![]() Работа защит при низком напряжении |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Работа защит при низком напряжении |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 ![]() |
Подскажите, когда напряжение в системе понижается до 0.5Uн, будут ли работать защиты на ПС-110, 35 кВ. Подразумеваются ПС с переменным/выпрямленным опер. током.
Интересуют: высокочастотные, дистанционные... -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
А есть БПН и БПТ?
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 ![]() |
Допустим - нет
-------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Подскажите, когда напряжение в системе понижается до 0.5Uн, будут ли работать защиты на ПС-110, 35 кВ. Подразумеваются ПС с переменным/выпрямленным опер. током. Интересуют: высокочастотные, дистанционные... Дистанционные и ВЧ, защиты по оперативным цепям питаются только от постоянного тока. Производители гарантируют надежную работу защит при питании постоянным оперативным током, с уровнями напряжения от 0,8 Uн до 1,1 Uн. Источниками постоянного оперативного тока могут быть или аккумуляторная батарея (АБ), или выпрямительные устройства со стабилизированным выходом, типа БПНС (Блок Питания Напряженческий Стабилизированный.) На небольших ПС 35 кВ, обычно АБ не ставят (не ставили раньше.) Самая известная панель защиты ВЛ-35 (дистанционная) ПЗ-4/2. Эта панель имеет автономный стабилизированный источник питания от цепей ТН-35 + подпитка от встроенных БПТ (при близких КЗ, когда напряжение на ТН снижается практически до 0, подпитка происходит от токов КЗ через БПТ.) Т.е. при хорошо налаженной панели, и автономного источника в том числе, панель ПЗ-4/2 сработает при любой просадке напряжения в первичной сети (на то она и дистанционная защита.) ВЧ защиты на ПС 35 кВ не применяются. На ПС 110 кВ применяются вышеуказанные БПНСы. БПНС подключаются или к ТСНам, или к ТН -110 кВ. БПНС должны обеспечивать уровень постоянного напряжения на выходе (напряжение оперативного тока в вышеуказанных пределах) при снижении U пит. всех трех фаз до 0,5 Uн, и любых двух фаз до 0,7 Uном. При близком (на шинах 110 кВ) трехфазном КЗ (когда БПНС всеже "сдохнет",) должны заработать ("подхватить" оперток) БПТ, подключенные на ТТ 110 кВ. Т.о. даже при отсутствии БПТ (что не допутимо!) при снижении напряжения в первичной сети до 0,5 Uном, и дистанционные и ВЧ защиты ДОЛЖНЫ отработать. Замечу, что крайне нежелательно при наличии на ПС ВЧ-защит, запитывать их от источников выпрямленного опертока. Всеже необходимо ставить АБ. Все вышесказанное относится к "старым" электромеханическим панелям защит. Современные МП защиты это - совсем другая история. Сообщение отредактировал mic61 - 10.2.2009, 18:03 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Ответ исчерпывающий.
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Т.о. даже при отсутствии БПТ (что не допутимо!) при снижении напряжения в первичной сети до 0,5 Uном,... защиты ДОЛЖНЫ отработать... Все вышесказанное относится к "старым" электромеханическим панелям защит. Современные МП защиты это - совсем другая история. С днем рождения, коллега! И не сидится Вам сегодня за столом! Но все же позвольте дополнить. Посадка напряжения в сети, приводящая к посадке напряжения на выходе БПН, существенна только тогда, когда защите необходимо работать. Подстанция 110/35/10, защита тупиковой ВЛ 35 кВ. КЗ на линии (зона работы защиты) - обязательна подпитка от БПТ. Если таковая не предусмотрена - грош цена и проектировщику, и эксплуатации. КЗ за спиной (т.е., на шинах). Подпитка по току не работает, линия все же тупиковая. И ладно. Защиты линий 35 кВ не предусмотрены для резервирования таких КЗ. Посадка напряжения может быть и до нуля, но при этом работа защиты и не требуется. А посадка напряжения в сети до 0,5 номинала без КЗ, да еще и ожидание КЗ на защищаемом элементе в этом режиме - это уж выходит за пределы всех разумных ожидаемых рисков. Можно ведь и аккумуляторную батарею так посадить, но на это никто не закладывается. Обходимся дальним резервированием. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Спасибо, коллега, за поздравление! Только праздновать особенно нечего. Если бы лет меньше становилось. Так, рюмочку коньяка с женой...
По поводу ПЗ-4. Там, по-моему, у БПТ уже при 5 А должен наступать режим феррорезонанса. Если вспоминать, так там для уменьшения нагрузки на оперативные цепи и реле времени стоит на переменке (РВМ-12.) А вообще у нас в системе на тупиковых ВЛ-35 применяются направленные МТЗ на переменке. ПЗ-4 только в кольцевых. Никто у нас не любит налаживать\проверять эти ПЗ-4... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 ![]() |
Спасибо за ответы
-------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 3:13 |
|
![]() |