Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.10.2008 Пользователь №: 12413 ![]() |
Суть в следующем: Наша больница получила новые аппараты. Номинальные токи обоих аппаратов 80А и 63А, питаются от сети 380 В, но пиковая мощность у обоих аппаратов 100 кВт. Эта мощность достигается включением этих аппаратов для определенных измерений (каких, не важно, не будем вдаваться в подробности). У первого Pmax может длиться несколько минут, а у второго от нескольких секунд до минут. ТП питает больницу через трансформатор 400 кВа. Между ТП и аппаратами установили РЩ, по требованию организации, монтирующей данные аппараты, в РЩ установили автоматические выключатели типа ВА88-35 на 200А , с характеристикой мгновенного расцепителя - С. При измерении петли фаза-ноль на конечных потребителях (аппараты), значения получились равными - на первом аппарате 0,19 Ом, на втором аппарате 0,22 Ом. Требуется 0,11. На выводах самого трансформатора в ТП значение сопротивления петли фаза-ноль 0,09 Ом. Сечение кабелей, питающих аппараты соответствует необходимым параметрам. Посоветуйте как добиться требуемых результатов по петле фаза-ноль, какие мероприятия следует выполнить! Заранее благодарен!
![]() Сообщение отредактировал этл-34 - 3.3.2009, 9:32 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
200А многовато взяли 160А хватило бы (если верить время-токовым характеристикам ВА88-35). У ВА88 нет типа характеристики С. Ток срабатывания эл.магнитного расцепителя 10Iн (разброс от 8 до 12). В вашем случае если поменять автомат нельзя то только увеличивать сечение кабеля. И что-то сопротивление петли для 400Ква на ТП многовато должно быть порядка 0,02 (если прям на подстанции мерить). Если есть возможность поменять автомат то нужно взять с микропроцесорным расцепителем и выставить необходимую уставку по току отключения
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.10.2008 Пользователь №: 12413 ![]() |
Данную тему я поднял ещё и в разделе про автоматические выключатели. Так что извиняюсь за назойливость!
А зачем? Сие противоправно. ![]() Объединено. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 4.3.2009, 11:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Да мероприятия-то общеизвестны, ничего другого не придумать:
- увеличение сечений кабелей; - замена защитно-коммутационного аппарата. Другого еще не придумали. А 100 кВт - это каждый аппарат? Или в сумме на 2? Если в сумме, то заменить автоматы. Если по отдельности, то замена кабелей. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 4.3.2009, 10:41 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.10.2008 Пользователь №: 12413 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_shapiton_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
А разве 10Iном не относится к характеристике С [/quote] Ваш АВ и АВ с характеристиками "B", "C","D" и т.д. выполнены по разным ГОСТам. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 15709 ![]() |
Уважаемые коллеги, прошу помощи разобраться в требованиях правил и совета, как выйти из затруднительного положения. Прошу извинить за долгое вступление, просто хотелось бы дать побольше информации.
Краткая характеристика объекта и схемы электроснабжения: По проекту что-то вроде книжного цеха. Двухэтажное здание из железобетонных конструкций, трубы отопления и водопровода из нетокопроводящих материалов (включая ввод), газопровода нет (в помещениях сторонних проводящих частей нет, если не считать радиаторов в системе отопления), ввод выполнен одним кабелем от опоры ВЛ-0,4 кВ, имеется заземляющее устройство, которое присоединено на шину РЕ в ВРУ. Система заземления TN-C-S. Для подключения электроприемников проложены групповые сети напряжением 220/380В. От распределительных щитов запитаны и групповые щитки и проложены линии напряжением 380В для подключения соответствующего оборудования. Проводили приемо-сдаточные измерения на вновь смонтированном объекте. Измерения сопротивления цепи «фаза-нуль» с определением тока короткого замыкания производили прибором ИФН-200. Автоматические выключатели, защищающие групповые и распределительные сети ВА47-29, ВА 47-100 с характеристиками электромагнитного расцепителя «B» и «С», проверяли прибором РТ2048-05. При проведении проверки согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока в электроустановках до 1кВ с системой TN столкнулись с одной проблемкой. Часть автоматических выключателей (установлены в распределительных щитах и защищают сети для подключения стационарного оборудования) не могут обеспечить нормируемые значения допустимого времени защитного автоматического отключения для системы TN. При «прогрузке» их измеренной величиной тока к.з. на линии автоматические выключатели срабатывают за время от 1 сек. до 4 сек. В п.1.7.79 ПУЭ указано, что допускаются значения времени отключения более указанных в табл. 1.7.1, но не более 5 с в цепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов или щитков при выполнении одного из следующих условий: 1) полное сопротивление, защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком не превышает значения, Ом: 50 • Zц / U0 где Zц - полное сопротивление цепи “фаза-нуль”, Ом; U0 - номинальное фазное напряжение цепи, В; 50 - падение напряжения на участке защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком, В; 2) к шине РЕ распределительного щита или щитка присоединена дополнительная система уравнивания потенциалов, охватывающая те же сторонние проводящие части, что и основная система уравнивания потенциалов. Допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток. То есть Правила предлагают мне на выбор два варианта, но мне совсем понятно, как исполнить хотя бы один из них. Вопрос. 1 Как измерить на практике сопротивление защитного проводника между главной заземляющей шиной (ГЗШ) и распределительным щитом или щитком (скорее всего имеется ввиду шина РЕ щита) если протяженность этого проводника может быть очень значительной (ГЗШ и щит находятся на разных этажах) и как подключить прибор (и какой)? Вопрос. 2 Как создать дополнительную систему уравнивания потенциалов охватывающую те же сторонние проводящие части, что и основная система уравнивания потенциалов, если в помещении не наблюдается сторонних проводящих частей. Вопрос.3 Как расценивать последнюю фразу «Допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток»? Это относится к п.2) или ко всем случаям, когда требуется вписаться в 5 сек. автоматического отключения питания. Вопрос «паровозом»: Какие значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности например в сетях от трансформаторных подстанций до ВРУ здания или производственного цеха, фермы. Большие сомнения в том, что удастся вписаться в 5 сек. (большая протяженность электросетей, малая мощность силовых трансформаторов (в ТП, КТП), обеспечение селективности и т.д.)? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Здравствуйте!
Можете объяснить такой факт: При производстве замера сопротивления петли "фаза-ноль" прибором MPI-511 иногда получается несоответствие. К примеру, замерив сопротивление на вводном автомате, был получен результат 0,15 Ом А при замере следующего за ним (ближе к нагрузке) - 0,12 Ом. Чем это может быть вызвано? Ведь сопротивление к нагрузке должно расти. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23133 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сходу - плохой контакт при измерении, замер проводили один раз? не дублировали?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
не дублировали. Упустили этот момент...
Плохой контакт? Вполне возможно. Подкорректируем свои действия, спасибо! ![]() если есть еще варианты, пожалуйста. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
У меня это часто бывает. Разное переходное сопротивление при замерах, и погрешность прибора тоже вариант, она как раз где-то 3 емр.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.6.2011 Пользователь №: 23376 ![]() |
Чтобы не создавать новую тему.
Скажите, зачем проводятся замнры фаза-ноль периодически, ведь от времени длинна петли не изменяется? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
во времени меняется состояние сетей
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Да, так. Окисляются контакты, производяться переподсоединения проводников, замена аппаратов защиты.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
А какова периодичность измерения ПФН?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
рекомендуется 1 раз в 3 года, но могут быть варианты как + так и -
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23133 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в НТД
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()