![]() измерительные ТН , Заземление фазы"В" |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() измерительные ТН , Заземление фазы"В" |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.3.2009 Пользователь №: 13769 ![]() |
Подскажите, почему на электростанциях, в цепях тр-ов напряжения заземляют именно фазу"В"? Из-за специфики эксплуатации РЗиА? Обьясните почему? :confused:
Сообщение отредактировал Данилофф - 13.3.2009, 10:56 |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Не только на электростанциях, но и на подстанциях во вторичных цепях ТН заземляется фаза В. Почему фаза а не ноль? Лет тридцать назад заземлялся именно ноль. Все мотивы перехода на заземление фазы с ходу не скажу, но добавилось удобство в проверке правильности выполнения вторичных цепей ТН. На ближайшем к ТН клеммнике проверяем , что напряжение на фазе В равно нулю, на двух других - 100 В. Далее переходим к удаленной панели и повторяем проверку. И, наконец, в интересующей нас точке проверяем соответствие фаз А и С с помощью фазоуказателя.
Почему фаза В, а не другая? Отвечу позже, если тема получит продолжение. |
![]() |
|
Гость_Данилофф_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Спасибо за информацию.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Мне представляется совсем простая штука.
![]() Массовое использование трансформаторов НОМ, включенных по схеме Арона (два ТН дешевле трёх - экономия!) привело к массовому заземлению фазы В (а что там еще землить?). Дальнейший переход на более прогрессивные НТМИ и НАМИ - для упрощения монтажа и сокращения ошибок оставили заземленной В фазу. Кажись, ПУЭ не требует, чтобы в трехфазных ТН был заземлён именно ноль - а счетчики вообще не надо перемонтировать. Думаю, под такую рационализацию и типовик был; или там руководящие указания какие... |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
А разве схема Арона и открытый треугольник - одно и то же? Впрочем, предмет для обоснования перехода к заземлению фазы. Но почему все же В?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 5:48 |
|
![]() |