Выдали протокол испытаний тр-ра ТМ40/10, конкретно интересует Рхх для расчётов с энергосбытом, но там вот такие данные:
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
Прикрепленное изображение
2255 x 456 (925.58 килобайт)

Что же тут всётаки - Рхх или какое то Jхх %?
И вообще, что то не нашёл, откуда взять эти данные?
В договоре написано для ТМ25/10 - 2,4%. Но надо нормативные материалы, Паспорта уж давно нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 12.3.2009, 12:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Интересно, что никто и не интересовался, сколько платит за потери в тр-ре? Чего бы тогда энергосбыту 100% не поставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 12.3.2009, 20:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Слава @ 11.3.2009, 12:25) *
...В договоре написано для ТМ25/10 - 2,4%. Но надо нормативные материалы, Паспорта уж давно нет.

Слава, Ваши данные на картинке полная туфта: отрицательных потерь по сути не может быть.
Где больше ток х.х. там и потерь больше-это для среднего сердечника (фаза В) на 30-40% больше, чем в крайних сердечниках (А и С).
По этим данным подсчитывают приведенные потери, т.е. потери приведенные к номинальному напряжению транса.
Для примера:Справочник энергетика, транс ТМ40/6-10-65, Рхх=0,18кВт, Ixx=3,2%. ТМ-25/6-10-66, Рхх=0,125кВт, Ixx=3%. Для современных аналогичных трансов эти потери будут еще меньше.
Слава, я учетом ЭЭ занимался лет 30 назад и эти потери были в Нормативах Энергосбыта.
По мелким трансам, мы по моему потери и не плюсовали, времени прошло много, может и что изменилось.
В % обычно на трансах задается ток х.х. Если эти 2,4% относятся к потерям мощности х.х.,цифра получается явно завышенная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 13.3.2009, 10:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Почитал Соглашение о технологическом взаимодействии - учитываются все потери на трансе: Рхх и Ркз. Там написано, что из паспортных данных тр-ра.
Здесь приведены данные по трансам: http://www.commhoz.ru/content/34.pl
Еще методика расчета потерь ээ:http://www.minprom.gov.ru/ministry/dep/energy/docs/3/24/

Сообщение отредактировал Uran - 13.3.2009, 10:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_shapiton_*_*
сообщение 13.3.2009, 11:31
Сообщение #5





Гости






Если нет паспорта, можно сделать "паспортизацию", от ЭТЛ. Но только не той, которая выдала Вам данный протокол!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 13.3.2009, 13:30
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Спасибо за ответы, но
Цитата
отрицательных потерь по сути не может быть
Там их и нет. ("-" это дефис.)
Цитата
В % обычно на трансах задается ток х.х. Если эти 2,4% относятся к потерям мощности х.х.,цифра получается явно завышенная.

Ну я так и предполагал.
По первой ссылке видно, что потери для меня завышены в 2 раза, но данный документ юр.силы не имеет. К данной отрасли я не отношусь. И ещё там как формула или постоянная - так квадратик - лажа какая то.
По второй ссылке по данному вопросу ничего.
Похоже надо делать паспортизацию, а у ЭТЛ должно быть оговорено проведение данных замеров в лицензии.
Кстати приведённый протокол был видно выдан после ремонта предыдущему владельцу - уменя то он (ТН) не из первых рук.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NariK
сообщение 25.3.2009, 10:44
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 4.12.2008
Из: Луганск
Пользователь №: 12754



Того, кто этот протокол выписал, надо в угол поставить
Вернуться в начало страницы