Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 13.11.2007 Пользователь №: 9812 ![]() |
Вопрос к знатокам: Имеется 4 теплых пола(кабель), они соединены в звезду для подключения к 3-х фазному напряжению.
Коммутация происходит через контактор четырехполюсный.Вопрос следующий - следует ли подключать нулевой провод к 4-му контакту чтобы он тоже коммутировался с 3-мя силовыми, или сделать на постоянном соединении?? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
имхо. На Ваше усмотрение. Принципиального значения не имеет. главное не разрывать защитный проводник, который должен быть у любого ТП.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
рабочий нуль можно рвать, можно не рвать. защитный нуль нельзя рвать.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Вопрос к знатокам: Имеется 4 теплых пола(кабель), они соединены в звезду для подключения к 3-х фазному напряжению. Коммутация происходит через контактор четырехполюсный.Вопрос следующий - следует ли подключать нулевой провод к 4-му контакту чтобы он тоже коммутировался с 3-мя силовыми, или сделать на постоянном соединении?? Если оставить РАБОЧИЙ ноль то можно дальше каждую часть пола включать отдельно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 9.2.2007 Из: Донецк Пользователь №: 8206 ![]() |
Установки кабельного электрообогрева (ЭКО) должны защищаться УЗО, на ток утечки не более 30 мА, что приводит к разрыву рабочего ноля устройством защиты. По этому рвать контактором или нет - личное дело каждого. Я использую контакторы на 3 п.
-------------------- Электрик:
- Что вы все спорите? Еще до того как Бог сказал: "Да будет свет", - у нас уже вся проводка была проложена. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.3.2008 Пользователь №: 10758 ![]() |
ноль не коммутируется, без него при несимметричной нагрузке будет перекос
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Viktor2008_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
А как задумано с датчиками?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 24.2.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 13566 ![]() |
Братцы, не путайтесь в терминологии "рабочий ноль", "защитный ноль".
Нет такого. В трех, пяти-проводных сетях - можно по-старому называть "ноль" (N-проводник), а вот PE-проводник принято правильно называть "защитный проводник" или проще "заземление". В двух, четырех-проводных сетях называют "совмещенный проводник" (PEN-проводник). -------------------- профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Братцы, не путайтесь в терминологии "рабочий ноль", "защитный ноль". Нет такого. В трех, пяти-проводных сетях - можно по-старому называть "ноль" (N-проводник), а вот PE-проводник принято правильно называть "защитный проводник" или проще "заземление". В двух, четырех-проводных сетях называют "совмещенный проводник" (PEN-проводник). В просторечии "защитный ноль" есть "нулевой защитный проводник" по ПУЭ и ГОСТу. То что "защитный проводник" - правильно. А "или проще "заземление" - не правильно. ПУЭ четко делит все РЕ-проводники: "РЕ - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов)". И требования к ним несколько отличаются. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Братцы, не путайтесь в терминологии "рабочий ноль", "защитный ноль". Нет такого. ... Здравствуйте Всем. "Олега" прав, дополняю ссылкой по ПУЭ п.1.7.3 Цитата частично" ... система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1); система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении (рис. 1.7.2); система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания (рис. 1.7.3);..." Конец цитаты |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я просто хотел подчеркнуть, что термин "защитный ноль" (или правильнее "защитный нулевой проводник") отождествлять с "заземлением" нельзя. Именно по той причине, что в таком виде непосредственно указано на соединение данного РЕ-проводника с нейтралью источника.
Сообщение отредактировал Олега - 25.2.2009, 12:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 24.2.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 13566 ![]() |
Олега
OBON Друзья! НЕ МЕНЯ учить надо. Где же ВЫ раньше были по вопросу терминов "рабочий ноль", "защитный ноль". Я согласен. Вопрос терминологии - важный. Но и ВЫ не путайтесь. Или Вы согласны с терминологией "рабочий ноль", "защитный ноль" ? из ПУЭ. 1.7.34. Защитный (РЕ) проводник- проводник, предназначенный для целей электробезопасности. Защитный заземляющий проводник - защитный проводник, предназначенный для защитного заземления. Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов. Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания. 1.7.35. Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) - проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока. 1.7.36. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. Ребята не обижайтесь, но тогда если быть точнее, правильнее называть РЕ, N, PEN - проводники, а не нули .... без обиды... Сообщение отредактировал Самсон - 26.3.2009, 11:14 -------------------- профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10607 ![]() |
2Самсон
+1 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 24.2.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 13566 ![]() |
в таком виде непосредственно указано на соединение данного РЕ-проводника с нейтралью источника. Самое главное ВЫ путаетесь в понятиях, а не терминах. Мы же уже 6 лет назад приняли ПУЭ-7изд. Именно по этой причине, чтобы разделить функции заземления и нулевого провода и обеспечить контроль изоляции и повысить электробезопасность... Многие страны СНГ не приняли этого ... дорого ... Еще неизвестно где и когда проводники PE и N соединятся в PEN на источнике. А смысл PE-проводника (в любом месте с любым другим толкованием) с помощью по-сути заземления обеспечить минимальный потенциал на открытых любых проводящих путях. Стоит сказать, что есть сети в которых N-проводник не нужен (не используется) и сети на один проводник меньше (вместо 5 - 4 провода), но и тогда PE-проводник нужен, для целей заземления, выравнивания и уравнивания потенциалов. Очень хорошо, что теперь ВЫ это понимаете и не обижаетесь на меня. Спасибо... Сообщение отредактировал Самсон - 7.4.2009, 14:45 -------------------- профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект". |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |