите память, сечение кл 0.4 кВ для питания электродвигателя выбирается по номинальному току или по пусковому току. Выбирается по номинальному току, а потом проверяется по потере напряжения в нормальном/пусковом режимах. Также не забудьте проверить аппарат защиты по срабатыванию при ОКЗ на клеммах двигателя, и по тепловой защите кабеля. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 10:28 |
|
|
|
|