![]() Потери хх трансформатора , Непонятки в протоколе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Потери хх трансформатора , Непонятки в протоколе |
![]()
Сообщение
#1
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Выдали протокол испытаний тр-ра ТМ40/10, конкретно интересует Рхх для расчётов с энергосбытом, но там вот такие данные:
Что же тут всётаки - Рхх или какое то Jхх %? И вообще, что то не нашёл, откуда взять эти данные? В договоре написано для ТМ25/10 - 2,4%. Но надо нормативные материалы, Паспорта уж давно нет. |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Интересно, что никто и не интересовался, сколько платит за потери в тр-ре? Чего бы тогда энергосбыту 100% не поставить?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
...В договоре написано для ТМ25/10 - 2,4%. Но надо нормативные материалы, Паспорта уж давно нет. Слава, Ваши данные на картинке полная туфта: отрицательных потерь по сути не может быть. Где больше ток х.х. там и потерь больше-это для среднего сердечника (фаза В) на 30-40% больше, чем в крайних сердечниках (А и С). По этим данным подсчитывают приведенные потери, т.е. потери приведенные к номинальному напряжению транса. Для примера:Справочник энергетика, транс ТМ40/6-10-65, Рхх=0,18кВт, Ixx=3,2%. ТМ-25/6-10-66, Рхх=0,125кВт, Ixx=3%. Для современных аналогичных трансов эти потери будут еще меньше. Слава, я учетом ЭЭ занимался лет 30 назад и эти потери были в Нормативах Энергосбыта. По мелким трансам, мы по моему потери и не плюсовали, времени прошло много, может и что изменилось. В % обычно на трансах задается ток х.х. Если эти 2,4% относятся к потерям мощности х.х.,цифра получается явно завышенная. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Почитал Соглашение о технологическом взаимодействии - учитываются все потери на трансе: Рхх и Ркз. Там написано, что из паспортных данных тр-ра.
Здесь приведены данные по трансам: http://www.commhoz.ru/content/34.pl Еще методика расчета потерь ээ:http://www.minprom.gov.ru/ministry/dep/energy/docs/3/24/ Сообщение отредактировал Uran - 13.3.2009, 10:51 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_shapiton_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Если нет паспорта, можно сделать "паспортизацию", от ЭТЛ. Но только не той, которая выдала Вам данный протокол!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Спасибо за ответы, но
Цитата отрицательных потерь по сути не может быть Там их и нет. ("-" это дефис.)Цитата В % обычно на трансах задается ток х.х. Если эти 2,4% относятся к потерям мощности х.х.,цифра получается явно завышенная. Ну я так и предполагал. По первой ссылке видно, что потери для меня завышены в 2 раза, но данный документ юр.силы не имеет. К данной отрасли я не отношусь. И ещё там как формула или постоянная - так квадратик - лажа какая то. По второй ссылке по данному вопросу ничего. Похоже надо делать паспортизацию, а у ЭТЛ должно быть оговорено проведение данных замеров в лицензии. Кстати приведённый протокол был видно выдан после ремонта предыдущему владельцу - уменя то он (ТН) не из первых рук. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.12.2008 Из: Луганск Пользователь №: 12754 ![]() |
Того, кто этот протокол выписал, надо в угол поставить
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 18:17 |
|
![]() |