Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

70 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »   
Тема закрытаОткрыть тему
> 

Вопрос гос. инспектору Ростехнадзора

Олега
сообщение 28.3.2009, 19:07
Сообщение #181


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гос. инспектор @ 28.3.2009, 13:46) *
0. Если шину N не посадить на изолятор, то разделения РЕN не произойдет и системы TN-C-S не получется, а останется TN-С.

1. ПУЭ тоже запрещает, но в редких случаях допускает, это все к тому, что если кто захочет поставить УЗО в TN-С, то пускай он это сделает правильно.

2. "Если РЕ к корпусу не подключен", то это уже не TN-C-S или я чето в вопросе не понял?


0. Я не о "видимости" деления интересуюсь (с изолятором-то гораздо виднее), а о страшных последствиях размещения шин таким образом.
1. Если допускается, нечего запрещать. Достаточно указать делай правильно, пускай РЕ мимо УЗО. Всего и делов.
2. Я не понял Ваших доказательств (п.176). Вся разница между установкой УЗО в обоих системах - это откуда "растет" РЕ проводник. Но в обоих системах он д.б. подключен к корпусу приемника.

Цитата(gomed12 @ 28.3.2009, 17:04) *
1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного pen-проводника.
Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного pen-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.

1. И здесь PEN не выполняет функции рабочего нуля и соответственно рабочих токов по ОПЧ и СПЧ не текут.
2. Олега, кстати оказался не одинок в понимании системы TNC-S [attachment=3567:_______.doc]


1. В слове PEN заключены две функции, стало быть нулевые и защитные токи текут.
2. Карякин не есть норматив. ПУЭ7 п 1.7.3, а с ним и рисунки 1.7.1-3, все подробно излагают. В TN-S РЕ-проводник подключен не к точке разделения а к ЗУ источника питания.

Сообщение отредактировал Олега - 28.3.2009, 18:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.3.2009, 19:38
Сообщение #182


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 28.3.2009, 19:07) *
1. В слове PEN заключены две функции, стало быть нулевые и защитные токи текут.
2. Карякин не есть норматив. ПУЭ7 п 1.7.3, а с ним и рисунки 1.7.1-3, все подробно излагают.

1. В СУП нет рабочих токов. (в частности в п.1.7.133.)
2. Уважаемый Карякин является одним из непосредственных составителей ПУЭ, гл. 1.7. его детище.
Цитата
В TN-S РЕ-проводник подключен не к точке разделения а к ЗУ источника питания.

Не точно.
1.7.100. ... Если в PEN-проводнике, соединяющем нейтраль трансформатора или генератора с шиной PEN распределительного устройства напряжением до 1 кВ, установлен трансформатор тока, то заземляющий проводник должен быть присоединен не к нейтрали трансформатора или генератора непосредственно, а к PEN-проводнику, по возможности сразу за трансформатором тока. В таком случае разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники в системе TN-S должно быть выполнено также за трансформатором тока. Трансформатор тока следует размещать как можно ближе к выводу нейтрали генератора или трансформатора.
Чтобы от трансформатора получить TN-S необходимо, чтобы он был 5-ти полюсным (с внутренним РЕ и N), а так на выходе всегда PEN и его необходимо делить, по-любому.




--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.3.2009, 21:10
Сообщение #183


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 28.3.2009, 19:38) *
1. В СУП нет рабочих токов. (в частности в п.1.7.133.)
2. Уважаемый Карякин является одним из непосредственных составителей ПУЭ, гл. 1.7. его детище.

Не точно.
1.7.100. ... Если в PEN-проводнике, соединяющем нейтраль трансформатора или генератора с шиной PEN распределительного устройства напряжением до 1 кВ, установлен трансформатор тока, то заземляющий проводник должен быть присоединен не к нейтрали трансформатора или генератора непосредственно, а к PEN-проводнику, по возможности сразу за трансформатором тока. В таком случае разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники в системе TN-S должно быть выполнено также за трансформатором тока. Трансформатор тока следует размещать как можно ближе к выводу нейтрали генератора или трансформатора.
Чтобы от трансформатора получить TN-S необходимо, чтобы он был 5-ти полюсным (с внутренним РЕ и N), а так на выходе всегда PEN и его необходимо делить, по-любому.

1. Мы уже об этом говорили. Корпус щита не является СУПом, лишь подключается.
2. Соавторство не гарантирует принадлежность п.1.7.3 перу именно Карякина. По крайней мере представление из брошюры не вяжется с представленным в ПУЭ.
3. Да все точно. С ТТ - это просто частный случай не противоречащий общему. У меня такое представление: От пит.трансформатора идет совсем не PEN, а N. С точки подключения заземляющего Ре-проводника он становится PENом для системы TN-C (или в дальнейшем TN-C-S). Для TN-S от точки подключения ЗУ отходят N и РЕ.

Сообщение отредактировал Олега - 28.3.2009, 21:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гос. инспектор
сообщение 28.3.2009, 22:23
Сообщение #184


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Регистрация: 13.12.2008
Пользователь №: 12830



Олега

Дело в том, что если УЗО стоит в TN-C, то оно сработает, как в том примере с холодильником, только при прикосновении человека, а в ТN-C-S сразу при токе утечки(пробое изоляции).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.3.2009, 23:07
Сообщение #185


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 28.3.2009, 21:10) *
1. Мы уже об этом говорили. Корпус щита не является СУПом, лишь подключается.
2. Соавторство не гарантирует принадлежность п.1.7.3 перу именно Карякина. По крайней мере представление из брошюры не вяжется с представленным в ПУЭ.
3. Да все точно. С ТТ - это просто частный случай не противоречащий общему. У меня такое представление: От пит.трансформатора идет совсем не PEN, а N. С точки подключения заземляющего Ре-проводника он становится PENом для системы TN-C (или в дальнейшем TN-C-S). Для TN-S от точки подключения ЗУ отходят N и РЕ.

1. Корпус щита может использоваться только как РЕ-проводник (защитный, уравнивания потенциалов), но не как N.
По-моему, в системе TN-S, ОПЧ, соединенные между собой и с СПЧ РЕ-проводниками уравнивания потенциалов, входят в СУП.
Однозначно утверждать, о списке СУП не стал бы, пластиковый корпус не входит, а металл-в СУПе.
2. Схемка-то одна и та же, ясно виден переход одной системы заземления в другую в месте разделения, а Карякин очевидное для наглядности всего лишь показал.
3. При чем ТТ?
Да, у неподключенного может быть на выходе и N, т. к. не ясно для какой системы смонтируется.
А для системы TN как только N связался с ЗУ сразу превратился в PEN, а дальше только деление, не могут выходить из транса отдельно PE и N для TN-S ( и было бы правильно как на рис. 1.7.2.а).
Цитата
Для TN-S от точки подключения ЗУ отходят N и РЕ.

Этого способа превращения нигде не прописано, предлагаемое относится к TNC (рис. 1.7.1. а).


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.3.2009, 11:06
Сообщение #186


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гос. инспектор @ 28.3.2009, 23:23) *
Олега
Дело в том, что если УЗО стоит в TN-C, то оно сработает, как в том примере с холодильником, только при прикосновении человека, а в ТN-C-S сразу при токе утечки(пробое изоляции).

Это Вы "вырываете" из общей массы приемники с розетками без заземляющего контакта. В системе заземления TN-C никто не отменял подключение к открытым проводящим частям РЕ проводника (рис.1.7.1 ПУЭ). Другое дело, что подключался он от PEN шины. Но проходит РЕ-проводник так же мимо УЗО, полная аналогия.
В обоих системах TN возможно использование розеток без заземляющего контакта. Разное оборудование, разные помещения. Только при этом заземления то самого и нет icon_biggrin.gif
УЗО в любом случае полезно. Запрет не обоснован, минус создателям ПУЭ.

Не понимаю одного - каким образом установка N-шины без изолятора влияет на работоспособность УЗО и обеспечение безопасности, почему стали говорить про УЗО ?

Цитата(gomed12 @ 29.3.2009, 0:07) *
1. Корпус щита может использоваться только как РЕ-проводник (защитный, уравнивания потенциалов), но не как N.
По-моему, в системе TN-S, ОПЧ, соединенные между собой и с СПЧ РЕ-проводниками уравнивания потенциалов, входят в СУП.
Однозначно утверждать, о списке СУП не стал бы, пластиковый корпус не входит, а металл-в СУПе.
2. Схемка-то одна и та же, ясно виден переход одной системы заземления в другую в месте разделения, а Карякин очевидное для наглядности всего лишь показал.
3. При чем ТТ?
Да, у неподключенного может быть на выходе и N, т. к. не ясно для какой системы смонтируется.
А для системы TN как только N связался с ЗУ сразу превратился в PEN, а дальше только деление, не могут выходить из транса отдельно PE и N для TN-S ( и было бы правильно как на рис. 1.7.2.а).

4. Этого способа превращения нигде не прописано, предлагаемое относится к TNC (рис. 1.7.1. а).


1. Как N (в чистом виде) не может, а как PEN (с подключением к СУП) может. Правда только как дублер.
Подключение к СУП не означает использование в качестве РЕ-проводника.
2. Пожилой профессор дал маху. icon_biggrin.gif . Бывает. Системы заземления без заземлителя не бывает. Рассматривание кусками некорректно.
3. ТТ - трансформатор тока, по нашему контексту.
"как только N связался с ЗУ сразу превратился в PEN". Правильно. Справа от точки подключения ЗУ (по рисунку) в PEN превратился. А слева от этой точки как был N, так и остался N. Не рассматривайте все что соединилось "кучей железа". Используйте понятие функциональности проводников.
"не могут выходить из транса отдельно PE и N для TN-S". А им и не надо. Выходит N. И все.
4. Этот способ прописан в п. 1.7.3 и отображен на рис. 1.7.3а. В отличии от 1.7.1а, к ЗУ у источника подключены два проводника - N и РЕ

Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2009, 11:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.3.2009, 12:51
Сообщение #187


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 29.3.2009, 11:06) *
1. Как N (в чистом виде) не может, а как PEN (с подключением к СУП) может. Правда только как дублер.
Подключение к СУП не означает использование в качестве РЕ-проводника.
2. Пожилой профессор дал маху. icon_biggrin.gif . Бывает. Системы заземления без заземлителя не бывает. Рассматривание кусками некорректно.
3. ТТ - трансформатор тока, по нашему контексту.
"как только N связался с ЗУ сразу превратился в PEN". Правильно. Справа от точки подключения ЗУ (по рисунку) в PEN превратился. А слева от этой точки как был N, так и остался N. Не рассматривайте все что соединилось "кучей железа". Используйте понятие функциональности проводников.
"не могут выходить из транса отдельно PE и N для TN-S". А им и не надо. Выходит N. И все.
4. Этот способ прописан в п. 1.7.3 и отображен на рис. 1.7.3а. В отличии от 1.7.1а, к ЗУ у источника подключены два проводника - N и РЕ

1. Дублер только для СУП, в TN рабочие токи не текут по железякам, для них предназначенные проводники, шинки и клеммы.
2. Профессор показывает наглядно, в системе заземления TN для участка цепи м/б только подсистемы: TNC и TNS.
TNC-S в этой ситуации рассматривается как общая система, считая от источника питания до эл. приемника, составляющими, которой являются TNC и TNS.
Обращение большого внимания TNC-S в НТД из-за необходимости обеспечения безопасности обслуживающему персоналу, доп. упоминание, где кончается TNC, а где начинается TN-S и место деления для этого же.
3. Справа и слева - это электрически связанный с ЗУ PEN пока не произошло разделение.
Зависит все, в качестве чего будут использовать в дальнейшем PEN: проводниками PEN, PE или N.
Цитата
Справа от точки подключения ЗУ (по рисунку) в PEN превратился.

Значит, необходимо по правилам произвести разделение.
Это говорит еще раз о том, что чистого TN-S не существует, все зависит от места разделения: у источника или дальше по ходу передачи энергии.
Вот этот кусок до места выхода PE и N шин TNC, а далее уже TN-S и о ней мы говорим как о чистой системе, так оно и есть с точки зрения безопасности.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.3.2009, 17:28
Сообщение #188


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 29.3.2009, 12:51) *
1. Дублер только для СУП, в TN рабочие токи не текут по железякам, для них предназначенные проводники, шинки и клеммы.
2. Профессор показывает наглядно, в системе заземления TN для участка цепи м/б только подсистемы: TNC и TNS.
TNC-S в этой ситуации рассматривается как общая система, считая от источника питания до эл. приемника, составляющими, которой являются TNC и TNS.
Обращение большого внимания TNC-S в НТД из-за необходимости обеспечения безопасности обслуживающему персоналу, доп. упоминание, где кончается TNC, а где начинается TN-S и место деления для этого же.
3. Справа и слева - это электрически связанный с ЗУ PEN пока не произошло разделение.
Зависит все, в качестве чего будут использовать в дальнейшем PEN: проводниками PEN, PE или N.

Значит, необходимо по правилам произвести разделение.
..чистого TN-S не существует...
Вот этот кусок до места выхода PE и N шин TNC, а далее уже TN-S и о ней мы говорим как о чистой системе, так оно и есть с точки зрения безопасности.


1.Как видим, так и читаем.".. не исключает использования открытых .. проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов".
Резюме: В качестве доп.PEN-проводника можно.
Корпус щита м.б. лишь подключен к СУП и в качестве РЕ проводника не использоваться, а значит СУПом и не являться. Это просто та проводящая часть, которая подлежит подключению к СУ.
Раз подключение к СУ выполняется в обязательном порядке, значит корпус щита может быть дополнительным PEN- проводником (См 1.7.133). Именно присутствие N указывает, что рабочие токи текут по железякам вполне законно.

2. Про подсистемы слышу впервые. Где кроме Карякина можно прочесть?

3.а «Электрически связаны» между собой N с РЕ. Это все тоже PEN?
N от генератора защитную функцию не выполняет, несмотря на эл.связь с РЕ.
3.б А в качестве чего использовались N и РЕ-заземляющий – это не важно?

Думаю, чистая TN-S описана ПУЭ. Чище и не надо. Отходящий РЕ-проводник вполне логично соединён с заземляющим. Точка их соединения подключается к нейтрали.
Хотите сказать, что проводник соединения есть PEN? Тогда ответьте, он какую функцию выполняет? Уж точно не N.
Все и так поделено. И делить это ещё как либо.. не вижу необходимости. Здесь как раз всё собирается.
А Вы что предлагаете?

Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2009, 17:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.3.2009, 19:43
Сообщение #189


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 29.3.2009, 17:28) *
1.Как видим, так и читаем.".. не исключает использования открытых .. проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов".
Именно присутствие N указывает, что рабочие токи текут по железякам вполне законно.
2. Про подсистемы слышу впервые. Где кроме Карякина можно прочесть?
3.а «Электрически связаны» между собой N с РЕ. Это все тоже PEN?
N от генератора защитную функцию не выполняет, несмотря на эл.связь с РЕ.
3.б А в качестве чего использовались N и РЕ-заземляющий – это не важно?
Думаю, чистая TN-S описана ПУЭ. Чище и не надо. Отходящий РЕ-проводник вполне логично соединён с заземляющим. Хотите сказать, что проводник соединения есть PEN? Тогда ответьте, он какую функцию выполняет? Уж точно не N.

1. Читаем на одно предложение выше и все ясно, остальные сторонние пусть уравнивают, но не влезают в работу.
1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного pen-проводника.
Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного pen-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.

2. Если TN-система заземления, а как называть, что в нее входят?
3. Мы говорили о N из транса, которая каким-то чудом превратилась в PEN, но в то же время оставаясь N.
N связанный электрически с ЗУ превращает его в PEN, о чем говорилось выше.
Генератор? А почему же, интересно, будьте любезны, в первый раз слышу.
Землить нужно N генератора, чтобы все работало.
Дальше PEN, деление и получение PE и N и система TN-S, а с выхода генератора TNС-S.
Цитата
Точка их соединения подключается к нейтрали. Отходящий РЕ-проводник вполне логично соединён с заземляющим. Хотите сказать, что проводник соединения есть PEN?

Не отходящий РЕ соединен с ЗУ, пусть он свяжется с ЗУ дальше при повторке, а приходящая нейтраль от транса.
Это ж точно не N и не РЕ?
Значит, их объединение - PEN, здесь TN-S спасет только деление.
Олега не кажется Вам мы исчерпали свои позиции, пошли повторения?
Каждый остался при своем, сам высказался так как представляю и защищал свою позицию.
Насколько, какая позиция более приемлема, пусть оценят коллеги.







--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.3.2009, 23:36
Сообщение #190


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 29.3.2009, 19:43) *
1. Читаем на одно предложение выше и все ясно, остальные сторонние пусть уравнивают, но не влезают в работу.
1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного pen-проводника...
2. Если TN-система заземления, а как называть, что в нее входят?
3. Мы говорили о N из транса, которая каким-то чудом превратилась в PEN, но в то же время оставаясь N.
N связанный электрически с ЗУ превращает его в PEN, о чем говорилось выше.
Генератор? А почему же, интересно, будьте любезны, в первый раз слышу.
Землить нужно N генератора, чтобы все работало.
Дальше PEN, деление и получение PE и N и система TN-S, а с выхода генератора TNС-S.

Не отходящий РЕ соединен с ЗУ, пусть он свяжется с ЗУ дальше при повторке, а приходящая нейтраль от транса.
Это ж точно не N и не РЕ?
Значит, их объединение - PEN, здесь TN-S спасет только деление.
Олега не кажется Вам мы исчерпали свои позиции, пошли повторения?..
Насколько, какая позиция более приемлема, пусть оценят коллеги.

1. gomed12, не следует приводить запрет варианта с «единственным pen-проводником». Наш вариант дополнительного допускается.
2. То, что в нее входит, уже перечислено в п. 1.7.3. И обошлись без введения подсистем.
3. Не стоит ловить на слове «генератор». От источника (хоть транса, хоть генератора) одинаково выходит N, понятно при звезде. Генератор (как и транс) работоспособен и без земли – изолированная нейтраль. Согласен в дальнейшем использовать «транс», если генератор чем-то не подходит, и чтоб не отклоняться от темы.
Никаких чудесных превращений с N не происходит. Ответьте на вопрос, с чего это при подключении ЗУ N превращается в PEN? Он там (в обмотках) выполняет функцию РЕ-проводника? Если рассматривать все металлическое как PEN по признаку наличия металлосвязи («связанный электрически»), то систему TN-S в принципе не обнаружить. И даже фазы в PEN превратятся, через обмотки.
Почему Вы не используете предложенный (и ПУЭ тоже) метод функциональности проводников? Все становится на свои места.

Именно отходящий РЕ (к потребителю) соединен с ЗУ у источника (рис.1.7.3). Дальше ЗУ (повторного) может и не быть.
Если проводник не выполняет функцию N, значит это точно не PEN.
А вот функцию защитного РЕ рассматриваемый проводник выполняет. Он необходим для получения достаточных токов КЗ (на чем собственно и основана система TN)

Коллеги не спешат в клубок, видимо ждут рекорда по постам.. icon_biggrin.gif
Чтоб не молотить помногу сразу, предлагаю обсуждать один вопрос, а то как то распушились. Может с N источника начнем? В смысле продолжим, от печки, без перекладывания на других..
Конечно, не мешало бы покинуть как то "страничку" Гос.инспектора, подзагрузили.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.3.2009, 6:59
Сообщение #191


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Чтоб не молотить помногу сразу, предлагаю обсуждать один вопрос, а то как то распушились. Может с N источника начнем? В смысле продолжим, от печки, без перекладывания на других..

Олега, без проблем.
Рассматриваем участок нейтрали от вывода транса до ЗУ.
1. Режим нормальный, токи текут рабочие.
2. Режим к.з., по ней текут токи защитные.
Значит, PEN-проводник.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.3.2009, 12:26
Сообщение #192


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"Все становится на свои места." Это ж надо, какая страшная силища в науке! icon_biggrin.gif
Надо подумать, но похоже действительно PEN..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.4.2009, 15:43
Сообщение #193


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 30.3.2009, 13:26) *
похоже действительно PEN..

