![]() Кабель из СПЭ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Кабель из СПЭ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13412 ![]() |
Подскажите, кто знает, можно ли принимать длительно допустимые токи для кабелей с изоляцией из силинольносшитого полиэтилена по данным завода-изготовителя? В ПУЭ вобще нет таблиц по выбору таких кабелей.
И такой же вопрос относительно других кабелей, с ПВХ изоляцией, например, ВВГ. И еще, можно ли в одну гофротрубу в земле класть 4 одножильных провода (3ф+Н), идущих на одну нагрузку? Сообщение отредактировал пончеГ - 19.2.2009, 10:45 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Завод предоставляет сертыфикаты на продукцию.
ВВГ в ПУЭ есть, номер таблицы не помню. можно, тотжэ ВВГ четыре провода в одной трубе. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
1.На то завод-изготовитель и дает параметры, чтобы ими пользовались. Но все равно сравните с требованиями ПУЭ, ГОСТ 16642-80 и выберите то, какое считаете нужным. Самое главное - вся ответственность за выбор будет на Вас, поэтому не скупитесь и отстаивайте бОльшие сечения и не забудьте про запас.
2. Аналогично. В ПУЭ при прокладке ВВГ в коробе/лотке/пучке - таблица 1.3.4 При прокладке в воздухе или земле - таблица 1.3.6 с корректировкой по типу почвы, если "в земле". При повышенных температурах и/или совместной прокладке более чем 4 проводников вводятся понижающие коэффициенты. 3. Можно. Но тогда условия прокладки - "в трубе", а не "в земле". В помощь - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html Сообщение отредактировал Взводатор - 19.2.2009, 13:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Подскажите, кто знает, можно ли принимать длительно допустимые токи для кабелей с изоляцией из силинольносшитого полиэтилена по данным завода-изготовителя? В ПУЭ вобще нет таблиц по выбору таких кабелей. И такой же вопрос относительно других кабелей, с ПВХ изоляцией, например, ВВГ. И еще, можно ли в одну гофротрубу в земле класть 4 одножильных провода (3ф+Н), идущих на одну нагрузку? Здравствуйте всем. Руководствовался бы по длительно допустимым токам ПУЭ п.1.3.10 как для кабелей с пластмассовой изоляцией, (ВВГ- ПУЭ табл.1.3.6, и АВВГ –ПУЭ табл. 1.3.7 как раз подходят по этому пункту, по графе «трехжильные»). Не понятен кабель «силинольносшитого полиэтилена» уточните какого полиэтилена, наверное описка, но если есть сертификат на этот кабель и данные завода отличаются от данных таблицы ПУЭ, то я бы пользовался заводскими данными. По гофро-трубе для прокладки в земле, уточните, какой завод-изготовитель и что в сертификате или в технических данных по использованию. Например, фирма «DKC» рекомендует прокладку в земле из ряда своей номенклатуры только «двухстенные гофротрубы для электропроводки», наружный диаметр в номенклатуре от 50мм и выше. Другие гофротрубы этого же завода не предназначены для прокладки в земле. Вопрос «… можно ли в одну гофротрубу в земле класть 4 одножильных провода (3ф+Н), идущих на одну нагрузку?» - считаю, это основной вариант, причем «ноль» прокладывать отдельно не допускается (ПУЭ п.2.3.52) Отдельная прокладка одножильных проводов (кабелей) для трехфазной нагрузки надо обосновывать (ПУЭ п.2.3.53) Обратите внимание, по ПУЭ табл.1.3.4 и 1.3.5- для проводов, а для кабелей - табл.1.3.6 и 1.3.7 Вам удачи и спасибо за внимание. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 24.2.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 13566 ![]() |
Пока пользуемся информацией от производителя.... В том числе и рекомендациями по применению...
Сообщение отредактировал Самсон - 24.2.2009, 8:36 -------------------- профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект". |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2025, 11:08 |
|
![]() |