Перегрузка трансформатора , какой процент

Rita
сообщение 25.3.2009, 11:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 13931



icon_eek.gif Подскажите на сколько процентов можно перезагрузить трансформатор, на продолжительное время? Чем регламентируется?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 25.3.2009, 11:49
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ
ПРАВИЛА
(Вторая редакция)
Действуют в Украине
12.3.14 Для масляных трансформаторов допускается длительная перегрузка по току любой обмотки на 5 % номинального тока ответвления, если напряжение на ответвлении не превышает номинального.
Допустимые продолжительные перегрузки сухих трансформаторов устанавливаются инструкцией завода-изготовителя.
Кроме того, для трансформаторов в зависимости от режима работы допускаются систематические перегрузки, значение и длительность которых регламентируется инструкцией по эксплуатации трансформаторов и инструкциями заводов-изготовителей.


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 25.3.2009, 13:14
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Rita @ 25.3.2009, 14:02) *
icon_eek.gif Подскажите на сколько процентов можно перезагрузить трансформатор, на продолжительное время? Чем регламентируется?

Рекомендую ГОСТ 14209-97 РУКОВОДСТВО ПО НАГРУЗКЕ СИЛОВЫХ МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rita
сообщение 25.3.2009, 13:33
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 13931



а по мощности тоже 5 %???
чет так все завуалировано в этом ПТЭ!!! конкретно ничего не сказано
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ретро РЗиА
сообщение 25.3.2009, 16:02
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 146
Регистрация: 20.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10279



В ПТЭ ЭСС и тоже самое думаю есть в ПТЭ ЭП, пункт в котором все четко написано.

5.3.15. В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов сверх номинального тока при всех системах охлаждения независимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды в следующих пределах:

Масляные трансформаторы
Перегрузка по току, % 30 45 60 75 100
Длительность перегрузки, мин 120 80 45 20 10
Сухие трансформаторы
Перегрузка по току, % 20 30 40 50 60
Длительность перегрузки, мин 60 45 32 18 5


Допустимые продолжительные перегрузки сухих трансформаторов устанавливаются заводской инструкцией.




--------------------
Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 3:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены