эл.магнитный клапан , если спаялись два-три витка,какие последствия? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
эл.магнитный клапан , если спаялись два-три витка,какие последствия? |
25.3.2009, 20:02
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 22.3.2009 Из: Пятигорск Пользователь №: 13897 |
ВАше мнение, расковырял корпус эл. магнитного клапана, поврежденную саморезом обмотку пропаял, возможно два-три витка пропаялись накоротко, могут ли бить какие нибудь последствия? клапан работает отлично, ничего не греется, вся схема работает.
|
|
|
|
|
| Гость_andrew66_* |
26.3.2009, 14:55
Сообщение
#2
|
|
Гости |
получился короткозамкнутый виток, часть мощность потеряется на нем (а он будет греться).
Если в работе замечаний нет, то забить, но быть готовым к выходу из строя клапана ) |
|
|
26.3.2009, 16:52
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
клапан работает отлично, ничего не греется, вся схема работает. Значит виткового и нет, просто показалось... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
28.3.2009, 11:59
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 9027 |
Цитата получился короткозамкнутый виток, часть мощность потеряется на нем (а он будет греться). Греться не будет - ток постоянный. Несколько витков не имеют никакого значения. |
|
|
|
|
28.3.2009, 12:11
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Греться не будет - ток постоянный. Не нашёл в сообщении автора таких подробностей... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
![]() ![]() |
|