Доброго дня спецам! Пожалуйста освежите память, сечение кл 0.4 кВ для питания электродвигателя выбирается по номинальному току или по пусковому току.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 31.3.2009, 21:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



По номиналу можно с небольшим запасом. он краток хотя и в 9 раз больше номинала

Сообщение отредактировал ez81 - 31.3.2009, 21:44


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 1.4.2009, 4:42
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Гость_валера_* @ 1.4.2009, 0:12) *
Доброго дня спецам! Пожалуйста освежите память, сечение кл 0.4 кВ для питания электродвигателя выбирается по номинальному току или по пусковому току.

Выбирается по номинальному току, а потом проверяется по потере напряжения в нормальном/пусковом режимах. Также не забудьте проверить аппарат защиты по срабатыванию при ОКЗ на клеммах двигателя, и по тепловой защите кабеля.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2025, 0:02
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены