Здравствуйте уважаемые профессионалы.
Собственно вопрос в название темы.
Заранее благодарен за ответы.
С уважением, Виталий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 2.2.2009, 12:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



В ПУЭ для пожароопасных зон степени расписаны. А не пожароопасные от технологии зависит.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AaLeXx
сообщение 2.2.2009, 19:03
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Регистрация: 24.12.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12937



Степень защиты зависит от назначения помещения, в соответствии с которым вы и выбираете степень защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 2.2.2009, 19:58
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Например электрошкафы имеют защиту минимум IP31... Эта защита для идеальных условий (без пыли и воды)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_с2н5он_*
сообщение 2.2.2009, 22:07
Сообщение #5





Гости






для этого голова есть - степени прописаны, взависиомсти от помещения выбирайте
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 3.2.2009, 21:48
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



в нормативах ищите или задавайте конкретные вопросы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FrankHorrigan
сообщение 4.2.2009, 8:23
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 12145



Спасибо за ответы уважаемые профессионалы.

Добавлю конкретики.

Интересует степень защиты электрооборудования для дизель генератора, который будет эксплуатироваться вне помещения. Место эксплуатации генератора - Архангельск, зимний период.
Мобильный городок.

Достаточна ли степень защиты IP44?

С уважением, Виталий.

Сообщение отредактировал FrankHorrigan - 4.2.2009, 8:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 4.2.2009, 10:22
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(FrankHorrigan @ 4.2.2009, 11:23) *
...Интересует степень защиты электрооборудования для дизель генератора, который будет эксплуатироваться вне помещения. Место эксплуатации генератора - Архангельск, зимний период.
...Достаточна ли степень защиты IP44?
С уважением, Виталий.

Здравствуйте.
Наверно Вас должен больше заинтересовать вопрос КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ и категории изделий. (по ГОСТу15150-69) Думаю, что в Вашем случае это "УХЛ или ХЛ(F)" по таб. 1 и по таб.2 категория 1 или 2 если эксплуатация предполагается под навесом.(-УХЛ1 или -УХЛ2)
Степень защиты, обеспечиваемые оболочками ( IP ) по ГОСТ14254-96 (МЭК529-89) у Вас может быть разной, в зависимости от условий окружающей среды, где предполагаете установку и эксплуатацию эл. оборудования. Теоретически возможно от IP 00 до IP68.
IP - обозначение степени защиты оболочек электрооборудования. Электрооборудование может устанавливаться как открыто, так и в шкафах для наружной установки. Если в шкафах, то защитная оболочка может и отсутствовать, IP 00. Если предполагается, что наружная установка без шкафа, и с возможностью погружения в воду, то IP 68. Определить, в каких условиях будет работать Ваше оборудование должны Вы либо технолог согласно вышеприведенным ГОСТам.
Удачи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 4.2.2009, 12:26
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Достаточна ли степень защиты IP44?
Под навесом должно хватить. А генераторы в взрывозащищенном исполнении по цене сильно отличаются? (Пришла аналогия с двигателями)


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 4.2.2009, 16:54
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Andrey59 @ 4.2.2009, 15:26) *
Достаточна ли степень защиты IP44?
Под навесом должно хватить. А генераторы в взрывозащищенном исполнении по цене сильно отличаются? (Пришла аналогия с двигателями)

Для электродвигателей установленных на открытом воздухе IP44. ПУЭ 5.3.16. Для другой эл. аппаратуры прямых рекомендаций в ПУЭ не нашел, только "5.3.36. Коммутационные аппараты по своим электрическим и механическим параметрам должны соответствовать характеристикам приводимого механизма во всех режимах его работы в данной установке." Для взрыво и пожароопасных зон-отдельная тема.

Про цену не в курсе

С уваженем.




Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.2.2009, 18:34
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(OBON @ 4.2.2009, 16:54) *
Для электродвигателей установленных на открытом воздухе IP44. ПУЭ 5.3.16. ..


При возможности выбрал бы 54 и выше. В 5.3.16 написано "не менее". А IP44 - некая несуразица - дырки и щели в 1 мм допустимы (4Х), и при этом "вода разбрызгиваемая на оболочку в любом направлении" как бы не проникнет и "не окажет вредного влияния". Конечно же минимум -44. Но сальники (втулки уплотнительные ВТ) для выводов кабеля редко разделываются аккуратно. Вот 55 даст большую уверенность в открытом поле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FrankHorrigan
сообщение 5.2.2009, 13:41
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 12145



Огромное спасибо за ответы уважаемые профессионалы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения