Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как вычислить потери потери в шинопроводе ШМА , Сечение 800мм2, расстояние 150м, нагрузка 500А. Желательно упрощённый,

Дюха
сообщение 25.3.2009, 11:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 25.3.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 13928



pain23.gif Помогите icon_question.gif

Сообщение отредактировал Дюха - 25.3.2009, 11:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 25.3.2009, 13:21
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Дюха @ 25.3.2009, 14:28) *
pain23.gif Помогите icon_question.gif

Конечно, поможем. ГОСТ 28249-93 КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ.
Приложение 1. РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШИНОПРОВОДОВ

А дальше все просто
dU[%]=1,73*Iф*L*(R*cosф+X*sinф)*100/Uн, где

где Iф - ток в фазе линии, А;
L - длина шинопровода, км;
R - активное погонное сопротивление прямой последовательности шинопровода, Ом/км;
X - реактивное (индуктивное) погонное сопротивление прямой последовательности шинопровода, Ом/км;
cosф - коэффициент активной мощности;
sinф - sin[arccos(cosф)]
Uн - номинальное линейное напряжение линии, В.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 25.3.2009, 13:43


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дюха
сообщение 26.3.2009, 7:55
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 25.3.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 13928



Спасибо огромное brainsmile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дюха
сообщение 26.3.2009, 8:24
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 25.3.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 13928



А как падение напряжения привязать к увеличению потребления? upal.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 26.3.2009, 15:09
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Дюха @ 26.3.2009, 11:24) *
А как падение напряжения привязать к увеличению потребления? upal.gif

Увеличение тока - увеличение потребления. Или я вопрос не понял?


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иосиф_*_*
сообщение 27.3.2009, 13:02
Сообщение #6





Гости






Простите, а sin ф как найти?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дюха
сообщение 30.3.2009, 4:38
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 25.3.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 13928



Поясняю, нужно узнать сколько Вт съедает 150м шинопровода, сечением 800м, при нагрузке 500А ? nevezuha.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 30.3.2009, 5:05
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Дюха @ 30.3.2009, 7:38) *
Поясняю, нужно узнать сколько Вт съедает 150м шинопровода, сечением 800м, при нагрузке 500А ? nevezuha.gif

dP=3*I^2*R,
где
dP - потери активной мощности на шинопроводе (на 3 фазы), Вт;
I - полный ток, протекающий в фазе шинопровода, А;
R - активное сопротивление прямой последовательности фазы шинопровода, Ом.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 30.3.2009, 5:07


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дюха
сообщение 30.3.2009, 5:52
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 25.3.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 13928



"^"-Это что за знак?
и с "R" проблемка icon_sad.gif
Как её найти?

Цитата(Дюха @ 30.3.2009, 8:33) *
"^"-Это что за знак?
и с "R" проблемка icon_sad.gif
Как её найти?

С "^" разобрался icon_redface.gif
А вот "R" пока не разобрался.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 30.3.2009, 10:16
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



С R проблемка?

R = ro*L/S

ro - удельное сопротивление материала
L - длина шинопровода в одном направлении
S - сечение

Проблемка в другом - по предложенной формуле рассчитается падение мощности(напряжения) на активном сопротивлении шинопровода, а это несколько другая величина, чем потеря этих величин. Тут в дело вступает косинус фи нагрузки и чем он меньше, тем больше расхождение между этими величинами.

Более точная формула для трехфазной цепи:

Δ[%] = (1.73 * I * L * ρ * cos(φ) * 100) / (Uл * S) = (P * L * ρ * 100) / (Uл^2 * S)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 30.3.2009, 10:46
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Взводатор @ 30.3.2009, 14:16) *
Проблемка в другом - по предложенной формуле рассчитается падение мощности(напряжения) на активном сопротивлении шинопровода, а это несколько другая величина, чем потеря этих величин.

Падения мощности нет, есть только потеря, т.е. мощность, которая теряется на сопротивлении линии (в данном случае, активная мощность).
Pген=Pнагр+dP,
где Pген - генерируемая мощность;
Рнагр - потребляемая мощность (нагрузка);
dP - потери мощности.
Знак суммы - это арифметическая сумма, т.к. величины скалярные, а не векторные.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 30.3.2009, 10:50


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дюха
сообщение 30.3.2009, 10:49
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 25.3.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 13928



Спасибо, получилось что теряется около 4 кВт, кажется многовато, хотя возможно так и есть.
Всем спасибо icon_surprised.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 30.3.2009, 11:02
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Дюха @ 30.3.2009, 14:49) *
Спасибо, получилось что теряется около 4 кВт, кажется многовато, хотя возможно так и есть.
Всем спасибо icon_surprised.gif

У мну получилось 2,5 кВт.
R=0,018*150/800=0,003375 Ом
dP=3*500^2*0,003375=2531,25 Вт ~ 2,5 кВт


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дюха
сообщение 30.3.2009, 12:29
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 25.3.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 13928



Цитата(DoctorGauss @ 30.3.2009, 14:02) *
У мну получилось 2,5 кВт.
R=0,018*150/800=0,003375 Ом
dP=3*500^2*0,003375=2531,25 Вт ~ 2,5 кВт



Я брал 0,028 Ом*мм^2/м icon_rolleyes.gif

Шины алюминевые
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 30.3.2009, 14:38
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Дюха @ 30.3.2009, 15:29) *
Я брал 0,028 Ом*мм^2/м icon_rolleyes.gif

Шины алюминевые

Да, я чет по невнимательности медь посчитал вместо алюминия. icon_redface.gif


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 30.3.2009, 14:51
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Цитата(DoctorGauss @ 30.3.2009, 9:46) *
Падения мощности нет, есть только потеря, т.е. мощность, которая теряется на сопротивлении линии (в данном случае, активная мощность).
Знак суммы - это арифметическая сумма, т.к. величины скалярные, а не векторные.

Как раз величины векторные. Подробнее - http://www.proektant.by/forum/index.php/topic,1723.0.html
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 30.3.2009, 18:26
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Взводатор @ 30.3.2009, 17:51) *
Как раз величины векторные. Подробнее - http://www.proektant.by/forum/index.php/topic,1723.0.html

Прошу прочитать еще раз мой пост выше. Активная мощность (как и реактивная) - скалярная величина, а не векторная. Нет понятия "падения" мощности. По указанной ссылке происходит спор по падению и потерям напряжения. То, что падение напряжения - векторная величина, я не отрицал. При этом добавлю, потери напряжения - величина скалярная. Прекрасно понимаю, в чем разница между падением и потерей напряжения. Можете ознакомиться с разработанной мной программой (бесплатной) по расчету падения и потерям напряжения. Программа выложена на сайте http://avral-okz.narod.ru. там же выложена инструкция по работе с программой. В инструкции приведена подробная методика расчета. Если Вы в чем-то со мной не согласны, то прошу привести цитату из источника или привести подробные теоретические выкладки в подтверждение своих слов.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 30.3.2009, 18:27


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дюха
сообщение 31.3.2009, 10:52
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 25.3.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 13928



Отличная прога, спасибо icon_lol.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 31.3.2009, 11:11
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Дюха @ 31.3.2009, 13:52) *
Отличная прога, спасибо icon_lol.gif

Да не за что, пользуйтесь на здоровье. Вот только шинопроводы я почему-то не догадался туда добавить. Ну, значит есть, к чему стремиться.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дюха
сообщение 31.3.2009, 12:03
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 25.3.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 13928



Цитата(DoctorGauss @ 31.3.2009, 14:11) *
Да не за что, пользуйтесь на здоровье. Вот только шинопроводы я почему-то не догадался туда добавить. Ну, значит есть, к чему стремиться.

Это точно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 20:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены