Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Защита кондиционера , обозначение

Олега
сообщение 28.3.2009, 8:57
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18060
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



На шильдике кондиционера Daikin указана мощность 3,56 квт , 230 V, 23,8 A
Ниже приведено условное обозначение предохранителя, сбоку от него - 40А, а над ним - max
Вопрос: автомат д.б. на 40А или это максимальное значение, которое можно использовать?

На других Daikin-ах помельче указан отдельно номинальный и максимальный токи, отдельно рисунок и рядом с ним например 20А. MAX над рисунком отсутствует.

Я в проекте поставил С32. Из расчета, что всяко кондиционер больше 2 часов в режиме пуска не будет (интересно, а сколько реально). Ну и имел в виду 32х1,25=40А
Монтажник оборудования выкинул мои АВ и поставил свои на 40А, сказав "а то вырубится".

Сообщение отредактировал Олега - 28.3.2009, 9:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 28.3.2009, 9:36
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Цитата(Олега @ 28.3.2009, 7:57) *
На шильдике кондиционера Daikin указана мощность 3,56 квт , 230 V, 23,8 A
Ниже приведено условное обозначение предохранителя, сбоку от него - 40А, а над ним - max
Вопрос: автомат д.б. на 40А или это максимальное значение защиты?

Да, это максимальный номинал автомата. Оптимальный - 23.8*1.25=28,75 ->32А. Можно ставить 25А или 40. И соответственно, сечение кабеля должно быть расчитано на длительное пропускание тока автомата. Для 25А - >=4мм2, для 32А - >=6мм2, 40А - >=10мм2 при прокладке в лотке/гофре/трубе .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.3.2009, 9:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18060
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Да, чувствую себя не уютно icon_sad.gif у меня на линии 4,0. Скрыто в трубе. Ориентировался на 23,8А icon_redface.gif

"Оптимальный - 23.8*1.25=28,75 ->32А. Можно ставить 25А .."
а как оптимум найден, что за коэффициент 1,25 ? почему можно ставить 25А?

Сообщение отредактировал Олега - 28.3.2009, 10:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.3.2009, 12:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18060
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 28.3.2009, 9:50) *
Да, чувствую себя не уютно icon_sad.gif


Может и зря icon_rolleyes.gif Таблица 4 из каталога Севкабеля для медного, ПВХ, 4,0мм2, двужильного (РЕ не считаем), по воздуху - 44 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pvm
сообщение 28.3.2009, 14:24
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 10696



интересно, почему для автомата 32 А следует предусматривать жилы кабеля сечением 6 мм2???
Согласно ПУЭ, п.1.3.10, нулевые защитные жилы не учитываем, поэтому рассматриваем кабель как двужильный и по таблице 1.3.4 (если прокладываем в трубе) получаем 32 А для сечения жил 4 мм2. (Вопрос о применении таблицы 1.3.4 или 1.3.6 не рассматриваем).
Второй вопрос - а нужно ли предусматривать для кондиционера (если он подключен напрямую, а не через розетку) защиту от перегрузки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.3.2009, 17:58
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18060
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(pvm @ 28.3.2009, 14:24) *
... а нужно ли предусматривать для кондиционера (если он подключен напрямую, а не через розетку) защиту от перегрузки?


монтажник, топая ногами, ссылается на тяжелый пуск компрессора в зимнее время, хотя я думаю устанавливаемые снаружи блоки должны быть расчитаны на низкие температуры. И вобще защита от перегрузок в нем самом д.б. Ну мало ли листиков наметет или озорник прутик вставит (монтажник для своего удобства кондиционеры на 0,5м от земли поставил). Это не отдельный двигатель. Агрегат-с.
Может ошибаюсь. Для прояснения и обратился.
Кондиционеры без розеток, подключение к наружным блокам, отдельными группами.

Отдельный вопрос: какие принять коэффициенты спроса для питающего групповой щиток кабеля. В СП31 табличка для кондиционеров для вводов годится? Их 4 штуки.

Сообщение отредактировал Олега - 28.3.2009, 19:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pvm
сообщение 28.3.2009, 21:28
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 10696



по коэффициенту спроса - должно быть задание технолога для проектирования эектрической части.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.3.2009, 9:24
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18060
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Вопрос можно расширить. Как вобще считать распределительные сети ? (например, Кс для розеток различается в два раза для питающей и распределительной)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 29.3.2009, 11:03
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Олега @ 29.3.2009, 12:24) *
Вопрос можно расширить. Как вобще считать распределительные сети ? (например, Кс для розеток различается в два раза для питающей и распределительной)

Здравствуйте всем.
Здравствуйте 'Олега', думаю что Вашей квалификации хватает для ответа на заданный Вами вопрос, но Вам наверное интересны мнения других коллег. Привожу свое.
Для определения терминов "питающая", "распределительная", "групповая" сети - руководствуюсь пунктами ПУЭ п.7.1.10-п.7.1.12 соответственно. Из этого исхожу, что для Вашего случая с кондиционерами кабель до группового щита - кабель распределительной сети. Для расчета нагрузки и сечения кабеля распределительной сети для 4 кондиционеров питаемых от группового щита согласно СП31 п.6.19 и таб.6.7 п/п 5 и далее позиция 1 таб.6.9 для 3 кондиционеров - Кс=0,9, для 5 кондиционеров Кс=0,8 Для 4 кондиционеров Кс=0,85 (согласно примечания 1 - интерполируем) Для кондиционеров единичной мощностью более 30кВт. значения Кс приводятся в скобках.
С уважением ко всем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.3.2009, 11:27
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18060
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Получается согласно п.6.19 "для расчета нагрузки вводов, питающих и распределительных линий" (т.е. для всех) Кс отличаются исключительно кол-вом приемников. Я просчитывал только вводы, распред.сеть только "на вскидку" (с запасиком полезным в потерях и кз), а тут потребовалось и затупил icon_biggrin.gif , хотя 0,9 уже применил. Спасибо за помощь! Подкорректирую на 0,85.
Вопрос появился в связи с тем, что кабель для гр.щитка взял "впритык", и соответственно автомат. Засуетился (прилично так, ведь кабель уже проложили icon_eek.gif ) когда узнал про тяжелый пуск кондиционеров.
Ситуация такая.
Томограф - мощность неведома. защита 150А (3ф). Рабочий ток понятно меньше, взял 140А (наверняка меньше, но при нем есть ИБП на 10 кВА и стабилизатор)
Все вместе (томограф, кондиц.,компьют., освещение, вентиляция) с Кс - в сумме 173А
Автомат 200А, кабель от ГРЩ 5х70 (210А в воздухе. в оболочке наверно 195).
Вот и межуюсь теперь - хватит-нехватит. Вроде б запас ок. 20А есть. Да и автомат в 200А перегрузку 200*1,25=230А должен держать.. Да и томограф навеняка меньше хавает. Да и работает считаные минуты.. А все одно беспокойно. ispug.gif
Прошу или успокоить или раздолбать под корешок. fun.gif

Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2009, 12:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 29.3.2009, 12:35
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Олега @ 29.3.2009, 14:27) *
Получается согласно п.6.19 "для расчета нагрузки вводов, питающих и распределительных линий" (т.е. для всех) Кс отличаются исключительно кол-вом приемников. Я просчитывал только вводы, распред.сеть только "на вскидку" (с запасиком полезным в потерях и кз), а тут потребовалось и затупил icon_biggrin.gif , хотя 0,9 уже применил. Спасибо за помощь! Подкорректирую на 0,85.
...

Здравствуйте еще много раз всем
Думаю, что для электроприемников с длительным режимом работы (кондиционеры, вентиляторы, нагревательные приборы и т.д.) Кс для одного и того же количества приемников сильно не меняется для распределительных или питающих линий. Для эл. прием. с кратковременным режимом работы - Кс меняется заметно. Например Ваш пример с розеточной сетью. Правда здесь еще вмешивается параметр неопределенности количества включенных приборов в расчетный период в розеточные сети. Могу еще сообщить, что метод расчета с использованием Кс дает заметный разброс и превышение расчетных данных по сравнению с реальными данными. Поэтому в шестидесятых годах прошлого столетия для пром. предприятий стали использовать методику расчета с использованием Ки и Км по работе "Тяжпромэлектропроекта", что тоже давало некоторое превышение расчета над фактическим, поэтому были введены позднее корректировки в методику расчета. В Вашем случае мне кажется все будет нормально.
Да кстати, в СПб во время СССР было Ленинградское отделение "Тяжпромэлектропроект", которое в основном специализировалось по освещению в том числе и для нестандартных уникальных обьектов, стадионов, зрительных и концертных залов и т.д. Есть ли информация по этому институту у Вас? Выпускают и распространяют ли они типовые сегодня?
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.3.2009, 14:56
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18060
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(OBON @ 29.3.2009, 13:35) *
1. .. В Вашем случае мне кажется все будет нормально.
Да кстати, в СПб во время СССР было Ленинградское отделение "Тяжпромэлектропроект", которое в основном специализировалось по освещению в том числе и для нестандартных уникальных обьектов, стадионов, зрительных и концертных залов и т.д. Есть ли информация по этому институту у Вас? Выпускают и распространяют ли они типовые сегодня?


Мне то кажется, то нет.
В дополнение к переживаемому: для ВВГнг5х70 Севкабель дает величину допускаемого тока 226А. Это несколько успокаивает icon_confused.gif

Про ленинградское отделение не слышал, надо поискать на досуге.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 30.3.2009, 15:06
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Цитата(pvm @ 28.3.2009, 13:24) *
интересно, почему для автомата 32 А следует предусматривать жилы кабеля сечением 6 мм2???
Согласно ПУЭ, п.1.3.10, нулевые защитные жилы не учитываем, поэтому рассматриваем кабель как двужильный и по таблице 1.3.4 (если прокладываем в трубе) получаем 32 А для сечения жил 4 мм2. (Вопрос о применении таблицы 1.3.4 или 1.3.6 не рассматриваем).
Второй вопрос - а нужно ли предусматривать для кондиционера (если он подключен напрямую, а не через розетку) защиту от перегрузки?

Да, по табл.1.3.4 для сечения 4мм2 максимально допустимый ток для двухпроводного кабеля в лотке - 32А. Но лучше подстраховаться и уйти от максимальных значений. Хотя, если исходить из рабочего тока в 23А и считать 32А - аварийным и кратковременным, то вполне допустимо. Тем более, если кабель уже проложен и запас составит 24%.
Да, защищать нужно. И, наверно, более правильно будет поставить не автоматический выключатель, защищающий только линию, а автомат защиты двигателя, который защитит еще и двигатель. Если же ставить автоматический выключатель - то В не подойдет - лучше С, можно D.

Сообщение отредактировал Взводатор - 30.3.2009, 15:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.3.2009, 17:17
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18060
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



От сердца отлегло icon_biggrin.gif. наконец-то поставщик сообщил реально потребляемую томографом мощность: в основном 40-50 кВА (76А), во время скана (до 100сек) импульсами до 125кВА (в аппарате вставки 150А). Говорят машинку не выключают круглосуточно (работа в три смены, самый большой КТ в Питере) - останов. вредно сказывается на трубках. Отсюда вывод - кондиционеры тоже работают без запусков. jump.gif

Защита двигателя думается в кондиционере уже д.б.


Сообщение отредактировал Олега - 30.3.2009, 17:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 31.3.2009, 8:31
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



По памяти в таких серъезных кондиционерах как Daikin стоит не только защита двигателя, но и защита от затяжного пуска. Хотя могу ошибиться, но самому сложному месту (компрессору) импортные ребята удиляют особое внимание.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 6:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены