Доброго времени суток!


Для резервирования электроснабжения в ГРЩ здания установлен АВР. На внешней стене здания установлен щит ввода резерва. К нему подключается передвижная ДГУ.
Здание административное (офисные помещения). Дизель планируется установить непосредственно у стены здания.

Вопрос такой:
- если дизель передвижной, требуется-ли согласование места установки с надзирающими и разрешающими инстанциями (санэпиднадзор, пожарнадзор,...)?
- нужны- ли какие-нибудь согласования, если на момент приемки здания будет существовать только щит ввода резерва? ДГУ будет отключен.
- какие вообще существуют нормы по расположению ДГУ?

Просьба помочь советом или ссылкой на соответствующий документ (для предоставления заказчику).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Варяг
сообщение 7.4.2009, 17:15
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 24.3.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10785



Те же вопросы, уважаемые форумчане! icon_smile.gif
Нужно ли согласование для передвижного дизеля? И где об этом можно почитать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Самсон
сообщение 8.4.2009, 12:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 24.2.2009
Из: Тюмень
Пользователь №: 13566



У ДЭС нужен бак с топливом на все время работы. И какой он должен быть размером. А топливо вещь пожаро-взрывоопасная. Вот ВАМ и вопрос где его разместить. Ещё вопрос для надзорно-позорных органов - Дизель будет грохотать и будут выхлопные газы при работе.
И еще забота чтоб его не украли, а топливо не слили.

Отсюда вывод - легко или просто согласовать размещение ДЭС и какие органы должны это делать?


--------------------
профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kolyani4
сообщение 22.5.2009, 11:56
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 30.11.2008
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12719



Цитата(NewDecel @ 24.2.2009, 14:04) *
Доброго времени суток!


Для резервирования электроснабжения в ГРЩ здания установлен АВР. На внешней стене здания установлен щит ввода резерва. К нему подключается передвижная ДГУ.
Здание административное (офисные помещения). Дизель планируется установить непосредственно у стены здания.

Вопрос такой:
- если дизель передвижной, требуется-ли согласование места установки с надзирающими и разрешающими инстанциями (санэпиднадзор, пожарнадзор,...)?
- нужны- ли какие-нибудь согласования, если на момент приемки здания будет существовать только щит ввода резерва? ДГУ будет отключен.
- какие вообще существуют нормы по расположению ДГУ?

Просьба помочь советом или ссылкой на соответствующий документ (для предоставления заказчику).



Согласования никакого не нужно, разве что зарегистрировать прицеп на котором он стоит. А когда будет проверка просто нужно кабель который идет от ДЭС к АВР отключить.


--------------------
Качество работы- залог успеха
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 6:46
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены