сообщение 9.2.2009, 17:08
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



Подскажите, когда напряжение в системе понижается до 0.5Uн, будут ли работать защиты на ПС-110, 35 кВ. Подразумеваются ПС с переменным/выпрямленным опер. током.
Интересуют: высокочастотные, дистанционные...


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 9.2.2009, 19:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



А есть БПН и БПТ?


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 10.2.2009, 8:30
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



Допустим - нет


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 10.2.2009, 17:47
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Max_Ti @ 9.2.2009, 16:08) *
Подскажите, когда напряжение в системе понижается до 0.5Uн, будут ли работать защиты на ПС-110, 35 кВ. Подразумеваются ПС с переменным/выпрямленным опер. током.
Интересуют: высокочастотные, дистанционные...

Дистанционные и ВЧ, защиты по оперативным цепям питаются только от постоянного тока. Производители гарантируют надежную работу защит при питании постоянным оперативным током, с уровнями напряжения от 0,8 Uн до 1,1 Uн. Источниками постоянного оперативного тока могут быть или аккумуляторная батарея (АБ), или выпрямительные устройства со стабилизированным выходом, типа БПНС (Блок Питания Напряженческий Стабилизированный.)
На небольших ПС 35 кВ, обычно АБ не ставят (не ставили раньше.) Самая известная панель защиты ВЛ-35 (дистанционная) ПЗ-4/2. Эта панель имеет автономный стабилизированный источник питания от цепей ТН-35 + подпитка от встроенных БПТ (при близких КЗ, когда напряжение на ТН снижается практически до 0, подпитка происходит от токов КЗ через БПТ.) Т.е. при хорошо налаженной панели, и автономного источника в том числе, панель ПЗ-4/2 сработает при любой просадке напряжения в первичной сети (на то она и дистанционная защита.) ВЧ защиты на ПС 35 кВ не применяются.
На ПС 110 кВ применяются вышеуказанные БПНСы. БПНС подключаются или к ТСНам, или к ТН -110 кВ. БПНС должны обеспечивать уровень постоянного напряжения на выходе (напряжение оперативного тока в вышеуказанных пределах) при снижении U пит. всех трех фаз до 0,5 Uн, и любых двух фаз до 0,7 Uном. При близком (на шинах 110 кВ) трехфазном КЗ (когда БПНС всеже "сдохнет",) должны заработать ("подхватить" оперток) БПТ, подключенные на ТТ 110 кВ.
Т.о. даже при отсутствии БПТ (что не допутимо!) при снижении напряжения в первичной сети до 0,5 Uном, и дистанционные и ВЧ защиты ДОЛЖНЫ отработать. Замечу, что крайне нежелательно при наличии на ПС ВЧ-защит, запитывать их от источников выпрямленного опертока. Всеже необходимо ставить АБ.
Все вышесказанное относится к "старым" электромеханическим панелям защит. Современные МП защиты это - совсем другая история.

Сообщение отредактировал mic61 - 10.2.2009, 18:03


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 10.2.2009, 20:41
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Ответ исчерпывающий.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 10.2.2009, 21:19
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(mic61 @ 10.2.2009, 17:47) *
Т.о. даже при отсутствии БПТ (что не допутимо!) при снижении напряжения в первичной сети до 0,5 Uном,... защиты ДОЛЖНЫ отработать...
Все вышесказанное относится к "старым" электромеханическим панелям защит. Современные МП защиты это - совсем другая история.

С днем рождения, коллега! И не сидится Вам сегодня за столом!
Но все же позвольте дополнить. Посадка напряжения в сети, приводящая к посадке напряжения на выходе БПН, существенна только тогда, когда защите необходимо работать. Подстанция 110/35/10, защита тупиковой ВЛ 35 кВ. КЗ на линии (зона работы защиты) - обязательна подпитка от БПТ. Если таковая не предусмотрена - грош цена и проектировщику, и эксплуатации. КЗ за спиной (т.е., на шинах). Подпитка по току не работает, линия все же тупиковая. И ладно. Защиты линий 35 кВ не предусмотрены для резервирования таких КЗ. Посадка напряжения может быть и до нуля, но при этом работа защиты и не требуется. А посадка напряжения в сети до 0,5 номинала без КЗ, да еще и ожидание КЗ на защищаемом элементе в этом режиме - это уж выходит за пределы всех разумных ожидаемых рисков. Можно ведь и аккумуляторную батарею так посадить, но на это никто не закладывается. Обходимся дальним резервированием.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 10.2.2009, 22:29
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Спасибо, коллега, за поздравление! Только праздновать особенно нечего. Если бы лет меньше становилось. Так, рюмочку коньяка с женой...
По поводу ПЗ-4. Там, по-моему, у БПТ уже при 5 А должен наступать режим феррорезонанса. Если вспоминать, так там для уменьшения нагрузки на оперативные цепи и реле времени стоит на переменке (РВМ-12.)
А вообще у нас в системе на тупиковых ВЛ-35 применяются направленные МТЗ на переменке. ПЗ-4 только в кольцевых. Никто у нас не любит налаживать\проверять эти ПЗ-4...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 11.2.2009, 7:37
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(mic61 @ 10.2.2009, 22:29) *
...Никто у нас не любит налаживать\проверять эти ПЗ-4...

А за что любить-то их? Особенно - РВМ-12.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 11.2.2009, 8:39
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



Спасибо за ответы


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены