Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Данилофф
сообщение 12.3.2009, 16:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 13769



Подскажите, почему на электростанциях, в цепях тр-ов напряжения заземляют именно фазу"В"? Из-за специфики эксплуатации РЗиА? Обьясните почему? :confused:

Сообщение отредактировал Данилофф - 13.3.2009, 10:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 13.3.2009, 17:50
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Не только на электростанциях, но и на подстанциях во вторичных цепях ТН заземляется фаза В. Почему фаза а не ноль? Лет тридцать назад заземлялся именно ноль. Все мотивы перехода на заземление фазы с ходу не скажу, но добавилось удобство в проверке правильности выполнения вторичных цепей ТН. На ближайшем к ТН клеммнике проверяем , что напряжение на фазе В равно нулю, на двух других - 100 В. Далее переходим к удаленной панели и повторяем проверку. И, наконец, в интересующей нас точке проверяем соответствие фаз А и С с помощью фазоуказателя.
Почему фаза В, а не другая? Отвечу позже, если тема получит продолжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Данилофф_*
сообщение 13.3.2009, 23:40
Сообщение #3





Гости






Спасибо за информацию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 14.3.2009, 12:47
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Мне представляется совсем простая штука.
Массовое использование трансформаторов НОМ, включенных по схеме Арона (два ТН дешевле трёх - экономия!) привело к массовому заземлению фазы В (а что там еще землить?).
Дальнейший переход на более прогрессивные НТМИ и НАМИ - для упрощения монтажа и сокращения ошибок оставили заземленной В фазу. Кажись, ПУЭ не требует, чтобы в трехфазных ТН был заземлён именно ноль - а счетчики вообще не надо перемонтировать.
Думаю, под такую рационализацию и типовик был; или там руководящие указания какие...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 14.3.2009, 17:50
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



А разве схема Арона и открытый треугольник - одно и то же? Впрочем, предмет для обоснования перехода к заземлению фазы. Но почему все же В?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 14.3.2009, 19:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(doro @ 14.3.2009, 16:50) *
Но почему все же В?

[потупив глаза при виде Мэтра]
Потому что сам Арон (Гедальевич) так нарисовал... icon_lol.gif
Традиция... Почему у разных народов фазы именуются по-разному? Традиция...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 5:48