В квартире вся техника бъет током , Прошу совета |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
В квартире вся техника бъет током , Прошу совета |
9.1.2009, 23:53
Сообщение
#21
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 8.3.2007 Из: Н.Новгород Пользователь №: 8345 |
Бесполезно вызывать электриков из ЖКХ.На их зарплату хорошие спецы не пойдут.Ну крайне редко такое случается.
-------------------- Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
|
|
|
|
|
11.1.2009, 10:59
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Что-то Никита запропастился... Ситуация-то у него, скажем так, опасная.
|
|
|
20.3.2009, 13:34
Сообщение
#23
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12864 |
Вообщем сегодня приходил местный электрик. Потвердил версию с тем, что контур PE в квартире не соединен с землей в щитке. Предположительно, по его словам, где-то повреждение провода. Преложил вскрывать стены, а пока что сделал зануление
|
|
|
20.3.2009, 15:14
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
|
|
|
|
|
20.3.2009, 16:39
Сообщение
#25
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12864 |
|
|
|
20.3.2009, 18:46
Сообщение
#26
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Так и сделал. Это чем-то чревато? А теперь, если нулевой проводник постигнет участь защитного, то... на корпусе включенного в такую розетку прибора получите фазу... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_net_man_* |
21.3.2009, 3:01
Сообщение
#27
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
23.3.2009, 10:55
Сообщение
#28
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12864 |
|
|
|
23.3.2009, 20:04
Сообщение
#29
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
|
|
|
23.3.2009, 22:59
Сообщение
#30
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Складывается мнение что установкой УЗО,проблема не решится! Ведь чтобы правильно работало УЗО - необходимо еще и правильно выполнить разводку и подключения! А так мы "просматриваем" НЕПРАВИЛЬНО выполненный монтаж .
|
|
|
|
|
24.3.2009, 1:00
Сообщение
#31
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
А может все гораздо проще при монтаже косяк попутали в в какой либо рк РЕ и L и не забывайте о правильной схеме включения узо разделение происходит до узо на PЕ и N иначе это не узо а просто рубильник.
Сообщение отредактировал ez81 - 24.3.2009, 1:01 -------------------- |
|
|
24.3.2009, 5:08
Сообщение
#32
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
При неправильном монтаже УЗО должно отключать всю технику. Оно станет не просто рубильником, а вырубальником.
|
|
|
| Гость_Гость_Энтер_*_* |
24.9.2009, 20:51
Сообщение
#33
|
|
Гости |
Думаю, обрыв нуля в щитке и рабочий ток идет по плохому PE, отсюда сопротивление относительно нейтрали последнего трансформатора на подстанции. Либо , действительно , перепутаны в розетках N- проводник и РЕ- заземляющий проводник, и в щитке на этаже нет перемычки между ними. Поэтому замерами напряжения относительно батареи Вы ничего не добьетесь, разница будет только относительно нейтрали последнего на линии трансформатора. В принципе, если электрик "занулил", т.е. соединил перепутанные в розетках провода, то рабочий N появился. Проще электрику было прозвонить провода от розеток до щитка ( при отключенном напряжении) и увидеть, где 0 , где РЕ. Если у соседей этого нет , значит перепутано только у Вас.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
25.9.2009, 10:01
Сообщение
#34
|
|
Гости |
Ребята! РЕ и N в этажном щитке сидят на одной шине. Хоть путай их, хоть не путай- какая разница. Savelij прав - или плохой контакт РЕ в щитке или он оборван. Да и электрик это подтвердил. Надо проложить новый РЕ от щитка до первой РК в квартире. И вопрос по теме. А почему не "бъются" корпуса в старых домах где выполнена двухпроводная сеть и ни какого РЕ нет?
|
|
|
25.9.2009, 18:11
Сообщение
#35
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
В ЩР этажном они по другому сидеть не могут там четырех проводка приходит,а у вас в квартире могут разбегатся в распред коробках и не впоймаешь голыми руками
А корпуса не бьются потому чо не корпусят. -------------------- |
|
|
| Гость_Гость_* |
25.9.2009, 22:09
Сообщение
#36
|
|
Гости |
Цитата А корпуса не бьются потому чо не корпусят. Смешно. |
|
|
25.9.2009, 23:24
Сообщение
#37
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Видимо мы говорим на эзоповом языке. В старых домах двухпроводная сеть, нет РЕ в розетке, хотя если вы возьметесь за корпус компа и батарею вас е...т
Обьясню сам потому-что тема поднята вами. В современных электроприборах будь то комп или телек или кух.комбайн на вводе в него как правило стоит фильтр два конденсатора - с фазы и нуля их общая точка сидит на корпусе прибора отсюда и потенциал. А у вас действительно РЕ проводник не имеет цепи с РЕН в щите (сообщение савелия не прочел сразу) .Есть и другие причины возникновения пот. относительно батарея но к данной теме думаю они не относятся. -------------------- |
|
|
| Гость_yruss_* |
15.1.2010, 2:57
Сообщение
#38
|
|
Гости |
Всех приветствую! Я вот только одного не пойму, как избавится собственно от напряжения в полфазы на корпусе компьютера если нет заземления в доме? Так понимаю оно там (на корпусе) появляется т.к. в блоке питания конденсаторы на корпус стоят, а в сети отсутстсввует заземление? Поиск мне чего-то вразумительного не дал. Заранее спасибо!
|
|
|
15.1.2010, 7:31
Сообщение
#39
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
В сетевом фильтре компа удалить конденсаторы (толку от них мало а проблем много).
-------------------- |
|
|
| Гость_yruss_* |
15.1.2010, 14:16
Сообщение
#40
|
|
Гости |
В сетевом фильтре компа удалить конденсаторы (толку от них мало а проблем много). Да я даже обычный удлинитель многорозеточный подключал - все равно напруга есть. Скорее всего из-за таких же конденсаторов в блоке питания компа - так что получается что никак не избавится? |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 19:00 |
|
|
|
|