И без похоже, действительно PEN. Если токи кз рассматривать как защитные.
Но системы заземления рассматриваются ПУЭ "не вникая" в проводники источника. Если обратиться к рисункам, написано "к источнику питания" и все. За основу определений принимается наличие разделенных и объединенных функционально участков на всем протяжении от источника до потребителя.
Для "правильности разделения" требуется не много - подключить N к точке соединения РЕ и ЗУ. Я так понимаю, что все на ТП объединено общей PEN-шиной и отдельной N для организации TN-S просто нет. Поставить в принципе можно. Хотя личное мнение - это не нужные условности научных работников (участок от РЕ-шины до N-шины это в чистом виде N-проводник, но типа "еще не разделенный по-научному" icon_wink.gif ). N-проводники к потребителям, подключенные к PEN-шине индивидуально, а не через общий проводник и еще одну шину (на изоляторе), гораздо надежнее - контактов меньше.

Система TN (любая) - система с "глухозаземленной нейтралью". Основа - соединение нейтрали источника с ЗУ непосредственно у этого источника
Рассматривать систему без основополагающего компонента (ЗУ у источника) - бессмыслица и путаница.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 12.4.2009, 18:15
Сообщение #194


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Мне непонятной осталась терминология ПУЭ-источник питания.
Словосочетание, которого в словарях найти не смог, ведь не одно и тоже, что и источник эл. энергии.
Почему трансформатор-источник питания?
А не ВРУ для здания, ЭЩ для квартиры?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.4.2009, 19:14
Сообщение #195


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Википедия гласит:
"Различают первичные и вторичные источники питания. К первичным относят преобразователи различных видов энергии в электрическую, примером может служить аккумулятор, преобразующий химическую энергию(*). Вторичные источники сами не генерируют электроэнергию, а служат лишь для её преобразования(**) с целью обеспечения требуемых параметров (напряжения, тока, пульсаций напряжения и т. п.)"
(*) - генератор, (**) - м.б. трансформатор, кстати и линия от него к ВРУ питающая. А щиты лишь распределяют. Разумеется все справедливо для системы ЭС здания, к примеру. А так ИП и в телеке, и в компе..там свое преобразование.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 12.4.2009, 22:15
Сообщение #196


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



За википедию, спасибо, теперь более менеее.
Цитата(Олега @ 12.4.2009, 16:43) *
Для "правильности разделения" требуется не много - подключить N к точке соединения РЕ и ЗУ.

В эл. схеме это точка, на самом деле, при болтовом соединении - место, все рядом друг с другом.
В готовом шинном мосте, разбивание питающей PEN-шины посредством сварки по-проще: РЕN переходящая в РЕ так и осталась, для N -шинная отпайка и сама N-шина. Место подсоединения ЗУ к РЕ (РЕN) , по-моему, значения не имеет.
Цитата
Я так понимаю, что все на ТП объединено общей PEN-шиной и отдельной N для организации TN-S просто нет. Поставить в принципе можно. Хотя личное мнение - это не нужные условности научных работников

Насколько знаю, КТП со стороной НН с TN-S уже выпускают, по заказу.
Цитата
(участок от РЕ-шины до N-шины это в чистом виде N-проводник, но типа "еще не разделенный по-научному").

Сам контакт этой шины, расположенный на РЕ отнес бы к РЕNу, ведь по этому месту текут как рабочие так и защитные токи.
Цитата
Система TN (любая) - система с "глухозаземленной нейтралью". Основа - соединение нейтрали источника с ЗУ непосредственно у этого источника. Рассматривать систему без основополагающего компонента (ЗУ у источника) - бессмыслица и путаница.

Согласен, после этого нейтраль превращается в РЕN-проводник, независимо повторно заземляется или нет, превращается в другую систему или нет.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.4.2009, 14:27
Сообщение #197


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 12.4.2009, 23:15) *
Сам контакт этой шины, расположенный на РЕ отнес бы к РЕNу, ведь по этому месту текут как рабочие так и защитные токи.

Если разбирать еще и контакты на составляющие (углУбить вопрос), то мы уже знаем докуда это может завести. Примем контакт как точку. От контакта - участок от РЕ-шины до N-шины - это в чистом виде N-проводник, но типа "еще не разделенный по-научному". Вот такая фиговина получается.

Цитата(gomed12 @ 12.4.2009, 23:15) *
Согласен, после этого нейтраль превращается в РЕN-проводник, независимо повторно заземляется или нет, превращается в другую систему или нет.

Придерживаюсь мнения:
Если N и PE разделены у источника (РУ) - это TN-S по ПУЭ (пусть и после PEN. хотя если залезть поглубже в источник, можно докопаться что защитные токи текут и по фазному проводу и объявить его также защитным icon_biggrin.gif )
Если разделение в любой иной точке - TN-C-S.
Неделеные - понятноTN-C
вобщем без превращений, с просмотром системы заземления в совокупности с основным заземлителем у источника. иначе это не система.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.4.2009, 15:35
Сообщение #198


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 13.4.2009, 15:27) *
"еще не разделенный по-научному".

Такой N может быть в TNC, как отпайка от PEN.
Цитата
Если N и PE разделены у источника (РУ) - это TN-S по ПУЭ (пусть и после PEN. хотя если залезть поглубже в источник, можно докопаться что защитные токи текут и по фазному проводу и объявить его также защитным)

Так не годится.
Здесь и далее проглядывается относительность.
Относительно места организации TN-S система и будет называться TN-S, а относительно вывода трансформатора TNC-S- это мы выше уже доказали.
Цитата
Если разделение в любой иной точке - TN-C-S.

Ведь потребители до разделения подчиняются всем канонам TN-C, точно также как и после разделения - TN-S.
Относительность проявляется и тут.
Да, вся система от транса до конечного потребителя TN-C-S и здесь относительно от источника питания.
Задачка такая, например, кабель 4-х жильный от ТП до ВРУ без подключения к потребителя, во ВРУ разделение.
Как бы Вы назвали систему?




--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.4.2009, 17:19
Сообщение #199


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 13.4.2009, 16:35) *
Ведь потребители до разделения подчиняются всем канонам TN-C, точно также как и после разделения - TN-S...
Да, вся система от транса до конечного потребителя TN-C-S и здесь относительно от источника питания.
Задачка такая, например, кабель 4-х жильный от ТП до ВРУ без подключения к потребителя, во ВРУ разделение.
Как бы Вы назвали систему?

TN-C-S однозначно.
"..потребители.. подчиняются .. после разделения - TN-S..."
Система заземления TN распространяется на всю систему после источника питания с глухозаземл.нейтралью. Вы же пытаетесь назвать системой некий кусочек с произведенным разделением N и РЕ. Объясните, чего не хватает такой "системе"? Очевидно ЗУ, которое она использует (система то - заземления). Без связки между зоной с разделением и ЗУ у источника не обойтись, для понимания организации системы заземления (присутствуют ли PEN-участки после источника).
Про относительность всего - верно. Видимо поэтому ПУЭ и рассматривает систему от (после) источника (для ясности представления, а не понимания)

Цитата(gomed12 @ 13.4.2009, 16:35) *
Такой N может быть в TNC, как отпайка от PEN.

Да, может, но это не опровергает того, что это чистой воды N-проводник.

Сообщение отредактировал Олега - 13.4.2009, 17:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.4.2009, 19:02
Сообщение #200


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 13.4.2009, 17:19) *
TN-C-S однозначно.
"..потребители.. подчиняются .. после разделения - TN-S..."

Представляю так.
Участок сети, которая обслуживается квалифицированным персоналом и к которому не подключены потребители, отбрасываем , систему заземления считаем от участка, где происходит распределение к потребителям и с этого места система уже TN-S.
Ведь на рисунках ПУЭ для систем заземления не указаны части сети до образования новой системы, очевидность ошибочности расмотрения всей сети мы уже рассмотрели и убедились для всего участка 0,4 кВ создавать TN-S проблематично.
Как помните, TN-S формировалась с места ее образования, т.е. относительно, хотя от выводов транса TNC.
Только в системе TN при глухом соединении нейтрали у источника питания возможно образование PEN и она останется PENом независимо от наличия или отсутствия по ходу ЗУ.
ЗУ мы не делим и оно к месту разделения не имеет никакого отношения.
Если считаете, что не прав, обясните, какая разница, что ЗУ подключено к PENу за 5м до разделения или же через 5м к PE после разделения или вовсе не подключено?
С точки зрения обывателя, он считает систему от своего щита, где не видно, что это TNC-S: он видит TNC или TN-S.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

70 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > » 
Тема закрытаОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 19:23
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены