Гость_Гость_*
сообщение 29.3.2009, 22:17
Сообщение #1





Гости






Ситуация - В квартире полная замена проводки. все посадил на диф автоматы (иек(((Уравнивания пот. не делал .... (хозяин не в какую)
Жалуются ЧТо их отводопроводеа током бьёт!!!!!!!!!!!!!!!
Проверил!!!!!! поррядка 70в на трубе сидит!!!

На выходе сдифа поменял L N - всё пропало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вопрос Почему не србатывает диф

Кнопка тест работает!
При проверке в розетках L-Pe срабатывает, N-PE нет (вроде и не должно)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
hysteresis
сообщение 29.3.2009, 23:32
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 29.3.2009
Из: Московская обл.
Пользователь №: 13979



Цитата
Жалуются ЧТо их отводопроводеа током бьёт!!!!!!!!!!!!!!!

Цитата
Проверил!!!!!! поррядка 70в на трубе сидит!!!

Во первых, возможно неисправен дифф.
Во вторых, что значит "бьет током"?
Неприятные ощущения: покалывания, покусывания, небольшой паралич пальчика, возникают уже при 15мА тока, проходящего через тело человека.
У меня был случай. Жалуются: Бьет электроплита на производственной кухне. Стоит УЗО АВВ на ток утечки 30мА. Не реагирует. Я таки беру Sonel, таки тестирую это УЗО. Отсечка при 22,4мА. Аппарат исправен. Начали смотреть плиту. На корпусе 105 В. Отодвинули и выяснилось, что при монтаже нерадивые спецы "забыли" посадить землю на корпус. Прикрутили РЕ-проводник и всё пропало. Так, что если хотите что-бы не "кусалось" вообще, ставьте дифф на 10мА. Но лучше заземлите отдельным проводником.
Цитата
На выходе сдифа поменял L N - всё пропало!

Старый фокус электриков. mage.gif Но, не всегда помогает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 31.3.2009, 20:16
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Простое (не мистическое) объяснение: Бьет током от разности потенциалов между PE и "фазой" соседа. Диффавтоматы заказчика эти цепи не контролирует...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elecom
сообщение 1.4.2009, 23:53
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 10125



Михайло прав.Бьет током от разности потенциалов между PE и "фазой" соседа.Если заказчик против уравнивания потенциалов, что встречаеися сплошь и рядом, пусть жалуется. Это из серии: меня пять раз сбивал автомобиль, но я по-прежнему буду переходить на красный свет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.4.2009, 10:33
Сообщение #5





Гости






Цитата
Михайло прав.Бьет током от разности потенциалов между PE и "фазой" соседа


Тогда почему:
Цитата
На выходе сдифа поменял L N - всё пропало!


Он же не у соседа фазу перебрасывал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avmal
сообщение 3.4.2009, 14:30
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 30.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5205



Цитата(Гость @ 29.3.2009, 19:17) *
Жалуются ЧТо их отводопроводеа током бьёт!!!!!!!!!!!!!!!
Проверил!!!!!! поррядка 70в на трубе сидит!!!
Семьдесят Вольт относительно чего?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения