![]() Кабельный ввод в школу , Проектирование школы интерната |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Кабельный ввод в школу , Проектирование школы интерната |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8427 ![]() |
Добрый день, делаю проект на жилой корпус школы интерната на капитальный ремонт системы электроснабжения. Было два ввода на второй этаж, с одной линии ВЛ-0,4кВ идущей по территории интерната, просто две соседние опоры и с них взяты ввода на два подъезда и запитаны два подъезда отдельно. Я поставила одну сборку, и по стоякам запитала щитки. Мучает вопрос как лучше сделать ввод? Один или два, по СП 31-110 должно быть вторая категория, но ее не будет, ТП одна, на второй ввод денег не будет. Или в жилом корпусе достаточно 3 категории? И второй вопрос как сделать ввод воздушно или подземно? Кто сталкивался, может, подскажите, пожалуйста.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Добрый день, делаю проект на жилой корпус школы интерната на капитальный ремонт системы электроснабжения. Было два ввода на второй этаж, с одной линии ВЛ-0,4кВ идущей по территории интерната, просто две соседние опоры и с них взяты ввода на два подъезда и запитаны два подъезда отдельно. Я поставила одну сборку, и по стоякам запитала щитки. Мучает вопрос как лучше сделать ввод? Один или два, по СП 31-110 должно быть вторая категория, но ее не будет, ТП одна, на второй ввод денег не будет. Или в жилом корпусе достаточно 3 категории? И второй вопрос как сделать ввод воздушно или подземно? Кто сталкивался, может, подскажите, пожалуйста. Здравствуйте всем. По территории школы воздушка по моему запрещена. Делать надо кабелем в земле, я бы выполнил также два ввода. Если нет 2 категории питания, я думаю придется ставить либо дизель-генератор или аккумуляторные батареи для питания приемников аварийного освещения и потребителей первой категории на время, достаточное для эвакуации учеников либо для устранения неисправности в сети. Школы, интернаты - 2 категория по СП31. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8427 ![]() |
Первая категория на аварийное освещение обеспечивается светильниками со встроенными аккумуляторами, а что еще в жилом корпусе будет по первой категории? Там розеток то по три на этаж. Запрещены воздушные линии электропередач для собственных нужд? У них на балансе ТП и от ТП все корпуса запитаны от ВЛ-0,4кВ проходящей по территории, я тоже склоняюсь к кабельному вводу, но зачем два. Ситуация два ввода, пожар надо и в первом подъезде снять напряжение и во втором, для эксплуатации не удобно. Может я не права?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
По территории детских учреждений ВЛ запрещены (в ПУЭ есть главы) только кабелем в земле и два ввода.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17967 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. Ситуация два ввода, пожар надо и в первом подъезде снять напряжение и во втором, для эксплуатации не удобно. Может я не права? ВРУ в каждом подъезде? Для 2-й кат. пришлось бы перемычки кидать между ними. Логичнее организовать единое ВРУ на все здание. И отключать будете в одном подъезде. Кабель однозначно, перенесите щитовую на 1 этаж. Сообщение отредактировал Олега - 26.3.2009, 9:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8427 ![]() |
Я так и хотела, спасибо всем.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Осенью ( опоздали к 1 сентября)все ВЛ на территории школ и дет.садов района переделали на ВЛИ (СИП)
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17967 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Из ТСН 31-324-2002 (Дошкольн.ОУ) Петербург:
- электроснабжение, а также кабельные сети наружного освещения территории ДОУ должны выполняться кабельными линиями. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2025, 19:43 |
|
![]() |