Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 11751 |
Господа! есть внутрянка проект,
Ввод 1 Pу=155 кВт, Рр=93 кВт, cos=0.91 Ввод 2 Pу=100 кВт, Рр=81 кВт, cos=0.91 Авар режим - Pу=255 кВт, Рр=144 кВт, cos=0.91, Sр=159 кВА т.е. при аварийном режиме работы часть потребителей ограничивают в мощности.. дали ТУ, единовременная нагрузка - 159 кВА, прямо под аварийный режим.. но ведь в нормальном режиме работы этого будет мало? Должны были дать (Pp1+Pр2)/cos, т.е. 191 кВА? или лыжи не едут, или я ... |
|
|
FAVAR ТУ 27.2.2009, 1:23
DoctorGauss Цитата(FAVAR @ 27.2.2009, 4:23) ...или лы... 27.2.2009, 5:50
FAVAR в моем случае аварийный режим подразумевает ограни... 27.2.2009, 10:23
DoctorGauss Цитата(FAVAR @ 27.2.2009, 13:23) в моем с... 27.2.2009, 11:39
FAVAR а ну если так, то все встает на свои места.. коэфф... 27.2.2009, 11:54
DoctorGauss Цитата(FAVAR @ 27.2.2009, 14:54) а ну есл... 2.3.2009, 10:55![]() ![]() |
|