![]() Компенсация реактивной мощности , определение необходимости компенсации |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Компенсация реактивной мощности , определение необходимости компенсации |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.12.2008 Пользователь №: 12920 ![]() |
Подскажите как расчетом определить необходимость компенсации реактивной мощности
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Подскажите как расчетом определить необходимость компенсации реактивной мощности Во-первых, расчетом целесообразности (экономичности) введения компенсирующих устройств (КУ), т.е. надо определить экономический эффект компенсации. В результате компенсации (при размещении КУ у потребителя) уменьшается ток, протекающий через трансформатор и питающие линии, следовательно, оборудование можно выбирать на меньшую токовую нагрузку. С другой стороны, надо учитывать стоимость КУ. Так что считайте денежки. ![]() Во-вторых, сетевая организация может выдать ТУ, где прописано, что коэффициент реактивной мощности (tgф) не должен превышать 0,35. Тогда сравниваете свой tgф со значением в ТУ, и делаете вывод о необходимости компенсации. Ну, в общем как-то так. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Цитата Во-первых, расчетом целесообразности (экономичности) немного сложней. МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 22 февраля 2007 г. N 49 О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ СООТНОШЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ (ГРУПП ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ) ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН В ДОГОВОРАХ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (ДОГОВОРАХ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ) ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ Положение точки присоединения потребителя к электрической сети tg фи напряжением 110 кВ (154 кВ) 0,5 напряжением 35 кВ (60 кВ) 0,4 напряжением 6 - 20 кВ 0,4 напряжением 0,4 кВ 0,35 Обеспечь нужный тангенс и будет тебе от сетевой компании счастье..... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
Гость_с2н5он_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
а зачем?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Большие перетоки реактивки(потребление), существенно снижают напряжения и как следсвие пропускную способность линий. Чтобы их компенсировать необходимо установка СК или БК (КУ). Отсюда и нормативы tg , отношение акт. и реакт. мощностей.Для крупных потребителей при несоблюдении норматива существует доп. тариф за потребление реактивки. Либо платить по тарифу, либо не платить а приобретать и устанавливать (тоже "бабки") КУ. Исходя из этого просчитыватся и выбирается вариант как и за что платить- за Q или КУ (каламбур получился)
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 15:21 |
|
![]() |