Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 ![]() |
Здравствуйте!
Помогите разобраться вот с таким вопросом. Как посчитать нагрузки на шинах 0.38 кВ ТП если от ТП будут запитаны здания офисов, склады, мастерские и еще некоторые производственные здания? Из курса электроснабжения помню, что нужно проссумированную нагрузку умножить на коэффициент одновременности если нагрузки потребителей не отличаются более чем в 4 раза. А если отличаются то нужно пользоваться таблицами суммирования нагрузок. Есть ли какой нибудь современный нормативный документ где можно посмотреть эти таблицы и коэффициенты? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
Вопрос на форуме неоднократно поднимался, поищите. Для расчета можно пользоваться "УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК. РТМ 36.18.32.4-92". -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 ![]() |
Расчетные нагрузки по всем зданиям известны, нужно рассчитать результирующую нагрузку на шинах 0.38 кВ ТП. Искать на форуме время нет!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
...Как посчитать нагрузки на шинах 0.38 кВ ТП если от ТП будут запитаны здания офисов, склады, мастерские и еще некоторые производственные здания? Из курса электроснабжения помню, что нужно проссумированную нагрузку умножить на коэффициент одновременности ... Здравствуйте. В дополнение к вышесказанному, если расчет для административно-бытовых и общественных зданий используйте СП31-110-2003 таб.6.13 В любом случае необходимо заново вспомнить или дополнительно изучить предложенные материалы. С наскока расчет может оказаться далеко не реальным. Добавлю от себя личное мнение. Предложенные методики ВСЕ основаны на сборе данных, анализе и вычислении среднестатистических значений, которые приводятся в справочниках как рекомендуемые для расчета. Точность расчета поэтому чем меньше единиц установленного оборудования в расчетном узле, тем ниже точность расчета. Коэффициент несовпадения максимумов нагрузки и учитывает при расчете среднестатистическую вероятность совпадения максимумов в течении 30 минут (получасового максимума). Все равно дополнительный анализ необходим. Пример: жилые дома и общеобразовательные школы, ПТУ Кодн.=0,3 (см. таблицу6,13) Но Вам заказчик забыл сказать, что ПТУ - с вечерним режимом обучения. Тогда скорее всего Кодн. будет 0,7-0,8. Вам успехов. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Расчетные нагрузки по всем зданиям известны, нужно рассчитать результирующую нагрузку на шинах 0.38 кВ ТП. Искать на форуме время нет! Еще раз здравствуйте. Пока готовил ответ, появилось еще сообщение. Механическое сложение расчетных мощностей по расчитанным узлам может привести к неоправданному увеличению расчетной мощности для ТП. Пример на память: Розетки - для группы (группового автомата) 0,06кВт на точку, К спроса=1; для расчета узла для питающих сетей Кспроса=0,2; для вводов в здание на шинах ВРУ Кс=0,1. Для розеток как видно из примера расчетная мощность может отличаться в разы. В Вашем случае повторюсь, может помочь СП31-110 таб 6.13 Выберите узел, объект, с максимальным значением, остальные объекты с Коэфф. несовпадения максимумов. То что у Вас лимит времени, никто потом не вспомнит, а неверный расчет будут вспоминать долго, а Ваши недоброжелатели еще и со смаком. Вам удачи. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 ![]() |
Когда делаем наружку в городе мы пользуемся СП 31-110-2003 именно таблицей 6.13. Но в данном случае у меня из общественных зданий только офисы и все, остальные здания - производственного назначения, в таблице таких нет!!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Когда делаем наружку в городе мы пользуемся СП 31-110-2003 именно таблицей 6.13. Но в данном случае у меня из общественных зданий только офисы и все, остальные здания - производственного назначения, в таблице таких нет!!! Тогда расчет выполняйте по РТМ36.18.32.4-92*. Коэфф. одновременности брать по таб.3 в зависимости от средневзвешенного Ки. Также потребуется "Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок" - М788-1069 либо другие справочники по Ки. Эта методика расчета в основном для пром. предприятий. Здесь точно необходимо серьезно ознакомиться с методикой расчета, при беглом знакомстве с методикой, правильно расчет можно и не выполнить. С уважением. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |