Алексей03
сообщение 20.2.2009, 3:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 11.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 6740



Задумал заменить ввод в дом на подземный. Хочу со столба спустить по металлической трубе кабель, пятнадцать метров протащить его под землей и опять же по трубе ввести в дом. При этом на столбе хочу поставить ящик с пакетником, чтобы можно было отключить только свой дом, не обесточивая все участки. Сразу появились вопросы:
1. А вообще разрешены ли подземные вводы? В ПУЭ нашел только следующее: 2.1.78. ...прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается. Но это из раздела "проводки", надеюсь к моему случаю не относиться. К тому же там только про стальные трубы. Я вообще то далек от ПУЭ, от 400 с гаком страниц слегка обалдел, если кто знает где искать, ткните носом пожалуйста.
2. Если разрешены, то в какой нормативной документации можно посмотреть устройство типовых узлов?
3. Какой тип кабеля использовать?
Спасибо всем ответившим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.2.2009, 8:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Первое с чем Вы можете столкнуться при организации подземного ввода от ВЛ к частному дому, это требование Энергосбыта об установке узла учёта на ответвлении от ВЛ (ящик с автоматом и счётчиком на столбе). Полагаю, что без консультации с местными сетями не стоит самостоятельно браться за решение этого вопроса.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.2.2009, 10:10
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18066
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Алексей03 @ 20.2.2009, 3:08) *
.. со столба спустить по металлической трубе кабель, пятнадцать метров протащить его под землей и опять же по трубе ввести в дом..
...прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается. Но это из раздела "проводки", надеюсь к моему случаю не относиться. К тому же там только про стальные трубы.

В земле в мет. трубе низя. Спуск кабеля по столбу защитите трубой от высоты 2.5м, 30см в землю. Если дом деревянный (или кабель проходит по деревянным конструктивам), примените стальную трубу. В прочих случаях надежнее (но и затратнее) применить трубу ПНД-ПВД (от столба и до учета). Под ленточным фундаментом дачного домика кабель проложите с отрезке асбоцементной трубы. Если дом солидный и нагрузки велики, примените толстостенную стальную трубу. Проход через фундамент можно посмотреть в типовом проекте А5-92. Кабель при использовании ПНД-ПВД - обычный ВВГ (на этом затраты снижаются). Есть возможность замены.

Сообщение отредактировал Олега - 20.2.2009, 10:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей03
сообщение 21.2.2009, 16:03
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 11.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 6740



Цитата
Полагаю, что без консультации с местными сетями не стоит самостоятельно браться за решение этого вопроса.

У нас на вводе всех дачных участков стоит общий счетчик. Мы платим по нему, а между собой разбираемся по индивидуальным счетчикам. Полагаю, что вся внутрянняя разводка, это наше внутреннее дело (что то в этом роде сказал и вызванный нами электрик, когда менял общий счетчик). Вопрос состоит в том, чтобы все сделать правильно, а не в соответствии с моими ощущениями. Я бы кабель в металлической трубе протащил, оказалось, - нельзя :!: .
Цитата
Проход через фундамент можно посмотреть в типовом проекте А5-92

Пересмотрел файловый архив, запускал поиск, - не нашел А5-92. Не подскажете где это?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.2.2009, 19:32
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18066
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



tipovoy-proekt.ru/kl.html .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 24.5.2009, 21:37
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



пунктом 2.1.78 я считаю, здесь руководствоваться не имеет смысла, т.к. там не написано, что такой тип прокладки относится к наружной проводке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 6:16
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены