Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Таблица для расчета токов кз на напряжение до 1кВ , Таблица для расчета токов кз на напряжение до 1кВ

lexyz
сообщение 28.3.2009, 1:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 28.3.2009
Пользователь №: 13968



Помогите пожалуйста найти таблицу активного и реактивного сопротивления нулевой последовательности четырехжыльных кабелей с медными жилами, а то где не искал везде приводятся таблицы с алюминиевыми жилами. Данное сопротивление необходимо для нахождения однофазного тока короткого замыкания.
Заранее СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


--------------------
ЧЕМУ БЫТЬ, ТОГО НЕ МИНОВАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я НЕ ДОЛЛАР, ЧТОБЫ ВСЕМ НРАВИТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 30.3.2009, 5:36
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(lexyz @ 28.3.2009, 4:15) *
Помогите пожалуйста найти таблицу активного и реактивного сопротивления нулевой последовательности четырехжыльных кабелей с медными жилами...

Можно воспользоваться ГОСТ 28249-93 "МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ", приложение 2.
Или немного изменить формулу расчета (использовать полные сопротивления жил кабелей):
Iокз=1,05*Uф/(Zт/3+Zл+Zд),
где Uф - фазное напряжение сети, В;
Iокз - ток однофазного КЗ, кА;
1,05 - коэффициент, учитывающий повышение напряжения в точке питания (компенсация потерь напряжения в сети);
Zт/3=[R1+R2+R0+j(X1+X2+X0)]/3 - сопротивление фазы трансформатора, мОм;
Zл=Rл+jXл - полное сопротивление линии (линий) в сумме фазного и нулевого проводника, мОм;
Zд - сопротивление дуги в месте замыкания, мОм.
Тогда можно воспользоваться справочником под ред. Барыбина (1990-1991 г).


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lunatik
сообщение 9.4.2009, 12:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 1.7.2008
Из: Электросталь
Пользователь №: 11561



 Уменьшено до 73%
Прикрепленное изображение
960 x 720 (155.74 килобайт)

это из Шаповалова. есть более полная табл, но только в печатном виде. можешь посчитать сам любые комбинации сечений фазных и нулевых проводников, зная активные сопротивления различных сечений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 0:41
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены