Господа! есть внутрянка проект,
Ввод 1 Pу=155 кВт, Рр=93 кВт, cos=0.91 Ввод 2 Pу=100 кВт, Рр=81 кВт, cos=0.91 Авар режим - Pу=255 кВт, Рр=144 кВт, cos=0.91, Sр=159 кВА т.е. при аварийном режиме работы часть потребителей ограничивают в мощности.. дали ТУ, единовременная нагрузка - 159 кВА, прямо под аварийный режим.. но ведь в нормальном режиме работы этого будет мало? Должны были дать (Pp1+Pр2)/cos, т.е. 191 кВА? или лыжи не едут, или я ... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
...или лыжи не едут, или я ... Оба случая ![]() Есть смысл разделять нагрузки, если осуществляется питание потребителей разных категорий. Тогда выделяется мощность отдельно для каждой категории. Варианты разрешений в этом случае могут зависеть от схемы питания вводов. Например, могут написать: "Разрешается мощность 200 кВт, в том числе 50 кВт - ЭП I категории электроснабжения". Резюме: переполучить ТУ, предварительно объяснив эксперту, выдающего ТУ, сколько мощности Вам необходимо для нормальной работы объекта. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 27.2.2009, 5:51 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 11751 ![]() |
в моем случае аварийный режим подразумевает ограничение чаcти потребителей по мощности.. тупо сумма наргузок по вводам не проходит.. значит ТУ неверны? смущает то, что в технико-экономических показателях в проекте в графе суммарная расчетная нагрузка по зданию стоит 159 кВА, почему не 191?
Сообщение отредактировал FAVAR - 27.2.2009, 10:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
в моем случае аварийный режим подразумевает ограничение чаcти потребителей по мощности.. тупо сумма наргузок по вводам не проходит.. значит ТУ неверны? смущает то, что в технико-экономических показателях в проекте в графе суммарная расчетная нагрузка по зданию стоит 159 кВА, почему не 191? А, дошло (до меня). Я почему-то подумал, что Вы разрабатывали проект и понимаете, что там и к чему. В проекте все правильно указано, 159 кВА - это с учетом неодновременности нагрузки по вводам (ничего там не отключается). Так что ТУ правильные (а лыжи едут ![]() Сообщение отредактировал DoctorGauss - 27.2.2009, 11:39 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 11751 ![]() |
а ну если так, то все встает на свои места.. коэффициенты бы эти проверить теперь..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
а ну если так, то все встает на свои места.. коэффициенты бы эти проверить теперь.. В проекте должно быть указано, с использованием какого документа производились расчеты. Наиболее часто используются СП 31-110-2003, РТМ 36.18.32.4-92, а также РД34.20.185-94 с изменениями и дополнениями от 2001 года. Так что расчеты можно проверить, руководствуясь указаниям этих документов (но есть подводные камни, если наткнетесь, тогда объясню). Сообщение отредактировал DoctorGauss - 2.3.2009, 10:57 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |