Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Кабельный ввод в школу , Проектирование школы интерната

КаТюша
сообщение 25.3.2009, 19:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 28.3.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8427



Добрый день, делаю проект на жилой корпус школы интерната на капитальный ремонт системы электроснабжения. Было два ввода на второй этаж, с одной линии ВЛ-0,4кВ идущей по территории интерната, просто две соседние опоры и с них взяты ввода на два подъезда и запитаны два подъезда отдельно. Я поставила одну сборку, и по стоякам запитала щитки. Мучает вопрос как лучше сделать ввод? Один или два, по СП 31-110 должно быть вторая категория, но ее не будет, ТП одна, на второй ввод денег не будет. Или в жилом корпусе достаточно 3 категории? И второй вопрос как сделать ввод воздушно или подземно? Кто сталкивался, может, подскажите, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 26.3.2009, 6:14
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(КаТюша @ 25.3.2009, 22:20) *
Добрый день, делаю проект на жилой корпус школы интерната на капитальный ремонт системы электроснабжения. Было два ввода на второй этаж, с одной линии ВЛ-0,4кВ идущей по территории интерната, просто две соседние опоры и с них взяты ввода на два подъезда и запитаны два подъезда отдельно. Я поставила одну сборку, и по стоякам запитала щитки. Мучает вопрос как лучше сделать ввод? Один или два, по СП 31-110 должно быть вторая категория, но ее не будет, ТП одна, на второй ввод денег не будет. Или в жилом корпусе достаточно 3 категории? И второй вопрос как сделать ввод воздушно или подземно? Кто сталкивался, может, подскажите, пожалуйста.

Здравствуйте всем.
По территории школы воздушка по моему запрещена. Делать надо кабелем в земле, я бы выполнил также два ввода. Если нет 2 категории питания, я думаю придется ставить либо дизель-генератор или аккумуляторные батареи для питания приемников аварийного освещения и потребителей первой категории на время, достаточное для эвакуации учеников либо для устранения неисправности в сети. Школы, интернаты - 2 категория по СП31.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
КаТюша
сообщение 26.3.2009, 6:30
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 28.3.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8427



Первая категория на аварийное освещение обеспечивается светильниками со встроенными аккумуляторами, а что еще в жилом корпусе будет по первой категории? Там розеток то по три на этаж. Запрещены воздушные линии электропередач для собственных нужд? У них на балансе ТП и от ТП все корпуса запитаны от ВЛ-0,4кВ проходящей по территории, я тоже склоняюсь к кабельному вводу, но зачем два. Ситуация два ввода, пожар надо и в первом подъезде снять напряжение и во втором, для эксплуатации не удобно. Может я не права?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.3.2009, 7:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



По территории детских учреждений ВЛ запрещены (в ПУЭ есть главы) только кабелем в земле и два ввода.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.3.2009, 9:28
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17967
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(КаТюша @ 26.3.2009, 6:30) *
.. Ситуация два ввода, пожар надо и в первом подъезде снять напряжение и во втором, для эксплуатации не удобно. Может я не права?

ВРУ в каждом подъезде? Для 2-й кат. пришлось бы перемычки кидать между ними. Логичнее организовать единое ВРУ на все здание. И отключать будете в одном подъезде. Кабель однозначно, перенесите щитовую на 1 этаж.


Сообщение отредактировал Олега - 26.3.2009, 9:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
КаТюша
сообщение 26.3.2009, 10:22
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 28.3.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8427



Я так и хотела, спасибо всем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 26.3.2009, 20:21
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Осенью ( опоздали к 1 сентября)все ВЛ на территории школ и дет.садов района переделали на ВЛИ (СИП)


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.7.2010, 17:40
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17967
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Из ТСН 31-324-2002 (Дошкольн.ОУ) Петербург:
- электроснабжение, а также кабельные сети наружного освещения территории ДОУ должны выполняться кабельными линиями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2025, 19:43