Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Dimar
сообщение 25.3.2009, 21:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.12.2008
Пользователь №: 12920



Подскажите как расчетом определить необходимость компенсации реактивной мощности
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 26.3.2009, 5:31
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Dimar @ 26.3.2009, 0:43) *
Подскажите как расчетом определить необходимость компенсации реактивной мощности

Во-первых, расчетом целесообразности (экономичности) введения компенсирующих устройств (КУ), т.е. надо определить экономический эффект компенсации. В результате компенсации (при размещении КУ у потребителя) уменьшается ток, протекающий через трансформатор и питающие линии, следовательно, оборудование можно выбирать на меньшую токовую нагрузку. С другой стороны, надо учитывать стоимость КУ. Так что считайте денежки. icon_wink.gif
Во-вторых, сетевая организация может выдать ТУ, где прописано, что коэффициент реактивной мощности (tgф) не должен превышать 0,35. Тогда сравниваете свой tgф со значением в ТУ, и делаете вывод о необходимости компенсации.
Ну, в общем как-то так.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 26.3.2009, 10:57
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Во-первых, расчетом целесообразности (экономичности)

немного сложней.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 22 февраля 2007 г. N 49

О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА
ЗНАЧЕНИЙ СООТНОШЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АКТИВНОЙ
И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ
УСТРОЙСТВ (ГРУПП ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ) ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН В ДОГОВОРАХ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
(ДОГОВОРАХ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ)


ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

Положение точки присоединения потребителя к
электрической сети tg фи
напряжением 110 кВ (154 кВ) 0,5
напряжением 35 кВ (60 кВ) 0,4
напряжением 6 - 20 кВ 0,4
напряжением 0,4 кВ 0,35

Обеспечь нужный тангенс и будет тебе от сетевой компании счастье.....


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_с2н5он_*
сообщение 27.3.2009, 23:56
Сообщение #4





Гости






а зачем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 28.3.2009, 1:01
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Большие перетоки реактивки(потребление), существенно снижают напряжения и как следсвие пропускную способность линий. Чтобы их компенсировать необходимо установка СК или БК (КУ). Отсюда и нормативы tg , отношение акт. и реакт. мощностей.Для крупных потребителей при несоблюдении норматива существует доп. тариф за потребление реактивки. Либо платить по тарифу, либо не платить а приобретать и устанавливать (тоже "бабки") КУ. Исходя из этого просчитыватся и выбирается вариант как и за что платить- за Q или КУ (каламбур получился)


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 15:21
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены