Доброго времени суток всем.
Созрел небольшой вопрос, кто знает подскажите.
Какой коэффициент одновременности применять к электронагревательному оборудованию.
1. Для электрокотлов (их 7шт. ~35кВт каждый)
2. Для саун (3шт. ~10 кВт каждая).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mishgun
сообщение 27.3.2009, 21:15
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 10.8.2006
Из: Саратов
Пользователь №: 6371



Кэф.одновременности - отношение совмещенного максимума ​нагрузки энергоустановок потребителей к сумме максимумов нагрузки ​этих же установок за тот же интервал времени.
В любом случае электросеть к этой нагрузке (в том числе и на более высоких уровнях электроснабжения) Вы будете выбирать по условию нагрева длительным током по условию больше-равно - то есть если возьмете 1,0 не ошибетесь.

А если реально то нужны графики нагрузки каждого электроприемника - что естественное неизвестно, но судя по характеру проекта - сауно-банечное хозяйство то проводники и РУ лучше выбрать с солидным запасом поэтому берите 1,0
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гост(ь)_*
сообщение 6.4.2009, 12:43
Сообщение #3





Гости






С сечениями согласен, что лучше больше. А вот на разрешеннную мощность жаться будут, будут по минимуму хотеть заказывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avmal
сообщение 6.4.2009, 17:54
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 30.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5205



Цитата(Гост(ь) @ 26.3.2009, 10:56) *
Какой коэффициент одновременности применять к электронагревательному оборудованию.
Расчет коэффициента подробно расписан в СП 31-110-2003.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гост(ь)_*
сообщение 7.4.2009, 13:01
Сообщение #5





Гости






avmal,
если не сложно в каком пункте это расписано, про нагрев нашел только для предприятий питания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Самсон
сообщение 7.4.2009, 15:38
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 24.2.2009
Из: Тюмень
Пользователь №: 13566



СП 31-110-2003 - Таблица 6.7 (По поз. 1 таблицы 6.9) - сантехническое оборудование.
Формально так. Можно правда чуть выше взять Кс (не занижать как написано). Чтобы с токами не пролететь на вводах.



Сообщение отредактировал Самсон - 7.4.2009, 15:38


--------------------
профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гост(ь)_*
сообщение 8.4.2009, 10:21
Сообщение #7





Гости






Самсон,
Спасибо большое, что то действительно не догадался что это сантехника, думал нагревательные ТЭНЫ как-то отдельно считаются icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 21:34
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены