Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Кабель из СПЭ

пончеГ
сообщение 19.2.2009, 10:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13412



Подскажите, кто знает, можно ли принимать длительно допустимые токи для кабелей с изоляцией из силинольносшитого полиэтилена по данным завода-изготовителя? В ПУЭ вобще нет таблиц по выбору таких кабелей.
И такой же вопрос относительно других кабелей, с ПВХ изоляцией, например, ВВГ.

И еще, можно ли в одну гофротрубу в земле класть 4 одножильных провода (3ф+Н), идущих на одну нагрузку?

Сообщение отредактировал пончеГ - 19.2.2009, 10:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 19.2.2009, 13:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Завод предоставляет сертыфикаты на продукцию.
ВВГ в ПУЭ есть, номер таблицы не помню.
можно, тотжэ ВВГ четыре провода в одной трубе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 19.2.2009, 13:18
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



1.На то завод-изготовитель и дает параметры, чтобы ими пользовались. Но все равно сравните с требованиями ПУЭ, ГОСТ 16642-80 и выберите то, какое считаете нужным. Самое главное - вся ответственность за выбор будет на Вас, поэтому не скупитесь и отстаивайте бОльшие сечения и не забудьте про запас.

2. Аналогично.
В ПУЭ при прокладке ВВГ в коробе/лотке/пучке - таблица 1.3.4
При прокладке в воздухе или земле - таблица 1.3.6 с корректировкой по типу почвы, если "в земле".
При повышенных температурах и/или совместной прокладке более чем 4 проводников вводятся понижающие коэффициенты.

3. Можно. Но тогда условия прокладки - "в трубе", а не "в земле".

В помощь - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html

Сообщение отредактировал Взводатор - 19.2.2009, 13:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 19.2.2009, 17:37
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(пончеГ @ 19.2.2009, 13:36) *
Подскажите, кто знает, можно ли принимать длительно допустимые токи для кабелей с изоляцией из силинольносшитого полиэтилена по данным завода-изготовителя? В ПУЭ вобще нет таблиц по выбору таких кабелей.
И такой же вопрос относительно других кабелей, с ПВХ изоляцией, например, ВВГ.
И еще, можно ли в одну гофротрубу в земле класть 4 одножильных провода (3ф+Н), идущих на одну нагрузку?

Здравствуйте всем.


Руководствовался бы по длительно допустимым токам ПУЭ п.1.3.10 как для кабелей с пластмассовой изоляцией, (ВВГ- ПУЭ табл.1.3.6, и АВВГ –ПУЭ табл. 1.3.7 как раз подходят по этому пункту, по графе «трехжильные»). Не понятен кабель «силинольносшитого полиэтилена» уточните какого полиэтилена, наверное описка, но если есть сертификат на этот кабель и данные завода отличаются от данных таблицы ПУЭ, то я бы пользовался заводскими данными.

По гофро-трубе для прокладки в земле, уточните, какой завод-изготовитель и что в сертификате или в технических данных по использованию. Например, фирма «DKC» рекомендует прокладку в земле из ряда своей номенклатуры только «двухстенные гофротрубы для электропроводки», наружный диаметр в номенклатуре от 50мм и выше. Другие гофротрубы этого же завода не предназначены для прокладки в земле.

Вопрос «… можно ли в одну гофротрубу в земле класть 4 одножильных провода (3ф+Н), идущих на одну нагрузку?» - считаю, это основной вариант, причем «ноль» прокладывать отдельно не допускается (ПУЭ п.2.3.52) Отдельная прокладка одножильных проводов (кабелей) для трехфазной нагрузки надо обосновывать (ПУЭ п.2.3.53)


Обратите внимание, по ПУЭ табл.1.3.4 и 1.3.5- для проводов, а для кабелей - табл.1.3.6 и 1.3.7

Вам удачи и спасибо за внимание.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Самсон
сообщение 24.2.2009, 8:33
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 24.2.2009
Из: Тюмень
Пользователь №: 13566



Пока пользуемся информацией от производителя.... В том числе и рекомендациями по применению...

Сообщение отредактировал Самсон - 24.2.2009, 8:36


--------------------
профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2025, 11:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены