В подъездном щите на квартиру стоят 4 автомата.
Первый АД на 40А - вводной, затем 2 АД по 25А на розетки в двух комнатах и один АВ 16А на освещение во всей квартире(все фирмы ИЕК). так вот не понятно, почему при кз в одной из розеток выключается один из 25амперных и вводной(получается что вся квартира вырубается)?? По логике то должен сработать АД 25 |
|
|
|
9.3.2009, 22:58
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
При КЗ ток оказывается достаточным для срабатывания обоих автоматов в последовательной линии. В этом нет ничего странного. Селективность при таком построении может быть обеспечена только при перегрузках. Кстати, 25А на розетках... не многовато ли?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
9.3.2009, 23:35
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
При наличии в подъездном (наверное, этажный) щите вводного, необходимости в вводном для квартиры нет.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
10.3.2009, 0:53
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Возможно замыкание не короткое, а на землю.
Не озвучены диф.токи АД-шек Замените все ИЭК на приличное, на группы с буковкой "В".(В16, В10) |
|
|
|
10.3.2009, 16:34
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 11126 |
|
|
|
10.3.2009, 19:31
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.12.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12937 |
Автоматы на розетки 25А замените на 16А-е, т.к. все однофазные розетки рассчитаны на 16А!
|
|
|
10.3.2009, 20:59
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 11126 |
|
|
|
|
10.3.2009, 21:01
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
так на линии этого автомата не одна розетка. их порядка 10 на этом автомате "висит" А кабелёк какой?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
10.3.2009, 21:20
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 11126 |
изначально был проложен кабель ПУНП 3х1.5 местами ввг такого же сечения и заводилось на АД 25А.
вообще не понимаю как и кто принимал дом с такой разводкой электрики. кабель я поменял на 3х2.5(был в наличии, покупать не пришлось). |
|
|
10.3.2009, 21:45
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Поэтому и спросил...
Цитата 25А на розетках... не многовато ли?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
Гость_ВВ_* |
14.3.2009, 3:01
Сообщение
#11
|
Гости |
При наличии в подъездном (наверное, этажный) щите вводного, необходимости в вводном для квартиры нет. К чему бы это? У автора нет щитка в квартире, только на этаже. А вводной АВ, в данном случае, в первую очередь выполняет не защитную, а ограничивающую функцию (ограничивает потребляемую мощность, с одной стороны и суммарный ток в подводящем кабеле – с другой).так на линии этого автомата не одна розетка. их порядка 10 на этом автомате "висит" А, хоть 100. Если Вы, по невнимательности (или незнанию) воткнете в эти розетки что-то мощное, на ток 25А (в сумме), то часа за 2 ваши 3х2,5 может и не сгорят, а может и сгорят. Вот, что бы исключить это «может», Вам и предлогают поставить АВ 16А. Надежней иметь 5 линий по 4 розетки, под АВ – 16А, чем одну – из 10, под 25А. Ну, а про одиночный потребитель на 25А в розетке на 16А – и говорить не стоит: 100% - путь к пожару. |
|
|